алекс851
алекс851
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

15.12.2013 в 23:01:54

Tesoro написал : "чтобы проверить правильность настройки усилия обжатия, вставьте вкладыши и произведите «холостую» опрессовку, при этом усилие на невыдвинутых рукоятках не должно превышать 10Н, а угол между ручками в момент смыкания «губок» – не более 30º"

там должна быть сноска,типа после прочтения принять 0,5Н2SO4,но по этическим соображениям убрали,а я советую принять чтоб забыть.этож прямое оскорбление сантехника - или наоборот богом Шивой величают.скока рук у нас ?две(почти у всех).считаем:две держат клещи,причём они обмотаны провадами с датчиками идущими к прибору замеряющему давление на сжим(артериальное не подойдёт думаю),чем-то держим сей прибор и не забыть транспортир или угольник на худой конец(кстати,больше некуда).занавес - водка кончилась:confused:

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

15.12.2013 в 23:06:09

Tesoro написал : на PEX перейти тогда?Что там с надежностью?

нормально всё:)

Tesoro написал : от обилия технологий и инструментов уже в глазах рябит

И не говорите. Главное, цены скотские просто на всякую хренотень. Как тот же ручной расширитель для пекса может стоить таких денег? Понятно, что платишь не факт. затраченные материалы и усилия, а за обладание возможностью работы с той или иной системой... Но всё же: электроклупп Риджит стоит 38 тыщ(с головками), Рехау М1 - около 32 за комплект. В первом случае - действительно крутой и нужный инструмент, во втором - куча г-на.

0
алекс851
алекс851
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

15.12.2013 в 23:07:30

Warhamster написал : Они даже не деформируют трубу, вообще-то.

эка братец,ты не ловок;).ты от руки их чтоль затягиваешь?с медью не попутал.так и там ключ нужен.я такую фигню не фоткаю,но для тебя персонально сделаю.

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

15.12.2013 в 23:15:32

Ок, давай. Я тоже могу. У тебя, может, хитрая какая система? Типа Суперпайп(не помню, как называется эта система с коничексими такими здоровыми гайками)? Я про обычные, типа Валтек-Хенко-всё такое прочее говорю. С разрезным кольцом.

0
Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

15.12.2013 в 23:25:20

Warhamster написал : нормально всё:) И не говорите. Главное, цены скотские просто на всякую хренотень. Как тот же ручной расширитель для пекса может стоить таких денег? Понятно, что платишь не факт. затраченные материалы и усилия, а за обладание возможностью работы с той или иной системой... Но всё же: электроклупп Риджит стоит 38 тыщ(с головками), Рехау М1 - около 32 за комплект. В первом случае - действительно крутой и нужный инструмент, во втором - куча г-на.

Во-во,так и я о чем.Я не против раскошелиться на хороший набор для монтажа,вижу,многие PEX работают,есть еще Упонор,если не ошибаюсь,но у них у каждого своя система и они ведь не совместимы?

0
Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

15.12.2013 в 23:28:06

Хотя глянул цены на коллектора от упонор,мама родная.Наверно,лучше купить ремс

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

15.12.2013 в 23:41:41

Куда-то Вы не туда смотрели:) Поди, на какие-нибудь сборки для отопления. Нормальные там цены. И вообще, нафиг пресс-коллекторы, если только не замуровывать? Берешь тот же Фар, фитинги упонор с накидной гайкой - и вперед.

Tesoro написал : у каждого своя система и они ведь не совместимы?

По-честному - нет. Кто-то изловчился Тесе прессовать, перевернув тиски Рехау, но, имхо, на таком уровне (и цены, и престижа, если хотите) колхоз уже не канает.

Из Пекса упонор самый доступный, как по цене фитингов и трубы, так и по цене струмента: ручной - 12к, Милка М12 - 25к, М18 - 35 или около того. И в одиночку куда как проще работать, чем с тем же Рехау М1.

0
алекс851
алекс851
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

15.12.2013 в 23:52:00

Warhamster,ну вот как смог сфоткал.качество не очень,но след от сухаря виден

0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

15.12.2013 в 23:55:58

Ну, а изнутри? К резинкам-то труба прижимается внутренней поверхностью. Я лично не считаю заусенцы:) на внешнем слое надежным элементом фиксации.

0
алекс851
алекс851
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

15.12.2013 в 23:58:45

Warhamster,в отличие от пресс она даже проварачивается с трудом и разбирается далеко не просто.даже если разберу изнутри ж не сфоткать.печаль

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

16.12.2013 в 00:10:05

Блин, инет вырубился, и сообщение потеряно:(

Короче, алекс851, пресс деформирует все слои трубы, и сжимает резинки фитинга. Зайдите на любой сайт любого произ-ля - там есть картинки обжатых фитингов в разрезе. Как распилить - хз:) Поверим картинке, ок?:) Копресс. фитинги - фуфло. Всё держится на этих 0.5 мм зазубринах на внешнем слое.

0