25.04.2018 в 17:32:33

После отключения отопления в доме, со внешней стороны стены начало капать соседям снизу на подоконник. Когда перекрыли отопление в квартире капание прекратилось. Других труб рядом с окном не проходит. Визуально в квартире никаких мокрых мест нет.

Решили провести опресовку отопления в квартире чтобы проверить ее на геметичноть. Дали водой давление 6атм. В течении 10-15 минут давление упало до 5.7атм. Нагнали еще раз давление до 6атм, и оно опять упало до 5.7атм и за 24 часа больше не падало.

Есть ряд вопросов: – почему давление сначала падает а потом останавливается? – достаточно ли 6атм, может нужно дать 6.5-7атм? (этаж 8, дом 3-х подъездный и 9 этажный) – может ли быть фиттинг с браком и не держать давление 6атм, но на 5.7атм он начинает работать нормально?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116643

cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.04.2018 в 20:06:30

kachko написал: почему давление сначала падает а потом останавливается?

Пластиковая труба растягивается

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

25.04.2018 в 20:39:50

kachko написал: почему давление сначала падает а потом останавливается?

течь просто прекращается на 5,7 атм

kachko написал: достаточно ли 6атм, может нужно дать 6.5-7атм? (этаж 8)

можно дать 7 но подольше.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.04.2018 в 21:17:31

Paul-88 написал: как лучше поступить:

Купить более длинные шланги

0
Vasiliy2010
Vasiliy2010
Новичок

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 39

27.04.2018 в 00:43:02

Здравствуйте.

Стоит ли превентивно менять алюминиевые радиаторы на биметалл в Москве? Стоят Fondital sahara + более 10 лет. Визуально никаких потеков и т.п. нет. Дом 2000 годов постройки (если это имеет значение). По проекту 99% были конвекторы.

0
karokosta066
karokosta066
Новичок

Регистрация: 25.04.2018

Москва

Сообщений: 9

27.04.2018 в 13:20:17

хм, я обычно обращаюсь к специалисту, мало ли что там

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

27.04.2018 в 13:28:37

Vasiliy2010 написал: Стоит ли превентивно менять алюминиевые радиаторы на биметалл

Не стоит хорошие алюминиевые радиаторы менять на биметалл

0
Гocть,
Гocть,
Местный

Регистрация: 19.07.2013

Сообщений: 557

27.04.2018 в 14:18:07

подскажите по отоплению квартиры:

  1. какой коллекторный шкаф предпочтительней для 3 комнатной кв.? (видел ржавые от застройщика...)
  2. почему лучевая разводка у монтажников в приоритете?
  3. коллектор какой ставить в шкаф?
  4. регулировка радиатора, авто или ручная и чья(фирма производитель)
0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

27.04.2018 в 16:01:03

Ветер. написал: (видел ржавые от застройщика...)

Отпескоструеть и покрасить в камере

Ветер. написал: какой коллекторный шкаф предпочтительней

От производителя

Ветер. написал: почему лучевая разводка у монтажников в приоритете?

Чисто балансировать не нужно, равномерный прогрев всех радиаторов, вследствии одинаковой удаленности труб: радиатор-шкаф

Ветер. написал: коллектор какой ставить в шкаф?

Нерегулируемый (с шаровыми кранами отсечными на каждый отопительный прибор по желанию)

Ветер. написал: регулировка радиатора, авто или ручная и чья(фирма производитель)

Только в автоматическом режиме, что удобно. На подачу терморегулировочный вентиль с термоголовой, на обратку

  • запорный вентиль. Предпочтения по исполнению и цене - Фар, Данфосс, Овентроп.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.