BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

13.10.2014 в 23:12:49

rem273, Про замазку эпоксидку забудьте совсем и навсегда. На всякий случай держите под рукой хомут из металла с резинкой - правда место не удобное, но можно два хомута + пластина из металла + резина. Резиновый жгут (не бинт) в много слоев с натягом тоже остановит.

Течет пока похоже в одном месте. Снизу - непонятно - похоже просто от течи сверху вода залезла под краску. Можно попробовать заварить газом. Обложить вокруг мокрыми тряпками и ничего крушить не надо. Всяко проще, чем менять стояк.

Но может быть, что и труба плохая, либо по трубе течет электрический ток. Проверить токовыми клещами. И нет-ли такого на стояке у других жильцов? Если да - то дело времени и менять стояк.... Знаю дом, где во всем доме пришлось менять стояки года через два или три - просто было плохое качество труб

0
RAV4
RAV4
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 65

13.10.2014 в 23:17:18

Всем добрый день! В новостройке собираюсь делать стяжку. вот такие вопросы возникли

  • как быть со стаканами, в которых батареи, нужны ли они вообще, можно ли их по плиту обрезать?
  • есть ли необходимость заполнять чем-либо полость между стаканом и батареей?
  • нужно ли обрабатывать чем либо часть батареи, которая будет в стяжке или по фигу ?
0
Вложение
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7193

13.10.2014 в 23:21:40

RAV4 написал : Всем добрый день!

Здравствуйте!

RAV4 написал :

  • как быть со стаканами, в которых батареи, нужны ли они вообще, можно ли их по плиту обрезать?

обрезать до уровня стяжки

RAV4 написал :

  • есть ли необходимость заполнять чем-либо полость между стаканом и батареей?

Необходимость есть, например каболкой

RAV4 написал : часть батареи, которая будет в стяжке

Это как ? Замуровать решили? :swoon

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

rem273
rem273
Резидент

Регистрация: 27.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2820

13.10.2014 в 23:26:13

BV, спасибо. Чую - завтра цветы жене в знак примирения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

13.10.2014 в 23:35:14

rem273, перечитайте, добавил кое что...

0
RAV4
RAV4
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 65

13.10.2014 в 23:53:15

спасибо!!! Т.е. сначала стяжка, а потом резать, чтобы точно по уровню было? или чуть ниже стяжки сразу обрезать , чтобы из стяжки только труба торчала? замуровать думал, если стакан резать под плиту нужно было бы)

Резон написал : Здравствуйте!

обрезать до уровня стяжки

Необходимость есть, например каболкой

Это как ? Замуровать решили? :swoon

0
rem273
rem273
Резидент

Регистрация: 27.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2820

13.10.2014 в 23:58:24

BV написал : rem273, перечитайте, добавил кое что...

ОК

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7193

14.10.2014 в 00:04:05

RAV4 написал : Т.е. сначала стяжка, а потом резать, чтобы точно по уровню было?

Да, так.

RAV4 написал : замуровать думал, если стакан резать под плиту нужно было бы)

Плитку вокруг трубы с зазором, зазор после затирки заполнить герметиком в цвет затирки или декоративную шайбу на трубу...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Cherub
Cherub
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Саратов

Сообщений: 52

14.10.2014 в 00:15:17

Помогите с дилеммой. Есть два помещения площадью 23 кв.м, в каждом помещение окно (шириной 174см), батареи (алюминий), влазиют только 350, по моим подсчетам надо около 24 секции (на каждое), как лучше поставить две рядом по 12 секций или одну на 24, отопление автономное, двухтрубное (25 основные лежаки и 20 на подвод). Протянет ли насос котла (Протерм 24), батарею в 24 секции?

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7193

14.10.2014 в 00:23:42

касимов написал : Резон, Ненужная информация,тоже информация.Накопитель из нержавейки,ультрафиолетовое освещение,столовое серебро на дне и магниевые аноды(хаотично).Любая выскочившая мысль наталкивается на буровую вышку.....

Тогда вернусь к "своим баранам"...:)
Мысль такая: добавить к имеющемуся - на выходе с насоса вернуть трубу на подачу этого же насоса, перед ним сепаратор, на трубе идущей после насоса уже на разводку в дом, поставить например редуктор. Скажем на релюхе насоса выставим давление 3 , а на редукторе 1 - 1,5, т.е. чтоб сам насос сам себя "подпитывал" водой без такого огромного количества воздуха ... Или я не в правильном направлении думаю? Подредактируйте или опровергните пожалуйста, самому не додумать. :o

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу