Artem79
Artem79
Новичок

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

09.12.2013 в 11:43:50

EV.SA написал : после ШК

После уже места нет... ШК сразу в радиатор входит. Ясно, выхода нет значит. Просто приходится вообще выключать радиатор, т.к. жарит нещадно...

0
an.kh.
an.kh.
Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

09.12.2013 в 12:36:27

На выходных провел эксперимент по поводу коррозии из-за герметиков. Основа - стальная пластина толщиной 2 мм, зашкурил и протер уайт-спиритом.

Универсальный силикон момент. Все чисто, но скраю возникло черное пятно непонятного происхождения.
Соудал клей для панелей. Между ним и обычным силиконом появилась ржавчина, а рядом с нейтральным - нет.
Соудал нейтральный санитарный силикон. Идеально чисто.
Церезит акриловый герметик. Ржавчины больше, чем у соудала.
Просто капля воды.
Акриловая краска. Держится хорошо, похоже просто окрасилась ржавчиной.

Можно сделать выводы:

  1. Все отделочные работы надо делать после покраски труб.
  2. Обычный силикон не оказывает на сталь никакого видимого влияния. Даже простое мытье мокрой тряпкой страшнее, не говоря уже про цементы-штукатурки.
  3. Что сделано, то сделано. После полимеризации/высыхания действие в любом случае прекращается. Все верно?
0
Вложение
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

09.12.2013 в 15:01:20

А подскажите пожалуйста, этот фильтр http://www.far-market.ru/katalog/f8.htm с одним манометром какое показывает давление, на входе или на выходе?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

09.12.2013 в 15:06:51

Artem79 написал : ШК сразу в радиатор входит. Ясно, выхода нет значит.

Почему же нет? Берёте терморегулятор Danfoss (для двух- или однотрубки сообразно Вашей системе), к нему запорный колпачок - и можно перекрывать батарею при необходимости не хуже, чем шаровым краном.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.12.2013 в 21:13:13

Slonobas написал : какое показывает давление, на входе или на выходе?

И на входе и на выходе ;) А вот до сетки или после -похоже ,что до

0

@fev.santeh Инста

Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

09.12.2013 в 21:35:24

После.

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

09.12.2013 в 21:46:48

Подскажите пожалуйста, что за хреновина на каналье это ревизия? и что за трубка отходит и её предназначение прошу прощения за качество

0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

09.12.2013 в 21:51:05

hifi написал : ревизия

Она

hifi написал : что за трубка отходит и её предназначение

Страшно даже подумать, для чего:)

0
margo213
margo213
Резидент

Регистрация: 24.10.2011

Кумертау

Сообщений: 1416

09.12.2013 в 22:01:10

Мне нужно увеличить высоту душевого поддона на 6 см, чтобы обеспечить хороший слив.. Что правильнее сделать для этого : соорудить подиум из кирпичей или заменить ножки шпилькой более длинного размера?

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

09.12.2013 в 22:14:44

Warhamster написал : Она Страшно даже подумать, для чего:)

Просто трубка пвх, подходит прямо в ревизию, второй конец свободный болтается, может какая вентиляция стояка:confused:

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

09.12.2013 в 22:16:40

Какой-нибудь дренаж из чего-то был/должен был быть. Удалить нафиг, отверстие заделать.