26.02.2017 в 16:24:40
Traper написал: Еще подскажите, полипропилен, вблизи к котлу нормально будет жить? Если на резьбу котла накинуть такую американку (фото)
Не будет место пайки плавить от температуры котла?
Traper, Температура пайки ппр 260,температура воды в отоплении до 85.Расплавление ппр возможно,только в случае поломки котла,пар в теплообменнике,и как следствие разъединение перехода пластик-металл...Так что ппр ничего не угрожает. К стати даже если отопление будет из стали,меди,то в результате аварии порвёт и металл...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
26.02.2017 в 19:04:20
молоток, спасибо! Отступил на 15 по горизонтали, на 5 по вертикале и шпильку с 8ки заменил на 10ку, (у хомутов крепление и на 8 и на 10 было).
26.02.2017 в 20:26:41
Андрей? написал: Температура пайки ппр 260,температура воды в отоплении до 85.Расплавление ппр возможно,только в случае поломки котла,пар в теплообменнике,и как следствие разъединение перехода пластик-металл...Так что ппр ничего не угрожает. К стати даже если отопление будет из стали,меди,то в результате аварии порвёт и металл...
Спасибо! Хоть кто-то успокоил!.. Не так давно в этой-же теме меня закидали тапками, за то что у себя продолжил приходящую со всех сторон разводку ППР на отоплении! Страшилки всяческие писали! :mad:
Мой опыт к Вашим услугам!
26.02.2017 в 20:34:27
ИгорьPurnesh написал:
Андрей? написал: Температура пайки ппр 260,температура воды в отоплении до 85.Расплавление ппр возможно,только в случае поломки котла,пар в теплообменнике,и как следствие разъединение перехода пластик-металл...Так что ппр ничего не угрожает. К стати даже если отопление будет из стали,меди,то в результате аварии порвёт и металл...
Спасибо! Хоть кто-то успокоил!.. Не так давно в этой-же теме меня закидали тапками, за то что у себя продолжил приходящую со всех сторон разводку ППР на отоплении! Страшилки всяческие писали! :mad:
ИгорьPurnesh, Возможно с вами не согласились,если котёл твердотопливный(уголь). В этом случае есть опасность даже взрыва...нужна определённая защита,от перегрева...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
26.02.2017 в 20:38:22
Андрей? написал: Возможно с вами не согласились,если котёл твердотопливный(уголь). В этом случае есть опасность даже взрыва...нужна определённая защита,от перегрева...
Не, у меня квартира в жилом доме и централизованное отопление.
Мой опыт к Вашим услугам!
26.02.2017 в 21:03:00
ИгорьPurnesh написал:
Андрей? написал: Возможно с вами не согласились,если котёл твердотопливный(уголь). В этом случае есть опасность даже взрыва...нужна определённая защита,от перегрева...
Не, у меня квартира в жилом доме и централизованное отопление.
ИгорьPurnesh, Тут надо знать условия эксплуатации. Для ппр от брендового производителя условия : давление не выше 7 атм температура не выше 80...У меня квартире ппр стоит с 2001 года на центральном отоплении...В некоторых случаях ппр действительно нельзя ставить...но я с такими случаями не сталкивался,там где ставил - везде допускается...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
26.02.2017 в 21:56:33
Traper, Не надо эту дрянь никуда ставить, особенно в магистрали с горячей водой.
Рядом совсем тема с холиваром про это недоразумение. http://www.mastergrad.com/forums/t265108-nado-li-perevarivat-trubu/?p=5948139#post5948139
Нормальный узел для перехода со стали на полипропилен выглядит как связка из нормальной конусной американки (обе половины из латуни) и комбинированной ППР муфты с внутренней резьбой.
26.02.2017 в 22:06:58
Mazayac написал: Не надо эту дрянь никуда ставить, особенно в магистрали с горячей водой.
Речь шла не о магистрали,а об автономном отоплении...На магистраль я бы то же не поставил...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
26.02.2017 в 22:17:37
Андрей?, комбинированная ППР американка не должна стоять вообще нигде, в том числе и автономном отоплении. За исключением пожалуй ХВС.
Слово "магистраль" я применил неверно.
26.02.2017 в 22:25:58
Mazayac написал: Андрей?, комбинированная ППР американка не должна стоять вообще нигде, в том числе и автономном отоплении. За исключением пожалуй ХВС.
Слово "магистраль" я применил неверно.
Mazayac, Я их сам не ставлю,но объяснить что деталь которая в три раза дешевле,хуже дорогой - невозможно...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
26.02.2017 в 23:21:39
У меня загудел унитаз. Снял впускную стойку почистил всё равно гудит. Пошёл в магазин (
27.02.2017 в 11:20:55
Вводные:Под стяжку в гофре труба рехау штабиль 16. Планируется хенко. Каккой лучше взять диаметр гофры, для комфортной прокладки труб? Так же и для 20-ки. Спасибо.
27.02.2017 в 18:52:01
В задумчивости как подключать разводку от коллектора отопления и раздатки воды. Покупать коллекторы под евроконус или плоские. Консультанты кричат, что накидная с прокладкой уже изживает себя, только гайка с евроконусом. Типа прокладка в год. Чисто внешне евроконус как то вызывает у меня сомнения в надежности.
27.02.2017 в 19:48:12
Всем привет! :clapping Хорошего настроения) :yu: Почему при протечке радиатора аварийка бесплатно поменяла мне мою штамповку, на уже современную 20-го типа, короче, двухрядную штамповку, НО весь интернет говорит, что нельзя ставить даже алюминий в многоэтажку, в виду того, что там давление высокое. :swoon :cool: САМ ВОПРОС: В таком случае, если учитывать, что стальная штампока выдерживает меньшее давление, чем алюминиевые, то я могу взять себе алюминиевый радиатор, не тратя лишние деньги на биметалл? Главное, что бы выдерживало, например, пусть будет 12 атмосфер...Да?
27.02.2017 в 20:08:06
tima8 написал: что нельзя ставить даже алюминий в многоэтажку, в виду того, что там давление высокое. :swoon
Алюминий нельзя ставить не сколько из-за давления,сколько из-за качества воды. Для некоторых алюминиевых радиаторов вода из центрального отопления просто убийственна. Высокое давление понятие растяжимое,не в каждой многоэтажке может быть давление более 5-6 атмосфер...
tima8 написал: В таком случае, если учитывать, что стальная штампока выдерживает меньшее давление, чем алюминиевые, то я могу взять себе алюминиевый радиатор, не тратя лишние деньги на биметалл? Главное, что бы выдерживало, например, пусть будет 12 атмосфер...Да?
Для начала нужно знать рабочее давление в вашем доме...и пиковое тоже...Алюминиевый радиатор для ЦО только специальной серии,предназначенной для центрального отопления...Ну на счёт лишних денег:сколько вы переплатите за бимитал ? Ну 500 рублей,1000-2000 рублей.А теперь прикиньте во сколько обойдётся ремонт себе,и соседям в случае прорыва недорогой алюминиевой батареи...Или за это ответит интернет...и оплатит...?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу