Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.02.2014 в 14:41:33

Andrew-tel написал : Mazayac, а чем FV-plast плох? Я так понял, что он одного уровня с экопластиком? это же не FD-plast ....

К сожалению, не одного уровня. Уже были отзывы на этом форуме, поищите. Особенно тухлые у них фитинги.

ktdif написал : Нормальная труба это какая? Сантехник говорит армированные, с волокном, кальде.

Гоните его взашей. Kalde - турецкая труба, турецкие трубы - шлак. Берите Banninger или Ekoplastik. Армирование для внутриквартирной разводки ГВС/ХВС необязательно.

an.kh. написал : Подскажите пожалуйста минимальный вариант разводки труб при наличии бойлера. Никаких коллекторов и фильтров не требуется. Так будет правильно?

Так будет неправильно. Нарисована полная чушь. Бойлер взорвёте, например.

0
an.kh.
an.kh.
Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

17.02.2014 в 14:59:32

Mazayac написал : Так будет неправильно. Нарисована полная чушь. Бойлер взорвёте, например.

Объясните если не трудно

0
ktdif
ktdif
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 60

17.02.2014 в 15:05:57

Mazayac, Про калде понятно. Млин как же ему доверить сантехмонтаж... А как трубы рехау? Периодически о них слышу.

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

17.02.2014 в 15:13:08

Mazayac написал : Армирование для внутриквартирной разводки ГВС/ХВС необязательно

Для ГВС желательно. :)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.02.2014 в 17:53:04

an.kh. написал : Объясните если не трудно

Нетрудно. Вы выкинули "за ненадобностью" всю группу безопасности. Между краном холодной воды (правый снизу от бойлера на Вашем рисунке) и патрубком бойлера обязаны стоять последовательно: обратный клапан и предохранительный клапан на 6 атмосфер (со сливом в канализацию). Я уж не говорю, что у Вас нет никакой возможности для слива воды из бойлера - для этого ещё пару кранов надо добавлять.

psnsergey написал : Для ГВС желательно. :)

Да не такие уж и большие деформации, чтобы заморачиваться с зачисткой. Хотя санузлы тоже разные бывают :)

ktdif написал : А как трубы рехау? Периодически о них слышу.

Рехау - это местный Бог :) Хорошие трубы, да. Но от полипропилена конечно далеки, совершенно иной принцип монтажа.

0
an.kh.
an.kh.
Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

17.02.2014 в 18:15:50

Mazayac написал : Нетрудно. Вы выкинули "за ненадобностью" всю группу безопасности. Между краном холодной воды (правый снизу от бойлера на Вашем рисунке) и патрубком бойлера обязаны стоять последовательно: обратный клапан и предохранительный клапан на 6 атмосфер (со сливом в канализацию). Я уж не говорю, что у Вас нет никакой возможности для слива воды из бойлера - для этого ещё пару кранов надо добавлять.

Понятно. Клапан для стравливания избыточного давления будет стоять (будет направлен не напрямую в канализацию, а в бачек унитаза). Он идет в комплекте с бойлером, он же похоже и обратный клапан. Как и отвод выше него для сливания воды. Это обязательная часть и должна быть однозначно. Поэтому и не рисовал, т.к. тут вопросов нет, это даже в инструкции к бойлеру написано. Очень жалко что Вы такого низкого мнения о спрашивающих здесь :)

Если допустить, что на моей картинке все это есть, то как быть с этим:

an.kh. написал : Просто несколько раз видел, что после горячего счетчика ставят еще один кран, наверное чтобы нагретая бойлером вода не шла в стояк. Я считаю его не нужным, т.к. за счетчиком установлен обратный клапан, да и стояк же будет перекрыт. Все верно?

Спасибо.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.02.2014 в 20:40:42

an.kh. написал : Это обязательная часть и должна быть однозначно.

Ага.

an.kh. написал : Очень жалко что Вы такого низкого мнения о спрашивающих здесь

Это не я злой, это жизнь нынче такая, что встречается вот такая дичь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=4347491&viewfull=1#post4347491

Кран после счётчика не имеет никакого смысла, т.к. будет дублировать кран на вводе ГВС. А вот его, говорят, приходится закрывать в тех местах, где горячая вода не просто отключается, а вместо неё течёт холодная. Самый крутой способ - двухходовой L-кран, переключающий одним движением подачу горячей воды в квартирную магистраль от стояка к бойлеру и обратно. Но вместо этого 1 движения можно сделать одно-два других: закрыть ШК на вводе ГВС (необязательно при отсутствии воды в стояке и присутствии ОК) и открыть ШК на выходе бойлера :)

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

17.02.2014 в 21:37:19

Здравствуйте. Если тема есть уже, то ссылку пожалуйста дайте. Подскажите, какой счетчик поставить в квартире? Позвонил в водоканал, спросил какие счетчики есть в реестре, сказали что их много, но самые ходовые/нормальные - Струмень-Гран, Sensus, БелЦЕННЕР. Может еще какие лучше есть? Походил по магазинам, часто лежат какие то ВИР-М. Про БелЦЕННЕР читал, молв считает аж но каждую каплю :(

p.s. Хорошо, если счетчик будет на стороне потребителя (в плане подсчета) :) Спасибо.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.02.2014 в 21:44:13

Songo написал : тема есть уже,

Много тем. Справа вверху *поиск*.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

17.02.2014 в 23:34:14

Mazayac написал : Есть мнение, что угловые ШК сильно быстрее засоряются.

это вентиль!Для однотрубной системы.:) p.s теплоноситель, фото