31.01.2019 в 14:29:05
Снова вопрос не решается?) Держатели от Обо Битерман всем в помощь). За гипсокартонным потолком гофра не нужна, если там ввгнгls. За натяжным - см.сертификат пожарной безопасности на материал потолка, тогда может для кабелей и стальные трубы понадобятся))).
31.01.2019 в 15:07:23
Flokki написал: Есть едея крепления кабеля/кабелей к потолку перфолентой волна, одетой в кембрик, чтобы не повреждала изоляцию, если без гофры. Плюсы: легко пристреливается пистолетом, ИМХО надежнее и долговечнее пластикового крепежа, и дешевле. Минусы: время на одевание кембрика, если что забыл или надо переделать, придется резать коепеж и бить заново(но тут уж быть внимательнее, а от хозяйских изменений не деться ни куда).
Flokki, может так?
Текстильная крепежная лента X-TT из полиэстера
Но ...горючая, хотя... можно найти ленту и из стеклонитей - не горючую
Или вариант с перфолентой - не одевать кембрик а подкладывать полосу пластика шире чем перфолента, либо ту же ленту, что выше на фото
31.01.2019 в 16:29:35
Flokki написал: А не рассохнуться со временем как хомуты?
Снимал трассы 5 ти летней давности - бокорезами. Вопрос в производителе. Если покупаете дюбель хомут ИЭК, то нужен бур на D 6,5. В 6 ку не входит, из 7 выпадывает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.01.2019 в 16:56:03
megrad, что за буры у вас были? Напишу им в тех. поддержку - давно не беспокоил).
31.01.2019 в 17:04:44
megrad написал: покупаете дюбель хомут ИЭК, то нужен бур на D 6,5. В 6 ку не входит,
В 6 не держится. ;) Было один раз, благо есть где другие купить.
31.01.2019 в 17:07:23
SB3 написал: Держатели от Обо Битерман всем в помощь).
Посмотрю обязательно, спасибо. Главное еще их в городе найти.
BV написал: Текстильная крепежная лента X-TT из полиэстера Но ...горючая
Как я понял ранее из описания(когда пистолет еще выбирал)она для крепления под стяжку, штукатурку(могу ошибаться). Мне кажется подкладывать под перфоленту более геморно чем кембрик одеть, тем паче, что он стоит 5 рублей за тонну.
31.01.2019 в 17:09:34
megrad, я дюбель хомут тоже конечно использую, но пока для крепления к стене, под штукатурку. Покупаю только КВТ, качество хорошее, цена нормальная, с бурами проблем нет, 6 просто и все.
31.01.2019 в 17:36:23
SB3 написал: что за буры у вас были
6 ка, потом 7 ка, 6,5 только под заказ. Последний раз ИЭКом 4 года назад пользовался, как есть последний...
AndyMirror написал: В 6 не держится.
У нас не входило :o
Flokki написал: дюбель хомут тоже конечно использую, но пока для крепления к стене, под штукатурку.
А что за стены? В полых стена такому хомуту держаться не за что. И в кирпичах из газобетона тоже не держатся.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.01.2019 в 17:48:27
megrad, нормально держит, стенки у блоков все равно же есть, пока проблем не было, тем более фиксация до штукатурки. Даже если какая дырка не держит, рядом еще делаю и все. Ну и ни кто не отменял в швах сверлить, там еще лучше держит.
31.01.2019 в 18:34:32
Flokki написал: нормально держит, стенки у блоков все равно же есть, пока проблем не было,
Всё зависит от материала из которого изготовлен блок. Вам повезло.
Flokki написал: Ну и ни кто не отменял в швах сверлить, там еще лучше держит.
Шов должен быть не менее 10 мм. Хотя сверлить газоблок, это извращение. Саморез по дереву от 41 мм и вязка, можно закручивать обычным шуроповёртом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.01.2019 в 18:58:02
Flokki написал: Есть едея крепления кабеля/кабелей к потолку перфолентой волна, одетой в кембрик, чтобы не повреждала изоляцию, если без гофры.
А нужен кембрик? При вырубке ленты одна сторона полностью завальцована, а другая с облоем. Вот завальцованная сторона не повреждает изоляцию.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу