psnsergey написал : Проход счётчика имеет значение, кстати.
У счетчика ДУ-20 по паспорту номинальный расход 2500 л/час, максимальный 5000 л/час. А в 2 контурах расход по 400 л/час при перепаде температур 10 градусов. По расчету. Сопротивление счетчика по паспорту 0.25 атм. при номинальном расходе. Но это при номинальном. При реальном, меньшем расходе должно быть меньше. Расчетное сопротивление всего узла счетчика = 0.2 атм. при том же перепаде. Не смертельно вроде.
Главное опасение, что расчетное сопротивление каждого контура около 1 атм (0.84 радиаторные узлы и по 0.08 трассы подачи и обратки), т.е. в сумме они дают 2 атм. Выходит, изначально система была спроектирована более чем с двойным запасом. Для чего интересно такой запас? Может просто посчитали от балды и решили перестраховаться? Или знали, что 6 радиаторов одна ветка двухтрубки не потянет по температуре и решили сделать 2 ветки. А раз 2 ветки, значит и два соска.