Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.09.2017 в 12:43:50

Самир написал: давление в системе за сутки падает с 3 атмосфер до 2х.

Проверить стыки не пробовали? Обнаружение подтеков? Гадать можно на чем угодно, но лучше проверить.

0
Аватар пользователя
Самир

Местный

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

12.09.2017 в 19:51:56

касимов, В том то и дело, подтеков нет. давление поднимал до 4х атмосфер. Все нормально. Просто хотел понять, за счет остывания воды может падать давление или нет.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.09.2017 в 23:42:35

Самир написал: за счет остывания воды может падать давление

Обязательно.

0
Аватар пользователя
Blizzard1

Местный

Регистрация: 20.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 70

13.09.2017 в 11:13:57

Добрый день. Не знаю точно ли сюда пишу, но подскажите пожалуйста стена между туалетом и ванной капитальная кирпич, необходимо сделать отверстие под канализацию и воду из туалета в ванну. Приглашенный мастер(который будет делать под ключ) предлагает простым перфоратом с коронкой либо нанять алмазников? что лучше. извините за сумбур

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

13.09.2017 в 11:41:14

Blizzard1, Перфоратора достаточно. Если конечно стену ставил не школьник из гастеровой компании...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Blizzard1

Местный

Регистрация: 20.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 70

13.09.2017 в 12:13:54

т.е. ничего страшного, дом не порушим? :)

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

13.09.2017 в 12:58:49

Blizzard1, При условии что стена не несущая и не снесёте её на половину- нет. Не порушите... :)

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Blizzard1

Местный

Регистрация: 20.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 70

13.09.2017 в 13:43:47

*ИгорьPurnesh, стена несущая, я не правильно обозвал ее капитальной :)

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

13.09.2017 в 13:56:38

Blizzard1, между двумя сан-узлами "несущая"? На неё опирается перекрытие? Маловероятно. Толщина стены? В любом случае, отверстие даже в 200мм (а для канальи и ХВС, ГВС больше и не надо) не повредит перегородке. После монтажа замуруйте отверстие штукатуркой. И не забудьте изоляцию для труб. Хотя бы на этом участке.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Blizzard1

Местный

Регистрация: 20.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 70

13.09.2017 в 14:12:16

да несущая (между ванной и туалетом) странно что строители не предусмотрели отверстие. на ней лежит балка, будет возможность сфотаю, в ней вентиляция. стена толстая. вот на плане трешки посмотрите. Хочется сделать правильно и хорошо

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.09.2017 в 18:57:03

Blizzard1 написал: странно что строители не предусмотрели отверстие.

А как же сейчас ( проектно)проходит разводка канализационных труб?

0
Аватар пользователя
Blizzard1

Местный

Регистрация: 20.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 70

13.09.2017 в 21:25:48

касимов, никак, только стояк в туалете. Или вы не это имели ввиду?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.09.2017 в 06:56:56

Blizzard1 написал: только стояк в туалете.

Это и интересовало. Тогда долбим смело .От ванны не такое уж и большое сквозное отверстие.

Blizzard1 написал: в ней вентиляция.

Это уже не монолит. я не строитель. но это больше похоже на вентиляционный короб.

0
Аватар пользователя
Blizzard1

Местный

Регистрация: 20.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 70

14.09.2017 в 10:05:51

Это кирпичная новостройка 5эт. еще стояк канализации в кухне но оттуда тянуть маразм. на плане сейчас досмотрел есть какая-то полоска, но в натуре нет, либо под стяжкой, но навряд ли. вообщем перф нормально? и еще вопрос как грамотно проложить трубы через стенку, может какой футляр надо?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

14.09.2017 в 11:11:25

Blizzard1, Главное чтобы канал который будете пробивать, не шёл через вент-канал. "Футляр"- это гильза или изоляция? Да необходимо.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу