Аватар пользователя
Medik

Местный

Регистрация: 09.11.2010

Балашиха

Сообщений: 136

26.02.2012 в 23:06:05

Пока еще рано помещать в было до, стало после... Работа еще не закончена, поэтому ещё можно по результатам критики что-то из косяков исправить. Было: Промежуточный этап: Теперь вопросы:

  1. Канализационный стояк стоит не по центру помещения, горшок же должен стоять по центру. Напрашиватся решение - из 2-х отводов 110х90[SUP]о[/SUP] собрать S-образную конструкцию и немного сместить и приподнять вывод канализации (стяжка планируется ~80-100). Такое решение годится, или "добро" будет залёживаться? Чертёжик:
  2. От мойдодыров слив запланировал 40 трубой - нормально? Или только 50?
  3. В разделе есть много решений с хромированными кранами перед потребителем (например бачок, стралка и т.п.) эти краны полнопроходные? А существуют декоративные краны полнопроходные?
0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.02.2012 в 23:14:08

  1. лучше отводы на 45 градусов. Надежней.
  2. и 32-й будет достаточно. 40 трубой - нормально.
0
Аватар пользователя
Medik

Местный

Регистрация: 09.11.2010

Балашиха

Сообщений: 136

26.02.2012 в 23:19:20

Rumato,
Я специально положил блоки, по ним пойдет стенка под люк-невидимку. 4х45градусов боюсь не влезут...

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

27.02.2012 в 00:25:14

Medik написал : 4х45градусов боюсь не влезут

Тройник можно повернуть относительно стояка -это не запрещено.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

27.02.2012 в 00:53:31

Medik- отсутствует обр. клапан непосредственно на подаче гор.воды на термосмеситель

0
Аватар пользователя
Medik

Местный

Регистрация: 09.11.2010

Балашиха

Сообщений: 136

27.02.2012 в 07:32:52

Tehnik-san,
Он там есть ;-) Просто картинка несколько мелковата (таковы правила форума) Если бы можно было увеличить, то Вы заметили бы, что американки с "ушами", а на ГВ еще и со стрлочкой - я их взял от счётчика ВГ-15. На горячей воде тот, что с встроенным обратным клапаном.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.02.2012 в 08:04:26

Medik, Конструкция не оптимальна. Можно было намного проще и лучше сделать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу