Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7215

15.07.2014 в 00:09:58

Пока мысли такие:

  • т.к. привязка идет к каналье, прокладываю ЭППС по плитам снизу, по ним каналью. Сбоку ГВС и ХВС в изоляции + вдоль всей этой конструкции трубу от контура СО 1 этажа
  • монтирую короб вокруг этой конструкции из ЭППС + ОСП с лючками для ревизии
  • контур СО первого этажа веду по периметру здания в двойном утеплителе св выводами под радиаторы через плиты перекрытия. Что упустил? Если все правильно, получится раз в ...нацать дешевле.
0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.07.2014 в 05:56:16

Резон написал : Это уже сделано и утеплено

Кака не замерзнет.Она тепленькая из дома выходит.В ПВХ не мерзнет(не чугуний).

Резон написал : контур СО первого этажа веду по периметру здания в двойном утеплителе св выводами под радиаторы

Было дело.Работает.

Резон написал : Что упустил?

:confused:

Резон написал : что такое пальма

От пола до потолка! И в любом месте помещения: Типа:

0
Вложение
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

15.07.2014 в 09:06:30

Mazayac написал : Сделайте распределённый коллектор - и всё будет хорошо. Идёт труба большого сечения, от неё отводы на потребителей трубой меньшего сечения. Для ППР, например, это 25мм и 20мм.

сечение труб не учтено, от водогрея идет 16 металлпластиковая труба до коллектора и потом разводка тоже на 16 трубах.

0
HVU
HVU
Местный

Регистрация: 26.06.2014

Магнитогорск

Сообщений: 251

15.07.2014 в 09:36:40

Вдоволь намучившись по неопытности подключил наконец инсталяцию биде

Очень неудобно это делать ППР трубами - в результате получилась несоосность около 10 градусов при переходе на стояки.

Надо бы переделать, но переваривать эти закогулины уже нет желания, надеюсь выдержит. У кого-нибудь служат стыки с такой несоосностью?

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.07.2014 в 09:37:46

KeNeDi написал : сечение труб не учтено, от водогрея идет 16 металлпластиковая труба до коллектора и потом разводка тоже на 16 трубах.

Ничего не понял. ГВС уже разведена что-ли? Тогда зачем спрашивать "можно ли сделать её последовательно"? 16 до коллектора - металлопластик? Сурово :)

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

15.07.2014 в 10:37:34

Mazayac разведена но не полностью и можно еще поправить. Тоесть еще плитка не поклеена. вода не будет превышать 85 градусов и да до коллектора 16 металлпластик. на ГВС используется фирменная труба металлпластик.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.07.2014 в 10:50:58

Я не про материал. Я про сечение. С 16 трубой до коллектора будет явно плохо. 26 нужно. А распределённый коллектор на МП - плохая идея, т.к. заужений набежит куча, чем дальше потребитель - тем меньше ему достанется.

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

15.07.2014 в 11:31:14

Mazayac попробую переделать на 20 трубу

0
egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

15.07.2014 в 11:38:49

Подскажите, а вот такая крестовина бывает ...

... но чтобы под углом 67 и чтобы у Rehau?

0
Вложение
hugos
hugos
Резидент

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

15.07.2014 в 12:14:26

не бывает,у остендорф есть крестовина под углом но на 110 во все стороны,можно в один раструб рюмку поставить

0
mary001
mary001
Новичок

Регистрация: 27.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 83

15.07.2014 в 12:25:44

Подскажите, Мотаю лен на резьбу крана, а его хочу вкутить в тройник. Перепробовал раз десять. Со второго или третьего витка при соединении этих деталей лен начинает вылезать. Первые витки вроде должны были отаться на месте. Вопрос: я сильно закручу эти детали между собой (совсем до упора), если там внутри всетаки не останется льна с пастой, не будет ли течь, капать? Насечки на резьбе есть.

Может просто моного льна? Хотя нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.