27.10.2013 в 12:25:58
Агеев написал : будет ли нормально работать данная система?
Убирайте срочно пайку пока морозы не вдарили!!!ЦО, двухтрубная
27.10.2013 в 12:31:04
Агеев написал : ЦО, двухтрубная, в магистралях вода горячая, а в радиаторе нет. краны стоят угловые - радиаторные. Открыты оба. Воздуха в батарее нет.
На фото клапан Маевского стоит вверху или внизу?Радиатор почему вверх ногами?
27.10.2013 в 12:32:31
Сантехник197 написал : Убирайте срочно пайку пока морозы не вдарили!!!ЦО, двухтрубная
да, двухтрубная. убрать пайку - это избавиться от максимального кол-во углов в верху и внизу?
iv.iv написал : На фото клапан Маевского стоит вверху или внизу?Радиатор почему вверх ногами?
маевского вверху, почему он верх ногами - не знаю, ставил не я.
27.10.2013 в 12:49:06
Агеев Я предположил(на фото помоему вверх ногами)!Пригласите нормального спеца-сварщика и переварит и сделает по уму.
27.10.2013 в 13:24:04
Поменял спускную арматуру в бачке. Теперь новая арматура(сцуко такое) спускает сама воду. В чём может быть косяк?
27.10.2013 в 14:05:06
jimapwnz Регулировать нужно.....
27.10.2013 в 14:36:00
iv.iv Как её регулировать? Объясните пожалуйста. Желательно для "идиотов".
могу сделать фотки арматуры
27.10.2013 в 16:01:02
jimapwnz написал : Как её регулировать?
Ее, может быть много разновидностей.....
27.10.2013 в 16:44:06
Агеев написал : убрать пайку - это
полипропилен убрать и переделать на металл. Батарея сейчас висит задом-наперёд. Неужели по крепежам не видите?
27.10.2013 в 17:14:19
iv.iv написал : Ее, может быть много разновидностей.....
27.10.2013 в 18:05:29
jimapwnz,Куча фоток это интересно....но может проще скачать на нее инструкцию и прочитать ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.