MaKon
MaKon
Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 713

25.02.2012 в 17:50:00

У кого установлен люк Евроформат серии ET прошу подсказать такой момент. На сайте указана толщина 60 мм. Это толщина С УЧЕТОМ листа ГВЛВ на дверце или нет?

0
Sergey N
Sergey N
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

25.02.2012 в 18:14:17

У меня стоят такие.

60мм - это толщина металлической рамы. Лист ГВЛВ установлен в раму дверки заподлицо. Т.о. собранный люк без плитки имеет 60мм толщины (или глубины в смонтированном виде) во всему периметру.

Тощина непосредственно дверцы - меньше 60мм. Где-то 25мм, пожалуй.

Так что не совсем понял, что значит "с учетом" или "без".

0
MaKon
MaKon
Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 713

25.02.2012 в 18:27:12

Sergey N,

А+В=60? ИЛИ А=60?

Sergey N написал : Лист ГВЛВ установлен в раму дверки заподлицо.

А что тогда выпирает, указанное стрелкой? Правильно ли я понимаю что это и есть лист ГВЛВ? То есть: А = 60 - 12,5 = 47,5 В = 12,5

0
Вложение
Sergey N
Sergey N
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

25.02.2012 в 19:41:47

MaKon написал : А+В=60?

Да.

MaKon написал : А что тогда выпирает, указанное стрелкой? Правильно ли я понимаю что это и есть лист ГВЛВ?

Нет, это специальная полка на внешней раме, чтобы материал перегородки завести. В принципе, лист ГВЛВ дверцы строго за этой полочкой и прячется.

MaKon написал : То есть: А = 60 - 12,5 = 47,5 В = 12,5

Верно.

0
MaKon
MaKon
Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 713

25.02.2012 в 21:03:32

Sergey N, спасибо большое

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.