ElanVital
ElanVital
Местный

Регистрация: 04.01.2006

Москва

Сообщений: 150

31.07.2006 в 15:28:17

Здравствуйте!

наивный вопрос все жизь общался с оцинковкой

задачат такая, что надо между двумя ниппелями смонтированной системы врезать кусок МП трубы L=30 см d16мм С обычной трубой понятно, нужен сгон или американка, а с МП как поступить, может какие новинки появились? или может ее можно выгнуть и одеть на предварительно накрученные фитинги и опрессовать (не пойдет ли насмарку калибровка)?

С уважением,

0
mar6565
mar6565
Местный

Регистрация: 23.12.2005

Киев

Сообщений: 400

31.07.2006 в 16:32:33

Все просто. Если применять вот такие фитинги http://www.leonsp.kiev.ua/ru/cat/4.htm то не нужно никаких сборок и американок (внимательно смотрите конструкцию) Там все фитинги уже содержат америки. Если применять фитинки например такие http://www.leonsp.kiev.ua/ru/cat/5.htm то в их номенклатуре содержиться сборочный элемент по типу американка с накидной гайкой например номер 131605.

0
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

01.08.2006 в 09:36:00

То же самое, но поближе http://www.vesta-trading.ru/displayarticle77.html

0
ElanVital
ElanVital
Местный

Регистрация: 04.01.2006

Москва

Сообщений: 150

01.08.2006 в 13:59:35

мерси :)

то, что надо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу