Fesenych написал:
шаровый кран или лучше вентиль? Встречал на форуме мнение, что лучше вентиль, чтоб была возможность регулировать поток на бачок. Может быть в современных унитазах есть встроенная регулировка воды?
Смотря какой ввод в квартиру, часто унитаз на давление практически не влияет, так что проще не заморачиваться. Но если надо, то, конечно, угловой вентиль для водорозетки - стандартный товар, почему бы и нет.
moonrise написал:
в закрытой системе куда-то девается давление. Т.е. включаю входной вентиль - манометры "заводятся" и показывают давление (около 3 единиц) . прихожу через неделю - давление на нуле. Протечек явных не видно.
нормально ли это?
Смотря какие в системе приборы есть. Утекать может, например, в унитаз (клапан может подтравливать, в т.ч. бачка). Может быть такой эффект из-за воздуха в системе, но за 2-3 приёма, как правило, удаётся такой эффект победить.
{{post:5704657,Смотря какой ввод в квартиру}}
ввод 1/2, отвод на унитаз идет первым, чтоб не фильтровать на него воду. Иногда бачок шумно набирается под большим давлением, вот и подумал насчет вентиля.
ввод 1/2, отвод на унитаз идет первым, чтоб не фильтровать на него воду. Бывает, что у некоторых унитазов бачок шумно набирается под большим давлением, вот и подумал насчет вентиля.
Makarone написал:master.msk, вчера только на запрос ответили, что в/в по 200 евро на складе. В идеале конечно держать десяток в запасе :) но таки да, даже на фоне нормального бюджета часто говорят "дорого" (((
А не имеет смысла - почему? Есть достойная альтернатива?
Makarone,
200 евро...офигеть цена... Это за один кран с приводом?
psnsergey, так унитаза то пока тоже нет :) (точнее есть строительный, но без бачка. подключен только к каналье).
То есть сейчас вся система замкнута. Только из одной холодной водорозетки (под стиралку) иногда наливается вода для "смыть".
Воздух скорее всего есть, и так как нет водораздачи, то там и остается. Буду надеяться, что после установки потребителей эффект пропадет. Спасибо.
Fesenych написал:
Бывает, что у некоторых унитазов бачок шумно набирается под большим давлением, вот и подумал насчет вентиля.
Fesenych, если будите ставить вентиль, смотрите, что бы он был не только регулировочным, но и запорным...или дополняйте запорным краном (каждую ветку или весь узел - решать Вам).
psnsergey, Slonobas, так "именитый мастер" вроде как опресовку делал.. и даже показывал что-то...и говорил, что несколкьо часов держит уже давление (потом только зачем-то сразу при мне включал какой-нибудь кран и сбивал это давление). Вот только не знаю можно ли "джентльменам на слово верить": а какие-нибудь редукторы, обратные клапаны и прочие "навороты" не могут травить и спускать давление обратно в систему?
Параллельно домучиваю отопление и задумался вот о чем: грязевик на обратке (многоквартирный дом) в основном обуславливают возможностью заполнения через обратную подачу теплоносителя. Но вот только я не нашел НИ ОДНОЙ реализации, где косой фильтр стоял бы в противоток. Получается, что если его ставить, зеркально грязевику на подаче (как все и ставят), то он просто не будет работать?
moonrise написал:
какие-нибудь редукторы, обратные клапаны и прочие "навороты" не могут травить и спускать давление обратно в систему?
Могут. Чуть-чуть грязи попало и седло не плотно прилегает - запросто. Причём через неделю может быть всё отлично, отлично быть год, а потом опять неделю "чуть-чуть тихо по капле". Бывает, бойлер остывает при отсутствии хозяев, и давление становится даже ниже атмосферного (т.е. вакуум). :)
Другое дело, что не "обратно в систему", а в данном случае в атмосферу, т.к. "в системе" давление есть.
master.msk написал:Veselchak, немыслимые вещи пишите, удивительно умудрились собрать в одном сообщении все что можно.
Бугати из нерж - не бывает.
Счетчиков из нерж - не бывает.
Хонивелл - не является фильтром тонкой очистки.
Латунь и нержавейка - не солянка.
master.msk,
Как это Хонивелл не является фильтром тонкой очистки? А это что тогда?
ФИЛЬТР HONEYWELL FF06-1/2"-AA ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ТОНКОЙ ОЧИСТКИ, С ПРОМЫВОЧНЫМ КРАНОМ.
Veselchak, фильтры FF06 - фильтры ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ очистки от механических примесей.
Краны бугати - из латуни.
Краны гидролоков двух видов, из латуни, бугати, и из нержавейки - НЕ бугати.