Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

28.11.2018 в 15:49:45

#6487191

menket написал: Температуру трубы полотенцесушителя измерить не удалось, т.к. неясно какой надо было ставить коэффициент отражения.

наклеить черную тонкую ленту, или покрасить темно серой матвой краской пятно - потом стереть не проблема

menket написал: cineman, нет, это двухтрубная система. От котла идёт тройник - один выход на батарею кухни, другой на санузел, где ещё один тройник на комнату. Обратка выполнена отдельной трубой также на тройниках. Получается как бы два плеча, если в данном случае можно говорить о плечах в такой маленькой системе - одно на радиатор кухни, второе на санузел и комнату.

menket, Двутрубные системы требуют балансировки (и требуют установки регулирующей арматуры - не просто шаровых) - т.е. по простому - ограничивается расход через ближние радиаторы.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

28.11.2018 в 15:54:32

#6487195

BV написал: наклеить черную тонкую ленту, или покрасить темно серой матвой краской пятно - потом стереть не проблема

Точно. Малярный скотч даже помог бы.

BV написал: Двутрубные системы требуют балансировки (и требуют установки регулирующей арматуры - не просто шаровых) - т.е. по простому - ограничивается расход через ближние радиаторы.

Это вот я понимаю. А распределение температуры верха и низа радиаторов при нижней схеме подключения - это нормально? Схема подключения нижняя, а температура выше в верхней точке.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

28.11.2018 в 16:17:41

#6487217

menket написал: А распределение температуры верха и низа радиаторов при нижней схеме подключения - это нормально? Схема подключения нижняя, а температура выше в верхней точке.

Теплоноситель по 1-2 секции идет вверх, по остальным, остывая - опускается вниз. Чудес не бывает. Физику не обманешь

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

28.11.2018 в 16:31:23

#6487232

BV написал: Теплоноситель по 1-2 секции идет вверх

Я вот думал, что без заглушки внизу между первой и остальными секциями теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления - то бишь прямо от подачи в обратку по нижнему коллектору радиатора. Он не заужен по сравнению с сечением вертикальных каналов в секциях радиаторов.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

28.11.2018 в 16:42:07

#6487242

Можно ли будет дополнительно к радиатору в комнате добавить ещё один, поставив на место подключения имеющегося радиатора тройники и нарастив к ним трубы для второго радиатора? Выгнать потом по всем воздух, добавить теплоносителя, установить давление в 2 - 2,5 атм.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

28.11.2018 в 17:09:06

#6487267

menket написал:

BV написал: Теплоноситель по 1-2 секции идет вверх

Я вот думал, что без заглушки внизу между первой и остальными секциями теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления - то бишь прямо от подачи в обратку по нижнему коллектору радиатора. Он не заужен по сравнению с сечением вертикальных каналов в секциях радиаторов.

menket, у рифара монолита и дешевого Ал радиатора - разная толщина каналов. По скольки секциям пойдет вверх - зависит от сечения секций, скорости воды, температуры воды. При очень большой скорости, которой не может быть в принципе в двухтрубных системах, теплоноситель теоретически может проскочить по нижнему коллектору.

menket написал: Я вот думал, что без заглушки

Практически заглушка дает небольшую пользу - следующие за первой секцией 2я (3я) работают лучше. Или прималой скорости носителя - практически что с заглушкой, что без - будет одинаково. В любом случае от заглушки в двухтрубке вреда не будет.

menket написал: Можно ли будет дополнительно к радиатору в комнате добавить ещё один, поставив на место подключения имеющегося радиатора тройники и нарастив к ним трубы для второго радиатора? Выгнать потом по всем воздух, добавить теплоносителя, установить давление в 2 - 2,5 атм.

Даже не собираюсь вникать в эти слова. Я привык мыслить картинками - схемами и чертежами.

Аватар пользователя
AH-74

Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

28.11.2018 в 17:36:36

#6487298

Требуется удлинить сливной шланг стиральной машины

Возможно ли обойтись без переходника и хомутов? Например, укоротить до необходимой длины и склеить два куска без потери надежности соединения?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2018 в 18:35:09

#6487355

AH-74, нет, невозможно. Любое кустарное соединение будет хуже.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

28.11.2018 в 18:36:31

#6487356

AH-74 написал: Например, укоротить до необходимой длины и склеить два куска без потери надежности соединения?

Смешно. Попробуйте :)

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

28.11.2018 в 22:51:40

#6487641

AH-74 написал: Возможно ли обойтись без переходника и хомутов? Например, укоротить до необходимой длины и склеить два куска без потери надежности соединения?

Тогда уж снять с одно из шлангов резиновую манжету.

Но зачем изобретать велосипед и снижать качество соединения? Когда можно сделать надёжное штатное соединение.

А если уж так хочется цельный шланг, то брать длинный шланг и вскрывать машинку для подключения вообще без дополнительных соединений.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.11.2018 в 22:55:37

#6487647

ser000 написал: А если уж так хочется цельный шланг, то брать длинный шланг и вскрывать машинку для подключения вообще без дополнительных соединений

Не так много машин, с которыми пройдёт такой номер.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2018 в 22:57:54

#6487653

ser000 написал: Тогда уж снять с одно из шлангов резиновую манжету.

Они нынче литые прямо с гофрой, фиг снимешь.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.11.2018 в 00:18:03

#6488826

AH-74, Невозможно, а чем они Вас так напрягают? У меня посудомойка так подключена, все отлично.

Аватар пользователя
pala4spb

Местный

Регистрация: 30.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

30.11.2018 в 12:00:59

#6489115

Добрый день. Проблема подключения унитаза. Стояк расположен в туалете в зашитом коробе. К нему тянется подключение 50мм от кухни и увеличивается до 100мм от унитаза. Отметки лотков косого выпуска унитаза и раструба тройника на стояке совпадают. Застройщик установил тройник на стояке так, что от пола до оси подключения к стояку около 100мм (высоковато). В этот прямой тройник стояка вставлен косой тройник 100мм, в который через гофру без уклона подключен унитаз (в косой), а далее переход 100/50мм. Иногда прилетают бытовые стоки от стояка, о чем свидетельствует грязная вода в унитазе и посторонний запах. Можно ли подключить унитаз с помощью установки прямого (90) отвода 100мм с интегрированным в него подключением 50мм для кухни? Т.о. в тройник стояка я вставляю короткий патрубок 110, далее отвод 110 с 50-ым подключением и поворачиваю его на 30град., присоединяю напрямую через манжету слив унитаза, подключаю к интегрированному 50мм патрубку отвода трубопровод от кухни.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

01.12.2018 в 14:29:13

#6490255

pala4spb написал: и поворачиваю его на 30град., присоединяю напрямую через манжету слив унитаза

тем самым улучшив уклон стоки залетать не будут. Используйте такой вариант.

Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

01.12.2018 в 23:27:40

#6490718

нужна консультация.. в водорозетки рехау буду монтировать смеситель ванны. в комплекте с эксцентриками идут по две торцевые прокладки на каждую сторону, не то резиновые не то хз зн из чего... одна из них с сеточкой. подскажите плиз правильно ли я понимаю, что резьбу льном и грязью уже паковать не надо и соединение идет по принципу американки? смеситель mixxen если что... паковать или просто зажимать в общем...

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

01.12.2018 в 23:46:22

#6490732

Берг написал: льном и грязью

грязью никогда не надо было

Берг написал: в водорозетки рехау буду монтировать

водорозетка подразумевает собой наличие внутренней резьбы для вкручивания в нее наружной резьбы, такой как резьба эксцентрика

Берг написал: в комплекте с эксцентриками идут по две торцевые прокладки на каждую сторону

прокладки - к накидным гайкам, возможно кто то, такой же "монтажер", будет подключать смеситель ванны накидными гайками, не поскупились положить, смеситель покупают неспециалисты, возможно их такая комплектация будет более мотивировать к покупке, маркетологи не зря едят хлеб :) Как же вы собрались монтировать, если такую дич спрашиваете

Берг написал: буду монтировать смеситель ванны

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

02.12.2018 в 00:26:32

#6490763

Берг написал: в комплекте с эксцентриками идут по две торцевые прокладки на каждую сторону, не то резиновые не то хз зн из чего... одна из них с сеточкой.

то есть одна пара прокладок на 1/2, а другая - на 3/4 ? :) Какая хоть с сеточками?

Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

02.12.2018 в 10:23:11

#6490904

вопрос был надо ли паковать эксцентрик в водорозетку льном... да 1/2, а другая - на 3/4

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

02.12.2018 в 10:34:29

#6490915

Берг написал: надо ли паковать эксцентрик в водорозетку льном

других вариантов нет, можно не льном, другими подмотками/герметиками если не умеете льном, но не прокладками

Аватар пользователя
max-g

Местный

Регистрация: 02.12.2018

Москва

Сообщений: 7

02.12.2018 в 12:34:21

#6490993

Подскажите, пожалуйста, чем заполнить микролифт от крышки унитаза. родное вещество вытекло похоже унитаз Roco Giralda если использовать полиметилсилоксановую жидкость, то каккую вязкость надо искать?

Заранее благодарен

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

02.12.2018 в 13:15:35

#6491028

Берг написал: вопрос был надо ли паковать эксцентрик в водорозетку льном... да 1/2, а другая - на 3/4

Обязательн о паковать на лён эксцентрик с водорозеткой, это надежнее. В дальнейшем не будет подвижек. Также встречал прокладки два комплекта, подумывал на водорозетку.

Берг написал: смеситель ванны. в комплекте с эксцентриками идут по две торцевые прокладки на каждую сторону

А оказывается это прокладки для душевого шланга смесителя ванны ;)

max-g жидкими гвоздями

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7122

02.12.2018 в 13:54:53

#6491067

молоток написал: max-g жидкими гвоздями

:a :swoon

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

02.12.2018 в 18:05:06

#6491312

Доброго.

1). Допускается ли нанесение на лён или каболку (намотанную на резьбу конечно) анаэробного герметика и уже потом накручивать на резьбу кран, сгон и т.п , лучше ли будет в таком случае держать холодную и горячую воду ?

2). Как оценить степень износа керамических прокладок в кран-буксе

3). Чем можно заменить сальники (под цифрой 2) на штоке в керамической кран-буксе : ? т.е их размер/ы какие - внутренний и наружний диаметр и самое главное как их натянуть туда ? - а то если маленькие - не пролезут, а большие - болтаются- не внатяг

в продаже они есть или нет ? а то по сути из-за копеечной детали зачастую приходится бежать за новой кран-буксой ...

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

02.12.2018 в 18:16:56

#6491319

Uran79 написал: Доброго.

1). Допускается ли нанесение на лён или каболку (намотанную на резьбу конечно) анаэробного герметика и уже потом накручивать на резьбу кран, сгон и т.п , лучше ли будет в таком случае держать холодную и горячую воду ?

2). Как оценить степень износа керамических прокладок в кран-буксе

3). Чем можно заменить сальники (под цифрой 2) на штоке в керамической кран-буксе : ? т.е их размер/ы какие - внутренний и наружний диаметр и самое главное как их натянуть туда ? - а то если маленькие - не пролезут, а большие - болтаются- не внатяг

в продаже они есть или нет ? а то по сути из-за копеечной детали зачастую приходится бежать за новой кран-буксой ...

Uran79,
Пункт 1) на фига? Лен с пастой отдельно, анероб отдельно. 2) если воду не перекрывает или двигается ручка с усилием, хрустом. 3) мурлен если есть рядом то там всяких полно. Видел набор 300 рублей 400 штук, на все случаи жизни. Подходят ещё со шлангов от смесителя.

Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

02.12.2018 в 20:07:45

#6491434

Hitgher,
1). Для пущей надёжности ;) 2). Не такого нет, а по степени протекания так сказать т.е если капает по капле ? или тут проблема не в этих керамических фиговинках, а больше в резиновой прокладке снизу может быть ? 3). да я тоже видел такие наборы , и на али в том числе, но тут проблемка как надеть , с обратной стороны шток запрессован, а со стороны 4 граника - натянуть сложно диаметр больше, разве что с смазкой и растягивать придётся сильно - порвать можно, а большего диаметра - плотно не сядет в канавки -болтаться будет

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

02.12.2018 в 20:17:18

#6491448

Uran79 написал: 1). Допускается ли нанесение на лён или каболку (намотанную на резьбу конечно) анаэробного герметика и уже потом накручивать на резьбу кран, сгон и т.п , лучше ли будет в таком случае держать холодную и горячую воду ?

не надо никакой лен! тип анаэроба подбирается по диаметру резьбы и зазорах в резьбе. До 1 дюйма - типовой средней фиксации.

Uran79 написал: 2). Как оценить степень износа керамических прокладок в кран-буксе

Они вообще не изнашиваются :)

Uran79 написал: ). Чем можно заменить сальники (под цифрой 2) на штоке в керамической кран-буксе :

сходить на сантех рынок, искать человека с коробочкой, где куча колечек. В санмазах бывают наборы колечек и прокладок - как раз для таких как вы :)

Uran79 написал: ? т.е их размер/ы какие - внутренний и наружний диаметр

по образцу, который снимете с оси

Uran79 написал: а то по сути из-за копеечной детали зачастую приходится бежать за новой кран-буксой ..

нет, в кранбуксах в первую очередь изнашивается совсем другая деталь :) Это шайбочка на оси ниже резиновых колечек 2. Она стирается и керамика уже не может нормально прижаться торцевой прокладкой 6.

Бывает достаточно добавить ли заменить эту шайбочку на более толстую, и все ОК. Шайба из латуни, капролона, или тефлона. Если ничего нет - вырезать из ПЭ крышки любой пластиковой бутылки - временно на полгода - хватит

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

02.12.2018 в 20:21:54

#6491454

Uran79 написал: натянуть сложно диаметр больше, разве что с смазкой и растягивать придётся сильно - порвать можно,

наливаете в чашку кипяток, бросаете туда колечки на минуту, вылавливаете вилкой и спокойно растягивая одеваете. Без смазки проще. Со смазкой будет мат :) Смазка потом - густая, силиконовая, суперводостойкая, не смываемая. Бывает редко. Как пример Lube-O-Seal Hackey или аналогичная для смазки картриджей смесителей

Аватар пользователя
Konstantin S.

Местный

Регистрация: 02.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

02.12.2018 в 20:36:13

#6491475

Доброго времени суток!

Дано: стояковая система отопления (однотрубная), поквартирная разводка выполнена стальной трубой 3/4, в связи с заменой радиаторов, предполагается со сталюги частично перейти на металлопластик (Д20) через пресс-фитинги, Байпас Д20, Тройники для металлопластика под обжим, Радиаторы (пока выбираю) предполагаются с подключением на 1/2, Оплата по общедомовому счетчику, так что чем больше Вт будет получено - тем лучше (с учетом низкого этажа, отопление и так на минимуме, ~50-65 C).

Внимание, вопрос: В результате того, что байпас будет выполнен Д20, а ввод у радиатора на 1/2, насколько существенно будет снижена получаемая мощность, и будет ли вообще, в сравнении с радиаторами на 3/4??

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

02.12.2018 в 20:39:55

#6491480

Konstantin S. написал: в связи с заменой радиаторов, предполагается со сталюги частично перейти на металлопластик (Д20) через пресс-фитинги, Байпас Д20, Тройники для металлопластика под обжим,

НЕ НАДО!!! Надо сталью 3/4.

Konstantin S. написал: Радиаторы (пока выбираю) предполагаются с подключением на 1/2,

3/4. Если есть вопрос "Почему" - ответ "Потому что по проекту, и внутренний диаметр трубы - как было" Дискутировать - не буду.