6.4. Клапаны рекомендуется устанавливать в конце регулируемого контура,тем самым снижая вероятность завоздушивания.
то есть - о чем и писал - на обратке.
Никаких слов о фиксации настройки нет - то есть НЕ ДУРАКОУСТОЙЧИВЫ.
Ну ... хотя бы маркером написать на барашке значение настройки.
И да - они именно для РЕГУЛИРОВАНИЯ, а не ЗАПИРАНИЯ.
Ни слова о том, что могут быть запорными
1.1.Балансировочный клапан предназначен для создания дополнительного гидравлического сопротивления заданной величины при гидравлической увязке контуров или ветвей систем водяного отопления и водоснабжения зданий и сооружений различного назначения
Но в конструкции имеется прокладка золотника поз 6, что позволяет ему быть запорным - т.е. плотным, т.е. не капать :)
Inter написал:
застройщик не сбалансировал ОП в квартирах,
это самое важное - т.к. даже при не установленных термоголовах будет хоть какое-то ограничение макс расхода
(с завода клапаны настроены на N - максимум)
Inter написал:
Из-за этого в холле на 4 квартиры сауна, там под плиткой живого места не найти-сплошные трубы в гофре.
да, это часто встречается - трубы уложены не в теплоизоляции, а в гофрах - и если в холле нет никакой вентиляции - то сауна. У нас в коридорах примерно так-же - теплее чем в квартирах, но спасает то, что коридор проветривается. А так - можно там спать на полу без одеяла :)
Inter написал:
В квартирах тоже жара... я покрутил регулировочники-получилось, что ОП балансируются на 0,5-1,5 оборотах.
не понял - именно балансировочники, а не преднастройки термоклапанов на ОП? Если да - какой критерий балансировки - мгновенный расход по тепловычислителям м3/час или температура обратки?
Inter написал:
Стояки ГВС и ХВС тоже в коридоре проходят,
Inter написал:
от них также в гофре полу разводка идет.
как правило воду заводят по потолку...
Inter написал:
-это ГВС и подача снизу. Мне это кажется бредом, а проверить не успел. Думается-должна рециркуляция ГВС идти по этой трубе и тогда подача сверху получается.
Как правило делают подачу снизу, а рециркуляция возвращается сверху вниз более тонкой трубой. Для разгадки - см диаметры труб.
Inter написал:
Если это вдруг не так окажется-тогда совсем "беда"-при имеющихся отводах (их расположении и высоте) и зауженном байпасе.
Если циркуляция бодрая, то как правило на практике все работает нормально.
Inter написал:
С другой стороны-на один стояк ГВС в коридоре-приходится 4 стояка ПС в квартирах... тогда логично выглядит вариант подачи снизу по стоякам ПС и рециркуляция по стояку ГВС...
нарисуйте карандашом эскизик - не все понятно.
Если из 4х стояков стояков восходящих сливается в один стояк нисходящий - то в конце каждого из 4х стояков, перед сливом должны стоять балансировочные, и по их положению (стрелка на корпусе) можно узнать направление движения воды.
И повторюсь - грамотный проектировщик поставит балансировочные в конце участка, чтобы на него давило, а не в начале, где он может рвать поток на малых значениях настройки Kv. (если стоят внизу, и направление снизу вверх - не так страшно, тк столб воды поддавливает сверху, но и не хорошо - т.к. возвратный стояк может продалжаться в подвал ниже клапанов, и плечо его будет больше - при малом статическом давлении может получиться отрицательное относительно атмосферы и ... завоздушивание. )
У Вас может и можно, а в том холле вряд ли-угоришь :mad:
BV написал:
В квартирах тоже жара... я покрутил регулировочники-получилось, что ОП балансируются на 0,5-1,5 оборотах.
не понял - именно балансировочники, а не преднастройки термоклапанов на ОП?
Мы ведь уже выяснили-что за арматура стоит на радиаторах... термоклапан не имеет преднастроек, регулировочником я обозвал нижний 4ех ходовой, ведь в нем регулируется обратка шестигранником.
BV написал:
какой критерий балансировки - мгновенный расход по тепловычислителям м3/час или температура обратки?
Температура радиаторов-это была "грубая" балансировка, с целью сделать времяпрепровождение в квартире комфортным, а не страдать от жары. Но результат показателен
Inter написал:
в квартирах, регулировочники были откручены примерно на 4 оборота
Inter написал:
покрутил регулировочники-получилось, что ОП балансируются на 0,5-1,5 оборотах
Представляете-какой идет "перетоп" :a Зачем?
BV написал:
Inter написал:
Стояки ГВС и ХВС тоже в коридоре проходят,
и
Inter написал:
стояк ПС в санузле
не понял.
В коридоре, кроме коллекторов отопления (запитанных от стояков отопления, разумеется) есть и коллекторы ХВС и ГВС-запитаны разумеется тоже от стояков ХВС и ГВС. Поговорим о стояке ГВС-от него, через коллектор, уходит горячая вода в 4 квартиры-ничего нового-всё как всегда. В каждой квартире, в санузле есть стояк ПС ("дюймовка" оцинкованная)-к нему приварены отводы на высоте 1200 нижний и 1700 верхний
между отводами заужение из "полдюймовки".
Размышляю-как устроена подача-по 4ём стоякам ПС в квартирах?
Снизу вверх, а потом рециркуляция по стояку в коридоре вниз... или наоборот?
BV написал:
как правило воду заводят по потолку...
Просто поверьте-в стяжке. Когда люди сделают ремонты и начнут пользоваться горячей водой-тепла в холле ещё добавится.
BV написал:
Как правило делают подачу снизу, а рециркуляция возвращается сверху вниз более тонкой трубой. Для разгадки - см диаметры труб.
Стояки ПС Ду25, сколько стояк ГВС-не посмотрел, но ведь не меньше же-для двенадцати то этажей.
BV написал:
Inter написал:
Если это вдруг не так окажется-тогда совсем "беда"-при имеющихся отводах (их расположении и высоте) и зауженном байпасе.
Если циркуляция бодрая, то как правило на практике все работает нормально.
Я рассматривал конкретную ситуацию-под предполагаемую концепцию. Под неё к ПС надо тянуть трубы более 4ёх метров. При нижней подаче, зауженном байпасе, высоте верхнего отвода 1700... из гарантированных схем не выбрать ничего-под нормальный (с эстетической точки зрения) ПС. Можно только рассуждать об этой
и подгадывать превышение высоты центра охлаждения над высотой центра нагрева.
Или ставить П-шку с межцентровым меньше пятиста.
BV написал:
Если из 4х стояков стояков восходящих сливается в один стояк нисходящий - то в конце каждого из 4х стояков, перед сливом должны стоять балансировочные, и по их положению (стрелка на корпусе) можно узнать направление движения воды.
Сами видите-как должно быть и как есть-это две больших разницы :net:
Но направление подачи, я в случае надобности вычислю легко, возможно даже в рамках одной квартиры справлюсь (при должной подготовке). Проще, конечно, через группу в Ватсапе, найти квартиру выше или ниже-этажей на несколько.
А какой там на самом деле клапан - Вы смотрели - с колечком преднастройки или без?
(я могу упустить/забыть какую-то часть беседы... )
Inter написал:
в квартирах, регулировочники были откручены примерно на 4 оборота
то есть колпачки на термоклапанах? (давайте соблюдать терминологию, иначе переспросы)
Inter написал:
("дюймовка" оцинкованная)-к нему приварены отводы на высоте 1200 нижний и 1700 верхний
между отводами заужение из "полдюймовки".
С таким заужением - более чем на шаг диаметра - "продавит" и снизу вверх :)
Но для лесенки с нижним подключением отводы - переварить. Или думать про боковое (к невысокой, но широкой лесенке) - и узнавать направление.
Inter написал:
Проще, конечно, через группу в Ватсапе, найти квартиру выше или ниже-этажей на несколько.
или организовать теплосьем, или вдуть в отвод холодной воды и ловить ее пирометром.
Но лучше бы знать всю схему (где балансировчники, спускники и тд) - запросить проект - тогда можно будет понимать - что делать и куда бежать - если что-то не так.
PS Будет правильно попросить админов перенести обсуждение в отдельную тему начиная с его начала.
Вы не заметили-это относится к однотрубке. На двухтрубке стоит клапан без преднастроек, да и странно было их иметь при возможности регулировать обратку на 4ёх ходовом клапане нижнего подключения. Вот, с трудом, нашёл фотку.
на стояке с хорошей циркуляцией может и не хватить... с нормальной - хватает на грани разрешения прибора
Inter написал:
Вы не заметили-это относится к однотрубке. На двухтрубке стоит клапан без преднастроек, да и странно было их иметь при возможности регулировать обратку на 4ёх ходовом клапане нижнего подключения.
Как раз все должно быть ровно наоборот. Клапанов с повышенной пропускной.... с преднастройкой просто не существует.
(просматривал быстро - мог что-то не заметить)
И да обычно у всех производителей цвет колпачков что-то да говорит.
Inter написал:
Об этом можно даже не мечтать-основной итог встречи с ГИ.
если хочется далеко и по высоте как хочется - цирк насос для ГВС (бонусом меньше отложений шлама - и возможно не отгниют отводы)
Вентилятор дует на мокрое полотенце, вода испаряется, поверхность ПС остывает и он интенсивно отбирает тепло у проходящей по нему горящей воде. Принцип холодильника.
Вентилятор дует на мокрое полотенце, вода испаряется, поверхность ПС остывает и он интенсивно отбирает тепло у проходящей по нему горящей воде. Принцип холодильника.
Inter, я это все прекрасно понимаю, НО на практике ГОРАЗДО эффективнее поливать трубу обмотанную полотенцем ледяной водой. Или "инжектировать" холодную воду прямо в стояк, если давление ХВС позволит это исполнить.
Все таки решила сточить крепление бойлера на пару мм (чтобы выровнять его)
Подскажите пожалуйста - а ничего что я белую эмаль стерла и теперь там "открытый" метал? не опасно так вешать? он не заржавеет от этого? (в ванной эта стена запотевает после душа)