05.10.2015 в 16:51:07
R6MF49T2, 1) Система Viega Megapress.
05.10.2015 в 17:39:26
Mazayac написал : Дмитрий_М, не хватает данных. как выглядят отводы от стояка на ПС и что между ними (заужение стояка, смещение)? Направление подачи в стояке известно? Температуру стояка можете измерить? Размеры ПС? 2 метра - не сильно большое расстояние даже для ПС на естественной циркуляции.
Я фото прикрепил в предыдущем сообщении. Там хорошо видно заужение стояка и что отводы идут под 90 градусов к стояку. Про подачу я тоже написал, мастер говорит, что сверху. Температура воды в стояке градусов 60, кипяток из крана льется, руку на трубе держать долгое время тяжело. Полотенчик 800х500 Расстояние между отводами 800 + 100 (сверху плюс 10 см) + 100 (снизу минус 10 см).
05.10.2015 в 18:27:14
Mazayac написал : Система Viega Megapress
она не для питьевого водопровода
R6MF49T2 написал : Какие фирмы кроме валтека производят трубы из нержавеющей стали
Т.н производитель Валтек совсем недавно присоединился к производителям труб водопровода из нерж, я бы поостерегся их использовать
Есть в каталогах Геберит, Зана, Вига...
05.10.2015 в 18:37:49
Дмитрий_М, ага, разглядел сужение. В таком случае странная ситуация. Понижение температуры сверху вниз обычно заметно только на ПС с естественной циркуляцией, когда байпас не заужен и не смещён. Разница градусов 3-5. Вы можете точно измерить температуру на водорозетках ПС?
05.10.2015 в 21:37:30
Дмитрий_М, дополнение: измерил сейчас свой ПС, Сунержа Галант 500х600, от стояка в 30см, но против Вашего подключение всего лишь с незауженным и несмещённым байпасом, т.е. в ПС только естественная циркуляция. 52 градуса - верхняя перекладина и 51 градус - нижняя перекладина.
05.10.2015 в 21:59:18
Попытаюсь измерить... сейчас не на объекте.
PS. Другой полотенчик в 80 см от стояка, с ним все нормально.
ТЕХНИК САН не выскажется по моему вопросу?
05.10.2015 в 22:10:05
Дмитрий_М, если подача верхняя, то ПС у Вас подключён абсолютно верно, лучше не сделать. При меньшей температуре ГВС разница "верх-низ" была сильно более заметна. Может в стояке градусов сорок всего?
06.10.2015 в 07:59:59
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста как с этим бороться? только переделкой заново?
06.10.2015 в 09:36:37
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по креплению стояков ХВС и ГВС. Сейчас если их потрогать рукой, то болтаются. Достаточно ли их закрепить в районе отводов хомутом с резинкой? Спасибо.
06.10.2015 в 10:08:41
Dima83, разбирать, смотреть на состояние резьб, собирать на льне с пастой. Slonobas, без фото ничего сказать нельзя. Даже материал Ваших стояков неизвестен.