08.10.2018 в 22:35:50
Highlight, Danfoss, и это не резьбовое крепление. RTR 7092 (RA2992), если будут плотные шторы. RA 2994, если без штор.
08.10.2018 в 23:39:06
Добрый день. Подскажите. Купил квартиру, отопительный сезон начинается, поставил новые батареи и разводку. Местные сантехники сказали что проблем не будет, но мало ли. Сосед сверху несет ахинею. В общем схема на рисунке. Батарея в зале сделана самовольно, лет наверное 30-40 назад, без нее уличная стена покрывалась плесенью под обоями. Получается стояк в спальне к нему подключены две батареи в спальне (угловая комната) и ещё одна батарея на кухне через батарею в спальне. Другой "стояк" спускается с чердака и через батарею сливается в стояк в спальне. Вопрос в том, будут ли у меня какие-то проблемы, что бы заранее подготовиться, или схему поключения поменять пока ещё не холодно ) Да, сосед говорит что тот стояк который в зале передавливает стояк который в спальне, и что ему приходиться что-то там регулировать.
09.10.2018 в 00:09:16
romanklykov, нарисована какая-то дичь. Кажется невозможным, чтобы такое существовало в природе («схлопывание» стояков в квартире). В зале одна батарея? Какой этаж из скольки? Фото всего этого «великолепия» можно увидеть? У соседа сверху как выглядят батареи и подключения к ним?
09.10.2018 в 00:36:17
Mazayac написал: нарисована какая-то дичь. Кажется невозможным, чтобы такое существовало в природе («схлопывание» стояков в квартире).
Сам удивился ) Ещё раз повторюсь, батарея в зале - сделана самовольно, лет 30-40 назад, если не больше (дом 56года, сталинка, индивидуальный проект). Сделали потому-то в зале одна из стен частично уличная и плесневела через несколько лет (все со слов бышей хозяки)
Mazayac написал: В зале одна батарея?
Нет, есть ещё одна, на другом стояке, в другом углу зала (расстояние метров 5-6)
Mazayac написал: Какой этаж из скольки?
У меня третий, частично над квартирой чердак (над залом), частично сосед (кухня и спальня)
Mazayac написал: Фото всего этого «великолепия» можно увидеть? У соседа сверху как выглядят батареи и подключения к ним?
Можно, что конкретно сфотографировать? Общий план каждой из стен, что бы стояки входили от пола до потолка?
09.10.2018 в 00:45:25
romanklykov, чтобы были видны радиаторы и подключения к ним (трубы, запорно-регулирующая арматура). С конфигурацией стояков у Вас стало понятнее, поэтому можно без общих планов.
09.10.2018 в 09:17:30
Mazayac написал: стало понятнее
Весь дом надо смотреть. Чувствуется в одно время там работал сантехник, который делал за деньги всё. Он мог много интересного наваять.
09.10.2018 в 09:56:02
Здравствуйте, скопилось два вопроса:
09.10.2018 в 11:04:07
srl_wrk, ответ «допустимо» на оба вопроса.
09.10.2018 в 12:47:06
srl_wrk написал: На трубах хвс и гвс будет муфта, чтобы исключить деформацию при температурных расширениях.
муфта или компенсатор?
09.10.2018 в 17:20:21
BV, Реализацию пока не знаю. Но что либо, чтобы исключить жесткого замоналичивания труб ХВС и ГВС. Как вариант надеть на железную трубу кусок разрезанной пластиковой трубы, перед заливкой стяжки...
10.10.2018 в 18:20:21
Здравствуйте, обнаружил что в промежуточном положении бабочки шарового крана шток имеет ход в осевом направлении.Нажимается на миллиметра 3 и пружинит назад. Шаровый кран itap.
10.10.2018 в 19:14:00
srl_wrk написал: Как вариант надеть на железную трубу кусок разрезанной пластиковой трубы, перед заливкой стяжки...
... и обмотать поверх гильзы скотчем
12.10.2018 в 12:24:42
Добрый день. Вопрос такой-к стояку приварены два крана на 1\2 ... внизу напрямую к противоположной стенке ,а вот наверху к стенке через страшный уголок-можно ли на такую страшную конструкцию вешать полотенцесушитель и на металлопласт? Спасибо.
12.10.2018 в 12:33:59
liberkin, во-первых, всё это быстро зарастёт ржавчиной, во-вторых, металлопластик - плохой выбор для ПС. Заменой уголка тут не отделаться, надо переваривать отвод - на этом сгниёт резьба (очень короткий, весь цинк выжгло при сварке).