17.06.2013 в 22:39:55
#3875594
Оставьте который привезли.Силуминовый от этого брэнда наверняка не попадется.А что вы, на анаэробный герметик будете клеить?
17.06.2013 в 23:15:30
#3875670
Подскажите пожалуйста, как быть: Идет кран на входе (ХВ) в него ниппель, на ниппель прямой фильтр. Но прямой фильтр то должен стоять вниз, при этом он не доконца накручивается на ниппель. А ещё один оборот не закрутить, только 270гр. и филтр получается стоит параллельно земле. Ну как бы не вниз смотрит. Думал прокатит ( пользовался анаэробным герметиком, на протечке 1 1/4") - потекло. Видимо, надо пользоваться фум лентой, льном или нитью? ( чтоб можно было не докручивать последние 270гр. ?
17.06.2013 в 23:20:40
#3875679
mihakuz, Думаю проблема либо в качестве резьб, либо в Вашем опыте по работе с анаэробным герметиком. Для герметизации достаточно 3-4 полных оборотов по резьбе. Если у Вас они есть - ищите информацию о том как правильно клеить анаэробным герметиком.
Scorpio*,
а у коллектора Tiemme на концах расточка и острая кромка под родные фитинги Tiemme, я клею на каждый конец колектора вот такие удлинители
чтобы получить плоский торец под паранитовую прокладку фитинга Rehau.
17.06.2013 в 23:43:05
#3875719
nikspec, для нормального анаэроба все равно, хоть никелированная поверхность, хоть нет. И нержавейка даже вопросов не вызывает. Так что, ставьте не раздумывая эти коллектора.
17.06.2013 в 23:52:30
#3875737
nikspec, у этих тиеммовских коллекторов шарики запросто закисают, особенно когда не до упора открыты. А у никелированных пластиковые ручки, которые весело и непринуждённо отламываются у подзакисшего краника. Коллекторы лучше с кран-буксами
18.06.2013 в 00:22:24
#3875780
А может можно, чтоб прямой фильтр висел под углом 45градусов? ( всмысле, крышка фильтра не строго вниз а по оси закручивания на 45*)
18.06.2013 в 10:37:54
#3876143
Возникла проблема, потек промывной фильтр горячей воды. Выглядит подобным образом.
Потек в районе резьбы колбы. При внимательном осмотре обнаружил, что фильтр установлен стрелкой в обратную сторону относительно потока воды.
Теперь вопросы:
18.06.2013 в 10:50:04
#3876165
Подскажите, как осуществляется соединение медной отожженной трубы d18 с счётчиком у которого присоединительный размер 3/4"?
18.06.2013 в 12:00:39
#3876279
andron01 написал : Есть вот такие фильтра Vertum
Я бы сказал "фильтры неизвестного производителя с манометрами Vertum". ;)
18.06.2013 в 12:09:05
#3876294
ub120 написал : Подскажите, как осуществляется соединение медной отожженной трубы d18 с счётчиком у которого присоединительный размер 3/4"?
Американка с внутренней резьбой (уплотнение конус) под пайку 18 х 3/4" (арт 109295) или Накидная гайка (плоское уплотнение) под пайку 18 х 3/4" (арт 288396) надо смотреть что и как удобнее будет опломбировать, если это нужно.
18.06.2013 в 12:18:13
#3876311
DmitryM А можно на обжимных сделать? Необходимо соединить счетчик с коллектором 3/4 медной трубой небольшой длины (~1м), с пайкой заморачиваться не очень хочется...
18.06.2013 в 12:26:05
#3876325
berliozz написал :
- Неправильная установка на протяжении 7 месяцев, фильтр на выброс или просто можно переставить?
- Если потекла резьба, реально ли это ремонтировать или уже идти новый заказывать?
Просто переставьте. Поменяйте прокладку, подходящее колечко купите или вырежьте из резины. И не смазывайте ее вазелином, ладно? Во избежание последующих вопросов. Минеральные масла разрушают многие резины. Кстати, затягивать надо не до упора, а до прекращения течи и еще чуть-чуть.
18.06.2013 в 12:34:23
#3876338
nikspec написал : ... стали ныть типа: "Какая вам разница? В наличии нет. Будет долго. Ставьте такой."
Вам верно сказали, разницы в сортах г-на нет.
AlexMax написал : ... ставьте не раздумывая эти коллектора.
... добавлю к вышесказанному - раздумывать будете позже ))
18.06.2013 в 12:42:46
#3876354
Добрый день. Дайте совет как лучше проложить канализацию. Прилагаю фото имеющегося стояка и план.
На плане я изобразил ванну, унитаз и умывальник. Первая проблема в том что вход в стояк довольно высоко над полом. Но я планирую унитаз разместить на небольшом возвышении для соблюдения уклона. Трубы канализации от умывальника и с кухни хочу проложить в стене. Как выполнить подключение и одновременно уложить трубы в стену??
18.06.2013 в 12:45:07
#3876357
18.06.2013 в 12:53:28
#3876366
Первый
18.06.2013 в 13:03:02
#3876381
Первый - это уже сложнее будет опустить врезку, но можно, при наличии опыта, воспользоваться заменой участка на безраструбную чуг. каналью.... а всего этажей сколько над вами ?
18.06.2013 в 13:13:09
#3876399
Над нами тоже один этаж. Но не хотелось разбирать стояк. Стыки очень сильно зацементированы. Боюсь при разборке повредить.
18.06.2013 в 14:57:46
#3876547
ub120 написал : А можно на обжимных сделать?
можно и на обжимных (пресс), почему нет: Накидная гайка 18 х 3/4" (арт 283391).
18.06.2013 в 15:50:21
#3876631
Подскажите от чего зависит ход регулировки смесителей от модели или настроек(если существуют)? Везде почему то сталкиваюсь с тем что для того чтобы отрегулировать температуру воды нужно чуть ли на на доли миллиметра сдвигать ручку или барашек. Хотел все смесители брать Grohe вот думаю не столкнусь ли с этой проблемой?
18.06.2013 в 16:12:42
#3876659
DmitryM написал : можно и на обжимных (пресс), почему нет: Накидная гайка 18 х 3/4" (арт 283391).
Немного уточню, под обжимными я подразумевал компрессионные соединения:cool: бывают ли накидные гайки 3/4 для такого типа соединения? и вообще можно ли таким способом соединять?
18.06.2013 в 16:59:55
#3876720
ub120 на это я не отвечу. Пусть более опытные товарищи ответят. А остальные соединения вы какими фитингами делаете? Тоже комрессионными?
18.06.2013 в 17:28:07
#3876752
DmitryM Да, всё компрессионными. Ещё один момент - у меня отводы 1/2", счетчик Ду15 присоед. 3/4", вопрос - стоит ли вести дальше 3/4 до коллектора или смысла нет? И если есть смысл, то какой диаметр меди выбрать? Думал 18 нормально будет с учетом заужения от гильз...
18.06.2013 в 17:40:06
#3876772
ub120 написал : у меня отводы 1/2", счетчик Ду15 присоед. 3/4", вопрос - стоит ли вести дальше 3/4 до коллектора или смысла нет?
зависит от конечных потребителей и их потребностей + возможность/необходимость одновременной работы потребителей.
18.06.2013 в 19:15:10
#3876918
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто нибудь из вас сталкивался с такими датчиками потока?
У меня появилась мысль подключить вытяжной вентилятор в санузле через такой датчик установленный на подводке к унитазу. Смыл -> включил вентилятор. Я конечно понимаю, может это и бред, но все же. ;)
18.06.2013 в 23:37:37
#3877382
Коллектор TIEMME выглядит так:
Tehnik-san, на Вашем фото - подделка. Ровно как и здесь:
Сорваный "конец":
Noname:
На подделке не пишут: "Made in ITALY", т.к. в случаи поимки производителя такой подделки где-нибудь в Китае отвертеться будет невозможно. А вот исковеркать название и логотип - это запросто. И пойди потом докажи что это "закос" под итальянского производителя.
19.06.2013 в 00:05:40
#3877447
nikspec написал :
- И самое нелепое.
с учетом всего этого художества - в какие деньги получается пригодный для монтажа коллектор? (это при том, что эквивалент от FAR, не требующий удлинителей - 2тыр)
19.06.2013 в 00:09:40
#3877455
idv написал : с учетом всего этого художества - в какие деньги получается пригодный для монтажа коллектор? (это при том, что эквивалент от FAR, не требующий удлинителей - 2тыр)
где-то также, но FARа не так распространён и в том магазине где я беру его не бывает :-(
19.06.2013 в 00:11:16
#3877460
nikspec написал : Tehnik-san, на Вашем фото - подделка
... мож быть, но Вы прочтите каким методом литья изготавливают сантех. продукцию все "дочки" г-на Марио Триполи, почему не озвучивается точный состав сплава этой продукциии, сколько фирм на своем веку он создал и по каким причинам ни одна его фирма не является членом Ассоциации Итальянских производителей сантехнической арматуры ... и у меня нет желания разбираться в сортах г-на
19.06.2013 в 00:19:04
#3877472
Tehnik-san, штамповка, никакого литья
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу