Посмотрел. Не думаете ведь-что я не понимаю-соединить то можно, но здравому смыслу такое соединение будет противоречить. И схеме прокладки труб от застройщика, а её вручали всем в общем пакете доков на квартиру. Т.е., это был жест доброй воли от застройщика.
разберете - узнаете, если есть байпас - можно заткнуть
Если менять подводки - то я бы этот узел вообще не ставил (из стены сразу в верхний коллектор через термоклапан) - уж очень громоздкий.
Они не просто схему вручили, но и на словах утверждали-трубы идут вдоль стен, это принципиальная позиция. Так мне рассказывали...
BV написал:
Уж лучше трубку до верха довести, чем городить вот это.
Да, я тоже так считаю.
А скорее всего, должны были закупаться радиаторы с нижним подключением... но что-то пошло не так, кому то дали "на лапу" и были впарены какие-то дешманские, с боковым подключением. Потом, проблема нестыковки, решилась нагромождением лабуды. Только в этой лабуде есть всё необходимое-для нормального функционирования тупиковой двухтрубки-без всяких извращений в стяжке.
Inter написал:
Только в этой лабуде, есть всё необходимое-для нормального функционирования тупиковой двухтрубки-без всяких извращений в стяжке.
Тихельман с клапанами с преднастройкой никак не отличается по работе от тупиковой двухтрубки.
Inter написал:
Они не просто схему вручили, но и на словах утверждали-трубы идут вдоль стен, это принципиальная позиция. Так мне рассказывали...
Вот моему клиенту недавно гл. инж и другие дебилы на голубом глазу рассказывали, что АРПД может работать без импульсной трубки :)
Верить таким - себя не уважать.
Inter,
по рисунку - радиатор в просвете окна - не здорово смотрится.
Туда просится связка - внутрипольный конвектор + небольшой радиатор в углу.
Конвектору - задрать термостат на макс, чтоб не отключался, если в этой модели есть электроуправляемый термоклапан, а термоголову радиатора - подальше от конвектора.
Да и еще лучше вариант - если оба радиатора будут управляться синхронно от одного термостата через термоэлектрические актуаторы.
BV написал:
Тихельман с клапанами с преднастройкой никак не отличается по работе от тупиковой двухтрубки.
Это понятно, не понятно-зачем лишняя ботва в стяжке.
BV написал:
Вот моему клиенту недавно гл. инж и другие дебилы рассказывали, что АРПД может работать без импульсной трубки
Я помню...
Inter написал:
АРПД на коллекторе стоит, трубка в наличии, со слов ГИ УК-всё настроено и работоспособно
Это я лично спросил у ГИ. Но моё мнение о нем-полный ноль в технических вопросах-твердит одну и ту же песню-про лишение гарантии от застройщика в случае любого изменения (того же переноса радиатора). При этом, откровенной бред несет по другим вопросам. Мы пришли знать порядок отключения отопления, т.к. ранее шкафы в коридоре были заперты. Но оказалось, что накануне их открыли на время ремонта. И ГИ ответил-можете перекрывать сколько хотите... я уточнил-клапан на подаче ведь установлен в проектное положение? И потом его надо вернуть на тоже самое значение... ответ-клапан не трогать, перекрывать шаровыми кранами. Я удивился, переспросил (при владелице)-разве там 2 ШК? На обратке понятно стоит, но на подаче (по скинутой ранее фотке) я видел только балансировочник... ГИ повторил свои слова-и там и там есть ШК, перекрывайте ими. ОК, поднимаемся на нужный этаж, открываю шкаф... предлагаю владелице сделать выводы об уровне познаний ГИ... Мало того, что на подаче нет ШК, ещё и тот что на обратке не перекрывает-"бабочка" упирается в консоль, на которой закреплен коллектор, буквально через 5-10 градусов после начала проворота. :killyourselfbywall:
Inter написал:
Это я лично спросил у ГИ. Но моё мнение о нем-полный ноль в технических вопросах-твердит одну и ту же песню-про лишение гарантии от застройщика в случае любого изменения (того же переноса радиатора).
А вы посмотрите договор передачи - наверняка граница ответственности - по отсекающим кранам на коллекторе в холле :) (А пиз...ть - не мешки ворочать :))
Спросите - вот потек тройник в стяжке, и промочил 10 этажей вниз - что дальше? :) Кто платит по суду?
Inter написал:
На обратке понятно стоит, но на подаче (по скинутой ранее фотке) я видел только балансировочник...
Балансировочные всегда ставятся на ОБРАТКЕ.
Как правило ВСЕ нормальные балансировочники имеют возможность перекрывать не меняя настройки - Броен, Данфос, Джакомини итд и тп
Фото?
Inter написал:
Мало того, что на подаче нет ШК, ещё и тот что на обратке не перекрывает-"бабочка" упирается в консоль, на которой закреплен коллектор, буквально через 5-10 градусов после начала проворота.
поставьте рычаг и не выделывайтесь :) Требовать от УК - потраченное время и нервы того не стоят.
BV написал:
радиатор в просвете окна - не здорово смотрится
Сейчас там стоит 8ми секционная пятисотка. Мало того, что подключение из пола через лабуду, так ещё и висит на напольных опорах. Моё предложение-замена на Рифар Монолит 12 секций подключением из стены. И изготовление крепления для подвеса к этой стене. Диван и шторы скроют большую часть радиатора с виду. Задача перекрыть максимально проём, а то можно ещё большие проблемы поиметь. Позиция дамы-застройщик хороший-я читала...
Лоджия утепляться не будет, окно меняться не будет, и т.д.
BV написал:
Туда просится связка - внутрипольный конвектор + небольшой радиатор в углу.
Стяжка 7см, полусухая, без шумоизоляции-только демпферная лента по периметру-меняться не будет :(
BV написал:
Да и еще лучше вариант - если оба радиатора будут управляться синхронно от одного термостата через термоэлектрические актуаторы.
Фантастика-я про термостатические головки рассказал-с выносными датчиками, чтобы плотные шторы (будут) не мешали корректной работе термоголовок... решение дамы-использовать клапаны из набора имеющейся лабуды и "бесплатные" (самые дешовые-612р.) головки, выданные застройщиком.