master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

08.09.2016 в 12:01:36

Банановый написал: достаточно ли перед редукторами vt085 грязевиков far на 300мк или ставить самопромывные с 100 ?

Банановый, если себе, достаточно Если не себе, поставить

Вообще то редукторы массово стоят без 100мкн фильтров, долговечность редуктора это скорее вопрос качества редуктора и воды, нежели разницы 0.1 или 0.3 мм ячейки сетки фильтра.

0
да уж
да уж
Новичок

Регистрация: 05.09.2016

Домодедово

Сообщений: 12

08.09.2016 в 13:42:29

XanKriegor написал: да уж, керосин конкретно надо ?

XanKriegor,

  • да его конкретно. Как гламурный вариант = WD40 Нить - не алё. Лён с унипаком - лудше.
0
да уж
да уж
Новичок

Регистрация: 05.09.2016

Домодедово

Сообщений: 12

08.09.2016 в 19:21:45

XanKriegor написал: да уж, керосин конкретно надо ? .... керосина нет. Сухой спирт кстати есть, а у соседа горелка.

XanKriegor, не может быть! У вас в профиле Москва. Керосин - КЭМП, хозмаги, строймаги и богомерзкий Мурлон:

Жидкость уникальная - ни одна другая не имеет столь высокой текучести, способности проникновения в микропазы, щели.

0
a991
a991
Новичок

Регистрация: 07.07.2014

Москва

Сообщений: 57

10.09.2016 в 02:02:00

Всем привет! Подскажите, все ли верно сделано? Это гостевой СУ. В нем будет стоять стиральная машина, унитаз и раковина. Планировал гигиенический, но решил совместить с раковиной, поэтому есть лишние выводы с коллектора.

Спасибо.

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

10.09.2016 в 05:53:02

a991, по исполнению - без комментариев. По расположению - обратники д.б. после, а не до грязевиков.

0
a991
a991
Новичок

Регистрация: 07.07.2014

Москва

Сообщений: 57

10.09.2016 в 09:05:47

psnsergey, Спасибо. На мой взгляд очень растянута система, учитывая размеры плитки 60*20. Можно ли сделать более компактно?

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

10.09.2016 в 15:06:33

a991 написал: Можно ли сделать более компактно?

Конечно, по высоте так точно. Углы (отводы) можно сразу после крана вводного ставить.

Да, сталь после фильтра-редуктора это очень плохо: она имеет тенденцию ржаветь с годами, образуя хорошие такие частицы ржжавчины, забивающие, например, термостатические и не только смесители, впускные клапана бачков унитазов и т.п. Лет за 10-15 просвет часто зарастает в нуль жуткой какой. Оцинковка не панацея.

0
Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

10.09.2016 в 16:20:30

psnsergey написал: a991, по исполнению - без комментариев. По расположению - обратники д.б. после, а не до грязевиков.

psnsergey, а достаточно разве точек крепления для такой системы ? такой ощущение что все держится на одном хомуте и на планке редукторов

0
Всё своими руками
Всё своими руками
Новичок

Регистрация: 10.09.2016

Майкоп

Сообщений: 1

10.09.2016 в 16:53:31

Доброго времени суток!друзья , есть квартира в понельном доме в котором я собираюсь произвести ремонт своими руками не прибегая к услугам мастеров в целях экономии , начав с сантех узла зашол на сайт Far для выбора рег давления и фильтра ,а там их огромное каличество ,помогите пожалуйста с выбором не дорогово фильтра и рег давления заранее прим ногой благодарен

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10466

10.09.2016 в 20:44:40

a991 написал: На мой взгляд очень растянута система, учитывая размеры плитки 60*20. Можно ли сделать более компактно?

Вертикально внизу: Первый кран, кран с приводом, косой фильтр, счетчик, обратный клапан. Дальше повророт 90 градусов влево/вправо и горизонтально фильтр тонкой очистки, коллектор. Возможно всё уместится между двух отводов. Коллекторы будут навстречу друг другу.

a991 написал: все ли верно сделано?

Всю оцинковку убрать и забыть.

Банановый написал: достаточно разве точек крепления для такой системы ? такой ощущение что все держится на одном хомуте и на планке редукторов

Для данного ввода достаточно, всё держится на металлических фитингах и трубах, но если убрать большинство поворотов, то всё будет намного лучше.

0
viton
viton
Местный

Регистрация: 28.05.2010

Красногорск

Сообщений: 110

11.09.2016 в 00:15:03

master.msk, по поводу редукторов не соглашусь, извините. Опыта, конечно, никакого, в сравнении с Вашим, но... В новострое вода с большим содержанием железа, грязевик-счетчик-редуктор. Через год с небольшим редуктор ХВ встает, некоторое время помогает постукивание по корпусу. Потом разборка, чистка, через месяц-два - опять и т.д. Писал сюда на форум, ибо не мог понять причину. http://www.mastercity.ru/forums/t158293-reduktor-davleniya-vody/?p=3094253#post3094253 Проблема решилась 100-микронными промывными фильтрами, 4 года - полет нормальный, на качество воды удалось повлиять малой кровью :confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу