витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

29.10.2012 в 22:03:53

юра м, считайте что нет групы безопасности неправильно подключена. подпитка и слив с обратки должны подключаться. нет запорных устройств на радиаторах.грязевик перед насосом не стоит

0
юра м
юра м
Новичок

Регистрация: 10.04.2012

Рославль

Сообщений: 7

29.10.2012 в 22:17:35

витаон; Спасибо за замечания, краны на батареи само сабой будут, подпитка и слив перенесу на обратку. Подскажите по системе безопасности, что в неё включить и есть ли они готовые?

0
Вложение
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

29.10.2012 в 22:23:26

юра м написал : Подскажите по системе безопасности, что в неё включить и есть ли они готовые?

Готовые продаються разных производителей. В неё входит манометр,воздухоотводчик,и сбросной клапан (подрывной) Он на системе отопления должен быть на 3 атмосверы.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

29.10.2012 в 22:28:31

юра м написал : безопасности, что в неё включить и есть ли они готовые?

у вас уже всё есть . ставить только на подаче прямо у котла до запорного вентиля. т.е между котлом и ей никаких кранов. она состоит из манометра сбросника как у вас. ну и воздушного клапана автоматического.готовые естьhttp://www.termoclub.ru/cat/completes/pre-armatura/pre-armatura_214.html только надо смотреть на какое давление расчитан ваш котёл. например многие отечественные нельзя эксплуатировать выше 1.5 кг и тогда сбросник на 3 кгс нельзя ставить только 1.8. иначе котелок раздует

0
юра м
юра м
Новичок

Регистрация: 10.04.2012

Рославль

Сообщений: 7

29.10.2012 в 22:28:57

Спасибо, в принципе не хватает воздухоотводчика.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

29.10.2012 в 22:34:15

юра м написал : Спасибо, в принципе не хватает воздухоотводчика.

вот этот пункт соблюсти обязательно

витаон написал : только надо смотреть на какое давление расчитан ваш котёл. например многие отечественные нельзя эксплуатировать выше 1.5 кг нельзя и тогда сбросник на 3 кгс нельзя ставить только 1.8. иначе котелок раздует

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.10.2012 в 22:40:23

юра м написал : подпитка и слив перенесу на обратку

Котел сталь,чугун?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

29.10.2012 в 22:43:38

касимов написал : Котел сталь,чугун?

о да забыл это важно! если чугун отнести её от котла подальше но всё одно на обратку. так меньше завоздушивание происходит

0
юра м
юра м
Новичок

Регистрация: 10.04.2012

Рославль

Сообщений: 7

29.10.2012 в 22:44:17

Подправил схему. Котел Огв Сибирь, вроде так.

0
Вложение
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

29.10.2012 в 22:49:56

юра м,грязевик с насосом после шарового. его ж чистить иногда надо. а то систему сливать придётся

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.10.2012 в 22:56:44

витаон написал : грязевик с насосом после шарового.

И бачку ревизию делать.

0