Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.06.2020 в 11:31:41

#6842809

AKI, изначально ничего не выравнивал, и эта процедура очевидно не влияет на выход из строя. Заказывал из другого города, проще сдать в чермет.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.06.2020 в 12:18:17

#6842824

Mazayac, на срок службы любой резины влияет степень ее растяжения. Поэтому растянутая мембрана (когда воздух вышел, или его много) быстрее потрескается. Хотя, качество резины, прижим и прочая "механика" играют не меньшую роль.

P.S. Можно сдать в "цветмет" - корпус из нержавейки.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.06.2020 в 12:53:30

#6842841

AKI, Вы понимаете, что давление в моём водопроводе не нулевое? 2,2 атм в ХВС. Нельзя же серьёзно думать, что "недокоррекция" на 0,8 атм приводит к выходу мембраны из строя. А как они накачанные хранятся, с нулевым противодавлением? Ужас же, срочно всё спустить! :)

Короче, я остаюсь при своём мнении: дрянь эти шарики. Следующее трэшовое поколение (с манометром) подтверждает порочность конструкции первых.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.06.2020 в 13:34:53

#6842857

Mazayac написал: Нельзя же серьёзно думать, что "недокоррекция" на 0,8 атм приводит к выходу мембраны из строя. А как они накачанные хранятся, с нулевым противодавлением? Ужас же, срочно всё спустить!

Все вроде правильно, но многочисленные (к сожалению) "опыты" с ГА (большой емкости) показали наглядно, что растянутая резинка быстрее трескается. Причем не когда ГА просто "туго накачан", а когда начинает работать (в циклах растяжение-сжатие). Возможно, в поры растянутой резины легче попадает мусор, но факт остается фактом - у любой резины ограничение по кол-ву растяжений-сжатий. И чем растяжение сильнее (по амплитуде) тем меньше эта резинка проживет. Это не я придумал, это природа такая... И разумеется, это не отменяет ни плохое качество, ни рекомендации производителя.

Что касается "шариков" то, к примеру, вот этот:

Зилмет-овский аналог Валтеков на ХВС прослужил шесть лет, с давлением 2 бар (что в трубах, что в ГА). Без подкачивания. И бодр как прежде.

P.S. Отличие Зелмета от Валтека это бутиловая мембрана (у Валтека EPDM). Хотя сама по себе бутиловая резина менее долговечна и устойчива к химии.

Аватар пользователя
Tiger33

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

02.06.2020 в 13:39:28

#6842860

AKI, а в демонтированном состоянии можно определить жив он или нет? Или только наблюдать на рабочем водопроводе можно?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.06.2020 в 13:48:16

#6842864

Tiger33, давление воздуха это и есть показатель: накачивают (или стравливают) любые ГА без давления со стороны воды. И если давление воздуха стабильно, то мембрана/ниппель целы. Поэтому диагностика проводится на открученном от водопровода ГА или водопроводе без давления.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

02.06.2020 в 17:05:51

#6842964

AKI написал:

menket написал: Стоит ли сделать отвод от полипропиленового стояка в квартиру с помощью муфты с внутренней резьбой и ниппелем, а не просто одной муфтой с внешней резьбой?

Муфта с ВР + ниппель предпочтительнее. Даже если ниппель из латуни. Причина в гранях, за которые можно удерживать ниппель при монтаже последующей арматуры. Да и выбор ниппелей шире - можно установить бронзовые, которые сломать очень тяжело.

AKI, вот точно из таких же соображений и подумал. Для 32 и более диаметров сразу идут под ключ, а здесь нет.

Фитинг (Ekoplastik 20 1/2" ВР) удерживал ремешковым ключом, ниппель ELSEN 1/2", паковал нитью Tangit Unilock. И как-то мало этой нити ушло - сантиметров 25, не больше. Крутил до тех пор, пока ремешковый ключ держал. Укладывал в витки, при перекрёстной намотке было сразу туго.

Ещё не опрессовывал, но как-то мало нити, что ли. Хотя завинчивалось с заметным усилием. До этого на отводы 1/2 НР я завинчивал краны тоже на нить одними руками - вроде бы не было такого усилия, но и не течёт ничего.

Аватар пользователя
Tiger33

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

02.06.2020 в 18:39:49

#6843026

AKI, Я так понимаю нужно взять вело или авто насос с манометром. У меян есть вналичии простой вело со шкалой в PSI. Перевести конечно могу , но какая точность у такой шкалы не знаю. Как на фото:

И сколько достаточно подержать компенсатор с накаченным давлением, чтобы было понятно что он нормальный. Сутки, неделя?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.06.2020 в 18:50:50

#6843039

Tiger33, не нужно постоянно держать компрессор с манометром подключенным. Замер это: подключился (так чтобы воздух не стравить) увидел циферки и отключился. При необходимости подкачал/стравил.

Дата покупки/производства примерно известна? На заводе их накачивают 3,5 бара (по паспорту). Надо замерить сколько осталось. И будет понятно сколько стравил и когда (ориентировочно) контролировать/подкачивать в следующий раз.

Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

02.06.2020 в 18:57:28

#6843042

Получается, эти гасители демпфируют только превышение давления на полбара. А я-то думал, что они работают в обе стороны, ведь обратный гидроудар тоже не айс для гидравлики.

Аватар пользователя
imusorka

Местный

Регистрация: 05.05.2020

Кишинёв

Сообщений: 42

02.06.2020 в 19:03:49

#6843045

Как прикрепить маты для тёплого пола к шумоизоляции, если последнюю нельзя пробивать?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.06.2020 в 19:46:33

#6843065

ИС-X написал: Получается, эти гасители демпфируют только превышение давления на полбара.

Неверно. Гасители демпфируют давление в очень широком диапазоне. И работают в обе стороны. Вопрос в том, где оптимально его устанавливать.

Аватар пользователя
Tiger33

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

02.06.2020 в 20:29:40

#6843091

AKI, я про тестирование так сказать в снятом состоянии. Когда покупался неизвестно, дом сдан в 2016 году. То что для проверки на водопроводе понятно что не надо постоянно подключенным держать.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.06.2020 в 21:00:31

#6843110

Tiger33, Еще раз: тестирование в снятом состоянии от тестирования на водопроводе со слитой водой (сброшенным до атмосферного давлением) - не отличается. По дате: значит в работе не менее 4-х лет. Это прилично (если давление сохранилось).

Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

03.06.2020 в 09:01:03

#6843277

AKI написал: Неверно.

Согласно инструкции начальное давление воздуха (преднатяг мембраны) должно превышать ожидаемое давление воды (Р) на 0,5 бара. Т.о., пока давление воды не скакнет вверх до Р+0,5 этот гаситель бесполезен. Скачки вниз он тоже не замечает, а ведь они тоже есть и пагубно влияют на уплотнения. Поэтому такой гаситель одностороннего действия. Накопительный бачок от систем ОО более подходит для этой задачи, только вот трубченки у него слишком тонкие.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.06.2020 в 10:04:08

#6843293

ИС-X написал: Согласно инструкции начальное давление воздуха (преднатяг мембраны) должно превышать ожидаемое давление воды (Р) на 0,5 бара.

Давление в баскетбольном мяче выше окружающего примерно на 0,5 бара. Мяч при этом упругий? Или надо поместить его в барокамеру, где давление выше атмосферного на 0,5 бара и только тогда он запрыгает?

ИС-X написал: Т.о., пока давление воды не скакнет вверх до Р+0,5 этот гаситель бесполезен. Скачки вниз он тоже не замечает, а ведь они тоже есть и пагубно влияют на уплотнения. Поэтому такой гаситель одностороннего действия.

Нарисуйте шарик, посередине него перегородку из плотной резины. Представьте, что в одной из полусфер давление больше, чем в другой. Что будет с перегородкой? А что будет с перегородкой, когда давления уравняются? Будет ли перегородка перемещаться, когда давление будет выравниваться?

В общем задача для средней школы по физике. Разберите ее и перестанете заблуждаться по поводу того, что очевидно.

Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

03.06.2020 в 10:49:47

#6843309

AKI написал: Нарисуйте шарик, посередине него перегородку из плотной резины

В том и беда, что перегородка в таком гасителе отнюдь не посередине, а прижата к дну давлением воздуха, более высоким, чем давление воды. Пока давление воды не превысит давление воздуха перегородка и не дернется. А если давление воды понизится, то и подавно. Я тридцать лет езжу на гидроситроенах, так вот там, в стоечных сферах, а фактически это гидроаккумуляторы с азотом, мембрана в рабочем положении примерно посередине. Вот там она реагирует как на повышение, так и на понижение давление гидрожидкости, возникающее при езде.

Аватар пользователя
Tiger33

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

03.06.2020 в 11:27:41

#6843322

AKI, а поршневые все же долговеченее? Это на случай если эти все же вышли из строя уже. Давление в сети периодически сильно скачет.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.06.2020 в 11:35:24

#6843326

ИС-X, внимательней посмотрите на форму мембраны, корпуса и "пупырышки" на мембране напротив патрубка. Подумайте зачем это сделано. Даже если принять вашу точку зрения (что мембрана идеально прижата к корпусу и в зазоре нет рабочего пространства), то остается часть мембраны, которая выходит на отверстие патрубка. Упругая, как мячик.

По факту превышение давления на полбара (которое со временем уменьшится) не выдавит всю воду из-под мембраны в шарике. И этой рабочей области вполне достаточно. Тем более для гашения гидроударов, при которых давление может подскакивать до десятков бар.

P.S. Гасители изобрели довольно давно, конструкция отработана. Думать, что спустя 20 лет вы открыли "Америку" просто сказав: "это не работает" можно либо будучи экспертом, либо... имея самомнение не совместимое с адекватностью. Если вы эксперт, публикуйте статью, разоблачающую фар, валтек, зелмет и высокооплачиваемое/почетное место в индустрии сантехники вам обеспечено.

P.P.S. Стравите давление воздуха (меньше, чем воды) и мембрана окажется и посередине и даже может вывернуться к ниппелю. В конструкции - нет препятствий для любой фантазии.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.06.2020 в 11:44:28

#6843331

Tiger33 написал: а поршневые все же долговеченее?

Зависит от воды и материалов. Поршневые (точнее пружинные) начнут подклинивать, как только внутренняя поверхность цилиндра покроется налетом или раковинами. Поэтому - непредсказуемо и надо ориентироваться на практику применения (читать отзывы мастеров и пользователей). Вот у Mazayac мембранные быстро (в пять раз быстрее гарантии) вышли из строя. И он это заметил по недержанию давления. А в случае с пружинными - понять, что они заклинили очень сложно.

Аватар пользователя
Tiger33

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

03.06.2020 в 12:17:59

#6843361

AKI, в общем перекрыл вводные краны, открыл для спуска давления кран в ванную. При нулевом давлении в водопроводе померил давление воздуха в компенсаторах -по нулям. Накачал до 3,5 бар. Посмотрим сколько продержатся.

Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

03.06.2020 в 12:23:38

#6843364

AKI написал: посмотрите на форму мембраны, корпуса и "пупырышки" на мембране напротив патрубка.

Даже если они там есть, их эффективность несравнима с упругостью объема воздуха. Можно сюда еще приплести и упругость ПП труб и гибких подводок, но...против физики не попрешь. А кто-то мне еще про мячик рассказывал и школьную физику, а оно вон как - пупырышки..

AKI написал: Гасители изобрели довольно давно, конструкция отработана.

Просто производитель бережет мембрану. Если стравить воздух дабы мембрана оторвалась от дна, то она будет постоянно колебаться, ведь давление воды постоянно гуляет, и это сократит жизнь дешевой мембране, работающей на воздухе и воде с кислородом. В ситроенах мембраны служит десятки лет, но там особый материал с соответствующими свойствами и работающий в среде сухого азота и гидромасла, ну и стоимость соответствующая. Из двух зол выбирают меньшее, тем более что скачки давления вверх опаснее падения вниз.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.06.2020 в 12:25:15

#6843368

Tiger33, вот это и надо было сделать. А по итогам тестирования принимать решение о дальнейших шагах.

P.S. Советую ниппели проверить мыльной водой.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.06.2020 в 12:41:39

#6843376

ИС-X написал: Даже если они там есть, их эффективность несравнима с упругостью объема воздуха. Можно сюда еще приплести и упругость ПП труб и гибких подводок, но...против физики не попрешь.

Так и не "прите против законов физики": упругость воздуха никуда не исчезает ни в случае положения мембраны посередине, ни в случае опирания на пупырышки, почти касаясь дна и даже в случае если мембрана прижата к дну. Только рабочий объем (читай: площадь мембраны контактирующая с водой) при этом разная. Вот и все отличие.

ИС-X написал: Если стравить воздух дабы мембрана оторвалась от дна, то она будет постоянно колебаться,

мембрана "не прилипла ко дну" и постоянно колеблется при соблюдении условия +0,5 бар. Амплитуда и площадь колебаний зависят от скачков давления.

Аватар пользователя
DzmitryK

Местный

Регистрация: 28.05.2019

Гомель

Сообщений: 26

03.06.2020 в 14:05:57

#6843422

Добрый день, разъясните, пожалуйста, несколько вопросов по канализации.

1) Нужно "вернуть" 50 трубу в плоскость стены:

Вижу два варианта:

  • просто "пригнуть" ее к стене. Сочленение с тройником 110/50/90, в принципе, позволяет. Только чуть менее ровно стоит труба в раструбе тройника и немного отгибается сам раструб

  • или вернуть трубу к стене двумя углами по 15, вот так:

Как лучше сделать?

2) Одна из труб канализации (40-ка, ближе к кухонной мойке), будет "замоноличена" в штробе. Сдвинуть ее, что бы в случае чего разобрать канализацию, будет не возможно. Думаю сразу добавить на горизонтальный участок такой 50-й патрубок с длинным раструбом:

Вот только дополнительных проблем мне этот патрубок не создаст? Подтекать не будет?

3) Можно ли провести канализацию к умывальнику вот так:

Не очевидных, на первый взгляд, проблем не будет? Например с прочисткой в случае засора или еще чего :)

Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

03.06.2020 в 18:29:04

#6843605

AKI написал: упругость воздуха никуда не исчезает ни в случае положения мембраны посередине, ни в случае опирания на пупырышки, почти касаясь дна и даже в случае если мембрана прижата к дну. Только рабочий объем (читай: площадь мембраны контактирующая с водой) при этом разная.

И где вы увидели тут пупырышки, на кои что-то опирается? И где площадь мембраны контактирующая с водой и прижатая ко дну давлением воздуха? Ну да, пол кв.сантиметра я вижу, и только.

AKI написал: мембрана "не прилипла ко дну" и постоянно колеблется при соблюдении условия +0,5 бар.

Если давление воды ниже давления предварительно накачанного воздуха (а на то и рассчитано судя по инструкции), то прилипнет всенепременно. А отлипнет только при превышении над воздухом, т.е. при выше 3,5 бара. Читайте школьную физику.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.06.2020 в 19:00:19

#6843630

ИС-X написал: И где вы увидели тут пупырышки, на кои что-то опирается?

Разумеется, не в рисованном рекламном мультике:

ИС-X написал: Если давление воды ниже давления предварительно накачанного воздуха, то прилипнет непременно. Читайте школьную физику.

Особенно рекомендую к прочтению раздел про упругость. Тогда резина не будет "липнуть непременно". Не забудьте внимательно посмотреть на форму корпуса, к которому должна прилегать резинка. Даже на картинке из мультфильма там зазор.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

03.06.2020 в 19:05:07

#6843632

AKI, ещё по поводу присоединения к п/п комбинированным муфтам латунных кранов. Видел в некоторых квартирах американку, ввинченую в такую муфту, и уже присоединенный ей кран.

Получается, что кран можно менять без опасения свернуть латунную вставку.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.06.2020 в 19:22:16

#6843643

menket, технически такое решение возможно. Но нужно учитывать износ уплотнительного кольца американки, а это снижает надежность. И есть (хотя спорный) юридический момент: американка — это легко разъемное соединение. Установка до ИПУ (счетчика) может вызвать претензии УК (или компании, обслуживающей счетчики). Лично сталкивался с подобными претензиями, хотя счетчики и опломбировали.

Если видите риск (хотя очень надо постараться) сломать ниппель - используйте бронзовый. Его сломать мне не удалось, хотя все грани посрывал и помял (ради опыта). А руки у меня достаточно крепкие.

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7122

03.06.2020 в 21:00:26

#6843695

AKI написал: Установка до ИПУ (счетчика) может вызвать претензии УК (или компании, обслуживающей счетчики). Лично сталкивался с подобными претензиями, хотя счетчики и опломбировали.

Если счетчик опломбировали, то претензии не состоятельны... т.к. специально обученный человек при опломбировке осматривает правильность сборки, в т.ч. и на предмет протечек ... и если что-то его не устраивает - просто отказывает в опломбировке, если он опломбировал - тем самым он (представитель УК) принял работу ...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу