Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3295

07.12.2021 в 19:28:24

BV написал: см рис выше.

Посмотрел. Не думаете ведь-что я не понимаю-соединить то можно, но здравому смыслу такое соединение будет противоречить. И схеме прокладки труб от застройщика, а её вручали всем в общем пакете доков на квартиру. Т.е., это был жест доброй воли от застройщика.

BV написал: ссылка битая - поправьте

Попробую, пока вот https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/uzel_termostaticheskij_dlya_nijnego_podklyucheniya_radiatora_komplekt_vt225kn.html

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3295

07.12.2021 в 19:36:41

BV написал: что за узел - непонятно, но в таких, если есть байпас внутри

Нет, это если узел для однотрубки (50%)-тогда в нем байпас.

BV написал: А наверху - термоголова?

Да.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116989

07.12.2021 в 19:39:57

Inter написал: Не думаете ведь-что я не понимаю-соединить то можно, но здравому смыслу такое соединение будет противоречить.

Насмешили. Пытаться разобраться в сортах г-на в голове монтажника - непосильная задача :D

Inter написал: И схеме прокладки труб от застройщика, а её вручали всем в общем пакете доков на квартиру.

Забейте на эту схему ... практика далека от теории, возможно эта схема была у монтажеров, но один делал так, а другой - как привиделось.

Inter написал: Попробую, пока вот https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/uzel_termostaticheskij_dlya_nijnego_podklyucheniya_radiatora_komplekt_vt225kn.html

Ну узел и узел - для двухтрубных - годится. Только уж очень навороченный - не люблю я такие. Уж лучше трубку до верха довести, чем городить вот это.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116989

07.12.2021 в 19:45:51

Inter написал: если узел для однотрубки

разберете - узнаете, если есть байпас - можно заткнуть Если менять подводки - то я бы этот узел вообще не ставил (из стены сразу в верхний коллектор через термоклапан) - уж очень громоздкий.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3295

07.12.2021 в 19:56:16

BV написал: Забейте на эту схему

Они не просто схему вручили, но и на словах утверждали-трубы идут вдоль стен, это принципиальная позиция. Так мне рассказывали...

BV написал: Уж лучше трубку до верха довести, чем городить вот это.

Да, я тоже так считаю. А скорее всего, должны были закупаться радиаторы с нижним подключением... но что-то пошло не так, кому то дали "на лапу" и были впарены какие-то дешманские, с боковым подключением. Потом, проблема нестыковки, решилась нагромождением лабуды. Только в этой лабуде есть всё необходимое-для нормального функционирования тупиковой двухтрубки-без всяких извращений в стяжке.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3295

07.12.2021 в 19:59:56

BV написал: разберете - узнаете, если есть байпас - можно заткнуть

Нет, если окажусь там и буду выполнять подключение-выкину клапан и трубку.

BV написал: Если менять подводки - то я бы этот узел вообще не ставил (из стены сразу в верхний коллектор через термоклапан) - уж очень громоздкий.

:applause:

ссылка

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116989

07.12.2021 в 20:10:13

Inter написал: Только в этой лабуде, есть всё необходимое-для нормального функционирования тупиковой двухтрубки-без всяких извращений в стяжке.

Тихельман с клапанами с преднастройкой никак не отличается по работе от тупиковой двухтрубки.

Inter написал: Они не просто схему вручили, но и на словах утверждали-трубы идут вдоль стен, это принципиальная позиция. Так мне рассказывали...

Вот моему клиенту недавно гл. инж и другие дебилы на голубом глазу рассказывали, что АРПД может работать без импульсной трубки :) Верить таким - себя не уважать.

//www.mastergrad.com/forums/ishu-mastera/t42776-blagodarnosti-masteram-foruma/?p=7040635#post7040635

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116989

07.12.2021 в 20:12:49

ссылка

Inter,
по рисунку - радиатор в просвете окна - не здорово смотрится. Туда просится связка - внутрипольный конвектор + небольшой радиатор в углу. Конвектору - задрать термостат на макс, чтоб не отключался, если в этой модели есть электроуправляемый термоклапан, а термоголову радиатора - подальше от конвектора. Да и еще лучше вариант - если оба радиатора будут управляться синхронно от одного термостата через термоэлектрические актуаторы.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3295

07.12.2021 в 20:38:38

BV написал: Тихельман с клапанами с преднастройкой никак не отличается по работе от тупиковой двухтрубки.

Это понятно, не понятно-зачем лишняя ботва в стяжке.

BV написал: Вот моему клиенту недавно гл. инж и другие дебилы рассказывали, что АРПД может работать без импульсной трубки

Я помню...

Inter написал: АРПД на коллекторе стоит, трубка в наличии, со слов ГИ УК-всё настроено и работоспособно

Это я лично спросил у ГИ. Но моё мнение о нем-полный ноль в технических вопросах-твердит одну и ту же песню-про лишение гарантии от застройщика в случае любого изменения (того же переноса радиатора). При этом, откровенной бред несет по другим вопросам. Мы пришли знать порядок отключения отопления, т.к. ранее шкафы в коридоре были заперты. Но оказалось, что накануне их открыли на время ремонта. И ГИ ответил-можете перекрывать сколько хотите... я уточнил-клапан на подаче ведь установлен в проектное положение? И потом его надо вернуть на тоже самое значение... ответ-клапан не трогать, перекрывать шаровыми кранами. Я удивился, переспросил (при владелице)-разве там 2 ШК? На обратке понятно стоит, но на подаче (по скинутой ранее фотке) я видел только балансировочник... ГИ повторил свои слова-и там и там есть ШК, перекрывайте ими. ОК, поднимаемся на нужный этаж, открываю шкаф... предлагаю владелице сделать выводы об уровне познаний ГИ... Мало того, что на подаче нет ШК, ещё и тот что на обратке не перекрывает-"бабочка" упирается в консоль, на которой закреплен коллектор, буквально через 5-10 градусов после начала проворота. :killyourselfbywall:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116989

07.12.2021 в 20:50:36

Inter написал: Это я лично спросил у ГИ. Но моё мнение о нем-полный ноль в технических вопросах-твердит одну и ту же песню-про лишение гарантии от застройщика в случае любого изменения (того же переноса радиатора).

А вы посмотрите договор передачи - наверняка граница ответственности - по отсекающим кранам на коллекторе в холле :) (А пиз...ть - не мешки ворочать :)) Спросите - вот потек тройник в стяжке, и промочил 10 этажей вниз - что дальше? :) Кто платит по суду?

Inter написал: На обратке понятно стоит, но на подаче (по скинутой ранее фотке) я видел только балансировочник...

  1. Балансировочные всегда ставятся на ОБРАТКЕ.
  2. Как правило ВСЕ нормальные балансировочники имеют возможность перекрывать не меняя настройки - Броен, Данфос, Джакомини итд и тп

Фото?

Inter написал: Мало того, что на подаче нет ШК, ещё и тот что на обратке не перекрывает-"бабочка" упирается в консоль, на которой закреплен коллектор, буквально через 5-10 градусов после начала проворота.

поставьте рычаг и не выделывайтесь :) Требовать от УК - потраченное время и нервы того не стоят.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3295

07.12.2021 в 20:58:33

BV написал: радиатор в просвете окна - не здорово смотрится

Сейчас там стоит 8ми секционная пятисотка. Мало того, что подключение из пола через лабуду, так ещё и висит на напольных опорах. Моё предложение-замена на Рифар Монолит 12 секций подключением из стены. И изготовление крепления для подвеса к этой стене. Диван и шторы скроют большую часть радиатора с виду. Задача перекрыть максимально проём, а то можно ещё большие проблемы поиметь. Позиция дамы-застройщик хороший-я читала... Лоджия утепляться не будет, окно меняться не будет, и т.д.

BV написал: Туда просится связка - внутрипольный конвектор + небольшой радиатор в углу.

Стяжка 7см, полусухая, без шумоизоляции-только демпферная лента по периметру-меняться не будет :(

BV написал: Да и еще лучше вариант - если оба радиатора будут управляться синхронно от одного термостата через термоэлектрические актуаторы.

Фантастика-я про термостатические головки рассказал-с выносными датчиками, чтобы плотные шторы (будут) не мешали корректной работе термоголовок... решение дамы-использовать клапаны из набора имеющейся лабуды и "бесплатные" (самые дешовые-612р.) головки, выданные застройщиком.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу