Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

23.02.2012 в 20:44:19

Всем привет.
Я здесь новичок, и не только здесь, но и вообще в теме водоотопления, можно сказать, ламер. Нашел данный форум в надежде получить помощь в "укреплении системы водоотводов в квартире мамы. Суть такая: вчера, как мы поняли, из-за очередного гидроудара в системе отопления вырвало шаровый кран у батареи, произошло затопление квартиры. Ремонт в квартире делался 12 лет назад, все краны стоят одной фирмы, разглядел на них буквы RR. Сейчас, после устранения "наводнения" решили, что перед тем, как делать ремонт полов, нужно как-то укрепить существующую схему водоснабжения.

Нарисовать схему, как сейчас все подключено в квартире, я не смогу, потому как слабо разбираюсь во всем этом. Смогу только попробовать качественно сфотографировать внутренности сантехнического шкафа в туалете, а также все батареи, в комнатах, и отводы батарей на балконы - именно на балконе вчера и прорвало.

Почитал в интернете про редукторы давления, есть много разных, везде разные отзывы. Также хотим, "от греха подальше", поменять все шаровые краны в квартире.

Можно ли рассчитывать на посильную помощь и подсказки со стороны пользователей этого форума для планирования наиболее грамотной доработки существующей разводки, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций? Что, кроме фотографий, еще мне неплохо бы вам предоставить, для ваших подсказок?

Кстати, после этого нам предстоит еще ремонт всех полов в квартире.

Заранее, спасибо.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.02.2012 в 21:00:29

archy- написал : Что, кроме фотографий, еще мне неплохо бы вам предоставить

для начала фото достаточно

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

25.02.2012 в 16:44:56

Сегодня сделал фото. Итак, по порядку.

Сантехнический шкаф: (сделал некоторые подписи к фотографиям) ... ...
... ... ... Здесь есть желание заменить все краны, поставить счетчики на воду и поставить редукторы - отдельно хотел спросить о необходимости установки редукторов - в магазине сказали, что те же VAR раз в 8 лет нужно обслуживать.

Небольшой сантех.шкаф в маленькой комнате: ... Здесь идет отвод на батарею, которая рядом (не сфоткал), а также на выносную батарею на балкон. Как сказал сантехник, выносную батарею нужно отключать ("отапливаете улицу"), поэтому все это будет убираться, останется только "штатный отвод на батарею.

Продолжение следует...

0
Вложение
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

25.02.2012 в 16:52:25

Мда... вызывайте нормальных спецов и переделывайте ВСЁ! Взглянуть бы в глаза тому, кто на стояк отопления воткнул шарик. :mad: Кстати, а как у вас "вырвало шаровый кран"? Прям с резьбы, чтоль? :eek:

0
Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

25.02.2012 в 17:01:29

Продолжение:

А вот и сама "виновница" потопа недавнего: выносная батарея на балконе, вот там на втором фото виден кран, который сорвало (мы его уже заменили) ...
Вот сам сорванный кран:

Еще один "недосантех. шкаф", расположившийся на кухню: ...
Здесь несколько лет назад ремонтировался кран, знакомый "самоучка" укреплял всю "систему"

Там же, на кухне, под мойкой вот такая часть схемы есть: ...
Несколько лет назад один из кранов срывало, оба крана заменили (название кранов, что стоят сейчас, из трех букв: не то GDE, не то GDN... что-то такое). Эти краны менять не собираемся.

Продолжение следует...

0
Вложение
Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

25.02.2012 в 17:09:49

Продолжение:

Теперь батареи в комнатах:

  1. Большая комната:
    ... ...
  2. Спальня: ... ...

Еще две комнаты фотографировать не стал, там то же самое. На всех батареях по поалу - заменить существующие краны на новые: уже в маленькую комнату купил два бугатти 3/4 "американка". Пойдут?

0
Вложение
Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

25.02.2012 в 17:14:24

Twixik написал : Мда... вызывайте нормальных спецов и переделывайте ВСЁ! Взглянуть бы в глаза тому, кто на стояк отопления воткнул шарик. :mad:

Я уж в первом сообщении написал, что я в сантехническом деле - полный ламер, может быть просветите, где этот кран, который там стоять не должен? Как бы тогда получить помощи от форумчан, как, с вразумительными затратами, переделать существующую разводку? Тут вот еще какой вопрос: мама не даст ломать сам шкаф - т.е. стенки, если понадобится капитально там все переделывать. Если интересно, всю эту сантех-разводку делали в 1998 году представители из ДЕЗ, но, естественно, как шабашку, без всяких документов. Делали, когда в квартире делался первичный капитальный ремонт.

Twixik написал : Кстати, а как у вас "вырвало шаровый кран"? Прям с резьбы, чтоль? :eek:

Я там фото выложил: да, кран разорвало на две части, которые обжимают сам шар. сорвало внутреннюю резьбу одной из частей. В итоге, на батарее осталась висеть только одна часть, вторую часть и шарик сорвало.

Ну и, конечно, всех нас волнует вот какой вопрос: как в будущем избежать подобного срыва кранов при всякого рода действиях внешних технических служб? Я узнал, в тот день, когда сорвало у нас кран, с отоплением что-то химичили:

  1. Соседка снизу сказала, что еще днем в течение 10 минут горячая вода отключалась, а из крана с холодной водой шла горячая.
  2. Сантехник с ДЕЗ сказал, что давление повысилось планово, потому что наполнился какой-то там котел. Именно поэтому в момент аварии дежурный техник приехал не сразу: ОН БЫЛ НА ДРУГОЙ АВАРИИ, и в этот день, и в последующий день устранялось более десятка аварий.

Понимаем, что наезжать на ДЕЗ нет толку: еще и крайним останешься, т.к. у нас налицо переделка штатной разводки.

Кстати, на всех наших кранах указал лейбл "RR", это вообще нормальные краны?

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

25.02.2012 в 18:11:45

archy- написал : , где этот кран, который там стоять не должен?

Я говорил во про это (обведено):

Еще можно ой как схлопотать вот за это (у вас на этом стояке минимум ДВА шарика!):

archy- написал : кран разорвало на две части, которые обжимают сам шар. сорвало внутреннюю резьбу одной из частей. В итоге, на батарее осталась висеть только одна часть, вторую часть и шарик сорвало.

Неправильно был запакован шаровый кран. (К вопросу о "не имеет значение какой стороной"). Чуть иначе, и аварии бы не было (надо цельной частью "с шариком" на отвод накручивать). Рвет там, где слабое место. Кратковременно арматура, трубы и радиаторы должны выдерживать давление не менее 10 очков. Но на гидроудар они не рассчитаны (особенно чугуневые). Так что, если ДЕЗ дал больше, то уже на его совести. Хотя, вы правы, не надо с ними ругаться - останетесь крайним.

archy- написал : Кстати, на всех наших кранах указал лейбл "RR", это вообще нормальные краны?

Нормальные.

В общем, надо переваривать вам стояки водоснабжения. А также этот стояк отопления, который мне так не понравился. Мой вам совет - вызовете грамотных сантехников.

0
Вложение
Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

25.02.2012 в 19:56:40

А можете на моих фото указать то, что нужно сделать?

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

25.02.2012 в 20:03:25

archy- написал : А можете на моих фото указать то, что нужно сделать?

Да там практически все надо переделывать: где ржавчина и сопли, где лишние шаровые, где вообще непонятно что. Это на месте ориентироваться нужно. Устройте маленький капитальный ремонт =)

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

25.02.2012 в 20:07:09

archy-, Вам правильно написали выше .Менять все краны с переваркой стояков в т ч и на отоплении. А пока не поздно перекройте краны на "бомбах" За тёплый пол и краны на стояках - по хорошему нужно лишать собственности:mad:

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

25.02.2012 в 20:34:45

EV.SA написал : А пока не поздно перекройте краны на "бомбах"

Какие именно краны нужно перекрыть на этих фото? "Бомба" - это вы имеете ввиду батареи на балкон?

EV.SA написал : За ТП и краны на стояках - по хорошему нужно лишать собственности:mad:

Что в данном случае вы имеете ввиду под "тп"? Не совсем понял, что плохого в кране на стояке.

0
Аватар пользователя
ssvkrym

Местный

Регистрация: 20.11.2010

Норильск

Сообщений: 424

26.02.2012 в 06:58:22

Twixik написал : Взглянуть бы в глаза тому, кто на стояк отопления воткнул шарик.

вы утверждаете что нельзя ставить на отопление шаровые краны ? поясните

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

26.02.2012 в 10:28:35

ssvkrym написал : вы утверждаете что нельзя ставить на отопление шаровые краны ? поясните

И шаровые, и вентиля и прочую арматуру. И это не я утверждаю, а наше законодательство. Речь идет о стояках, а не об отводах.

0
Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

26.02.2012 в 11:45:53

Twixik написал : И шаровые, и вентиля и прочую арматуру. И это не я утверждаю, а наше законодательство. Речь идет о стояках, а не об отводах.

Все, теперь понял: Вы имеете ввиду общую магистраль! Но, я так понимаю, кран ставится для того, чтобы циркуляция жидкости через "петлю" отвода была более эффективной, ведь, если у воды есть прямой ход, она врятли пойдет по петле...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу