04.02.2016 в 20:43:45
Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста схему водоснабжения жилого дома. Дом двухэтажный, 140 кв. м., семья 4-5 человек. Во дворе баня, полив (не система), летняя кухня. Планируется водоснабжение артезианской скважиной с адаптером. Между скважиной и домом - 10-12 метров, труба будет с греющим кабелем. Вывод на летнюю кухню и двор без греющего, т. к. эксплуатироваться будет только летом.
И еще есть два вопроса, с которыми прошу помочь мастеров:
04.02.2016 в 21:27:54
Здравствуйте. Подскажите, что за предохранительный клапан, шел в комплекте к бойлеру аристон. Менять ли? или на пару лет хватит? и если менять то на что? :) (может есть пара-тройка небольших проверенных клапанов, желательно дешевле SV EX 1/2" :) ) Странно, что он не давление не указано...
04.02.2016 в 22:24:56
Дядька Глюк написал: оставьте место, потом воткнете туда уголок декора и замажете силиконом.
а зачем делать с уголком если можно без него?
04.02.2016 в 23:35:20
firevrn написал: Менять ли? или на пару лет хватит?
Учитывая то,что качество Аристон давно в Ж.....,лучше не менять ,т к сервис потребует фото монтажа клапана и если будет другой - Вы будете ........ну поняли . ;)
@fev.santeh Инста
05.02.2016 в 00:48:31
Уважаемые профессионалы, нужны ваши подсказки. Буду признателен за помощь.
Получили недавно квартиру в панельной новостройке, в Видном. Ремонт идет и в эти выходные приглашен сантехник, очень хотелось подготовиться к его приходу. Что бы из первого общения можно было понять - привлекать его к работам или нет. Посидел пару дней в вашей ветке и просто голову сломал, я думал только у электриков все сложно и геморойно, а сантехники тоже получается не хуже.
Можно услышать от вас несколько советов как хотя бы поверхностно оценить мастера. И если можно, озвучить схему работы сантехники в квартире, по типу ->ввод со стояка ->счетчик ->коллектор ->к потребителям Какие устройства необходимы в системе, по мимо фильтров и счетчиков, еще по моему у нас на выходе из счетчиков стоят клапаны обратного хода.(Попытаюсь вставить фотографию стояка в С\у) Дом панельный - 2 металлических стояка (кухня и ванна с туалетом), планирую делать из ППтруб. С/у: инсталляция, гигиенический душ, возможно если поместиться - раковинка. Ванна: ванна, ст-машина, раковина, полотенцесушитель. На кухне все проще, просто раковина с краном.
05.02.2016 в 01:25:23
max_g написал: а зачем делать с уголком если можно без него?
на вид эротичней когда не прямой угол плитка-ванная, более законченное решение чтоли.. и не уголок (как делали во времена когда ничего небыло - резанную плитку класть под 45 град), а именно декор, т.е. керамический плинтус. опять вода стоять в углу не будет. но это на любителя. кто-то ведь любит и мыло класть на стенку ванной, а с углом\декором мыло скорее всего уже лежать уже не будет.
05.02.2016 в 08:41:14
eJake написал: Склоняюсь к покупке б/у паяльника для полипропилена и систему водоснабжения строить из полипропиленовых труб.
Почему бы нет? Только БУ паяльник нужно покупать, если он хорошей фирмы.
05.02.2016 в 09:18:54
SergAG написал: По такому индексу головку не найти.
Мне кажется, вы даже не пытались искать. Первые пятьдесят ссылок Яндекса показывают этот прибор. У Valtec'а других головок нет, за исключением аналогичных с выносным датчиком.
Дополнительный вопрос: Если использовать термостатическую головку с выносным датчиком, например,
05.02.2016 в 11:45:33
Alexey77 написал: Чем грозит сброс давления через обратный клапан обратно в редуктор?
Редуктору это не полезно, когда давление на его выходе поднимается сильно выше его уставки. Лично я обычно беру комплектный предохранитель бойлера, выкидываю (он просто вывинчивается изнутри) встроенный обратный клапан и ставлю последовательно нормальный стандартный ОК для водопровода, без "перепускного клапанца" в тарелке. В итоге и сопротивление меньше, и редуктор не напрягается, и внешний вид в полной сохранности (при необходимости можно восстановить).
Alexey77 написал: нужно каждые 2 года вызывать мастера, чтобы он проверял состояние водогрея, тогда гарантия производителя действует.
Ничтожное условие договора - оно недействительно. Нельзя навязывать платные услуги, сделки, обуславливая ими обязательства по другой сделке (гарантийные), это в Законе о защите прав потребителей.
Winner написал: Головки термостатические Valtec VT.5000.0/3000.0/1000.0 и им подобные считаются автоматическими или ручными?
Автоматическими, конечно. Они автоматически закрывают клапан при достижении некоторой температуры.
EV.SA написал: Учитывая то,что качество Аристон давно в Ж.....,лучше не менять ,т к сервис потребует фото монтажа клапана и если будет другой - Вы будете ........ну поняли .
А вот это точно. :applause:
05.02.2016 в 11:47:08
Winner написал: Если использовать термостатическую головку с выносным датчиком, например, Valtec VT.5010.0, то имеет ли значение как расположить клапан
Тут без разницы, лишь бы датчик располагался в релевантном по температуре комнаты месте, т.е. чтобы на него не влияли потоки от труб и радиатора, чтобы он был не закрыт шторой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.