12.10.2014 в 00:40:47
#4764183
Вы не первый и не последний с такой бедой. Как правило всё в такой конфигурации и висит. Посоветовать даже не знаю что... Я бы зафиксировал "гирлянду" только от горизонтальных перекосов плавающим хомутом ниже счётчика, это хоть как-то снизит нагрузку на отводы и позволит им немного "гулять" за счёт искривления оставшегося выше хомута вертикального участка.
KOKSMAN написал : Монтаж делали частники Подмотка- нитка, по- моему tangit Жесткого крепления там нет
Судя по горе-американке и цвету трубы, весь монтаж сделан из рук вон плохо, максимально дешёвыми материалами. Ну а дальше роковая связка: короткая резьба на трубе стояка и китайский кран. Плюс верю в отсутствие компенсатора на ППР трубе, возможно краник дополнительно "разрывало" её температурными деформациями.
12.10.2014 в 00:47:44
#4764198
В процессе эксплуатации нагрузок на кран никаких небыло. От крана вверх уходит труба на метр и поворачивает на 90*. В месте поворота поддерживающий хомут на кронштейне из стены.
Вода была холодная.
12.10.2014 в 00:50:18
#4764203
Значит в сухом остатке "короткая резьба + дрянной кран". И это не Valtec, какая-то безвестная дрянь. Метра трубы конечно маловато для создания хоть сколь-нибудь существенных усилий. Горе-"умельцы" ППР кран для отключения воды поставили сверху, угораздило же их на стояк не комбинированную муфту поставить, а второй кран...
На ХВС компенсаторы для пластиковых труб также обязательны.
12.10.2014 в 00:53:11
#4764208
Где прочитать про компенсаторы?
12.10.2014 в 00:55:06
#4764213
Ну вот же только что давал ссылку:
12.10.2014 в 01:08:45
#4764239
Mazayac написал : Вы не первый и не последний с такой бедой. Как правило всё в такой конфигурации и висит.
так а установка кольцевого компенсатора не поможет хоть сколько-нибудь?
12.10.2014 в 01:27:11
#4764262
Установка обязательных компенсаторов на стояке ничем не поможет бедному отводу - если его зафиксировать, то движущийся стояк может его и отломить.
12.10.2014 в 01:46:58
#4764281
Mazayac написал : Я бы зафиксировал "гирлянду" только от горизонтальных перекосов плавающим хомутом ниже счётчика, это хоть как-то снизит нагрузку на отводы и позволит им немного "гулять" за счёт искривления оставшегося выше хомута вертикального участка.
Но это не снизит нагрузку по вертикали, гирлянда всем своим весом тянет отводы вниз. Меня одно это уже беспокоило, пластик под постоянной такой нагрузкой - ничего хорошего.
А крепеж почти в любом месте от вертикальных перемещений противоречит свободе перемещения отвода...
Кстати, отводы примерно в 60-70см от потолка. В том перекрытии запенено. Зато внизу буду делать гильзы и оставлю осевую свободу (после перекрытия в подвале у стояков сразу поворот 90 в горизонт). Может стоит жестко закрепить сами стояки сразу под отводами? От куска между отводами и верхним перекрытием сильного осевого смещения не будет, а дальше стояк пусть себе ходит сколько ему надо. Гирлянду латуни уже крепим как надо, и где надо. Все остальные хомуты стояка сделать скользящими. Или тоже так себе вариант?
упд. попробую поставить маячки и понаблюдать, на сколько сильно ходят стояки.
12.10.2014 в 02:26:14
#4764320
Mazayac написал : Значит в сухом остатке "короткая резьба + дрянной кран". И это не Valtec, какая-то безвестная дрянь.
ИМХО, в сухом остатке - безродный кран.
Бамбр написал : о, это идея ) два хомута выше и ниже тройника отвода вплотную к нему. плюс компенсаторы кольцевые выше.
если труба хреново спаяна в тройнике - вырвет из тройника, если хорошо - то у соседа отвод будет ездить в" два раза" больше Если так делать - то выше и ниже тройника компенсаторы..... или в подвал труба должна уходить свободно и далее -угол.... И кстати - должна быть гильза - чтобы не терлась о перекрытие...
12.10.2014 в 02:38:39
#4764328
BV написал : Если так делать - то выше и ниже тройника компенсаторы
предполагается, что они будут на каждом этаже вверху. есть ли смысл тогда ставить второй компенсатор ниже тройника?
BV написал : если труба хреново спаяна в тройнике - вырвет из тройника
даже с компенсаторами?
12.10.2014 в 02:51:23
#4764335
BV написал : если труба хреново спаяна в тройнике - вырвет из тройника, если хорошо - то у соседа отвод будет ездить в" два раза" больше
Куда не ткни - всюду клин...
При этом, на сколько актуально на участке 60-70см ставить компенсатор (выше тройника)? По таблице для обычной трубы (ЕК файбер в том документе не нашел) удлинение 6мм на 1м при перепаде 50гр (от комнатных 25 до 75 для ГВС). Значит для верхнего участка до тройника 3-4мм. не мало. Как бы мне выкрутиться их этого положения, лепить туда компенсатор - думаю мой горемастер (за ним еще должок по замене муфт на отводах) скорую вызовет.
12.10.2014 в 02:56:22
#4764340
Бамбр написал : предполагается, что они будут на каждом этаже вверху
Это где такое? У нас по стояку на 9 этажей всего один компенсатор. Должно было быть через 2 этажа на каждом третьем... но люди не хотят ставить себе эту дуру и монтажники не ставят.:cool: Все это со слов санты.
И даже если, то должны быть гильзы и свободный ход трубы в перекрытии. А у нас трубы вогнали в дыры в перекрытии, которые остались от выкорчевывания старых труб, а потом просто запенили.
Бамбр написал : даже с компенсаторами?
С компенсаторами с обеих сторон на тройник не должно быть вообще никаких усилий.
12.10.2014 в 03:12:47
#4764347
z0rg написал : Это где такое?
я ещё не видел свою квартиру, но вроде они должны быть на каждом этаже. "я так думаю" (с) :) ведь отводы от стояка каждый у себя может жестко закрепить. плюс к этому - отводы на ПС закреплены хомутами.
z0rg написал : но люди не хотят ставить себе эту дуру
кольцевой компенсатор имеет какие-то значительные размеры? не видел его в реале.
z0rg написал : С компенсаторами с обеих сторон на тройник не должно быть вообще никаких усилий.
вот и я так считаю... вот примерно что я ожидаю увидеть у себя после сдачи дома :)
12.10.2014 в 03:39:59
#4764358
Бамбр написал : но вроде они должны быть на каждом этаже.
совсем не обязательно. Компенсаторы ставятся между двумя жесткими фиксаторами трубы на прямолинейных участках. Сам по себе отвод может (должен) иметь длину не фиксированной части обеспечивающей свободную компенсацию осевого хода трубы. А вот как именно у вас сделают - вопрос большой. На фотке весьма неудачный монтаж, имхо.
Вы тот документ полистайте, там много интересного.
Удивило меня например, что экопластик не рекомендует для паковки резьбовых муфт лен, только тефлоновую нить или ленту... Интересно, с чем это связано и на сколько критично.
И хвататься за эти муфты предписывает ленточным ключом, а не газовым, как делают почти все "мастера". Пожалуй потыкаю я своего санту в этот макументик, когда придет переделывать... пущай просвещается.
12.10.2014 в 03:46:07
#4764364
z0rg написал : На фотке весьма неудачный монтаж, имхо
да, печальное зрелище.
z0rg написал : Сам по себе отвод может (должен) иметь длину не фиксированной части обеспечивающей свободную компенсацию осевого хода
судя по этому фото, ничего подобного не будет. это одна из квартир в доме.
z0rg написал : Интересно, с чем это связано и на сколько критично
чтобы не перетянуть и не стронуть металлическую часть
12.10.2014 в 04:01:34
#4764371
Бамбр написал : чтобы не перетянуть и не стронуть металлическую часть
возможно, но отсутствие льна не гарантирует "не перетянуть и не стронуть"
12.10.2014 в 09:30:13
#4764479
z0rg написал : Но это не снизит нагрузку по вертикали, гирлянда всем своим весом тянет отводы вниз.
Первую жёсткую точку крепления гирлянды сделайте на горизонтальном участке ниже счётчика. Сами посмотрите, если дать стояку "гулять" в районе отвода влево-вправо, то получите нормальную конструкцию без особых напряжений.
12.10.2014 в 10:23:06
#4764532
Из поднебесной? Паленый. По окислениям,лопнул то не сразу.
KOKSMAN написал : В процессе эксплуатации нагрузок на кран никаких небыло.
Остыл - нагрелся.Мелочь, а присутствует.И гидроудары вибраж создают. И Заканчивается на этом кранике электрическая цепь Земли матушки. Нержавейку туда бы!
12.10.2014 в 11:15:53
#4764584
Mazayac написал : Первую жёсткую точку крепления гирлянды сделайте на горизонтальном участке ниже счётчика.
Примерно туда мысли и думал. Причем этот хомут можно оставить полусвободным, чтоб принимал вес но позволял этому горизонтальному участку крутиться по своей оси. И все хомуты стояков ослабить. Возможно этого будет достаточно, чтоб в отводах не возникало сильных напряжений.
В таком варианте, при отсутствии крепления в районе шк, останется недостаток в том, что при пользовании кранами и ФГО нагрузка будет передаваться и на отводы от стояков. Нежнее ручку дергать надо будет
12.10.2014 в 11:40:06
#4764607
Нагрузка от вращения ручек кранов - мизерная.
12.10.2014 в 11:46:24
#4764614
Вода была холодная. Электрическая цепь продолжается в воде.
12.10.2014 в 12:24:23
#4764657
z0rg написал : в перекрытии вниз гильзы будут по науке, с минватой и силиконом.
можно и проще - обмотать трубу пергамином, ПЭ, и тд и вокруг запенить.
z0rg написал : При этом, на сколько актуально на участке 60-70см ставить компенсатор (выше тройника)?
хз что сверху, может и продавить пену, а может и нет.....
z0rg написал : Значит для верхнего участка до тройника 3-4мм. не мало.
ну и не много -кусок горизонтальной трубы 30см скомпенсирует.
z0rg написал : По таблице для обычной трубы (ЕК файбер в том документе не нашел) удлинение 6мм на 1м при перепаде 50гр (от комнатных 25 до 75 для ГВС).
бывает в гвс дают холодную воду во время ремонта гвс - тогда еще надо учитывать 10...15 градусов
z0rg написал : Это где такое? У нас по стояку на 9 этажей всего один компенсатор. Должно было быть через 2 этажа на каждом третьем... но люди не хотят ставить себе эту дуру и монтажники не ставят. Все это со слов санты.
дремучие...
Бамбр написал : кольцевой компенсатор имеет какие-то значительные размеры? не видел его в реале.
Яндекс картинки в помощь....
12.10.2014 в 12:26:57
#4764660
z0rg написал : И хвататься за эти муфты предписывает ленточным ключом, а не газовым,
Пластик мягкий ,внутри металл - жесткий. Давим на пластик - он становится "овальным" и имеем зазор между пластиком и металлом со всеми вытекающими....
12.10.2014 в 12:27:56
#4764662
Имеется частный домик на краю поселка. В земле идет чугунная труба диаметром примерно 100 мм. вдоль улицы, к дому и дому напротив идут стальные отводы 15мм. Далее 100труба уходит до пожарного гидранта. Давления в доме и доме напротив практически нет, но это пол беды. Вода в дом поступает наполовину с воздухом. Была мысль сделать резервуар, и из него качать воду, но останавливает мысль о слизи неизбежно образующейся со временем в резервуаре. Думал поставить насос для создания давления в доме. Но как быть с воздухом?
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
12.10.2014 в 12:36:53
#4764677
BV написал : Пластик мягкий ,внутри металл - жесткий. Давим на пластик - он становится "овальным" и имеем зазор между пластиком и металлом со всеми вытекающими....
Это про ленточный ключ?
12.10.2014 в 12:40:23
#4764684
12.10.2014 в 12:50:41
#4764702
Mazayac написал : Нагрузка от вращения ручек кранов - мизерная.
Тем не менее хотел при пользовании вводным узлом исключить передачу любых нагрузок на ппр стояка и отвод. Для порядка.
BV написал : можно и проще - обмотать трубу пергамином, ПЭ, и тд и вокруг запенить.
у меня уже одеты пластиковые "гильзы" на стояки. Из 75 серой канальи сделал. Осталось заполнить ватой и восстановить перекрытие.
BV написал : хз что сверху, может и продавить пену, а может и нет...
В жтом плане меня больше беспокоит, не будет ли стояк выдавливать от соседей ко мне. Еще их расширений мне не хватало... Может под потолком поставить жесткий хомут? Хотя сложно сказать что лучше для общей безопасности, усилить жесткость крепления или наоборот ослабить... Для моего отвода лучше бы усилить, для общей сохранности стояка - дать ему свободно ходить до подвала...
BV написал : ну и не много -кусок горизонтальной трубы 30см скомпенсирует.
нет меня там 30см. от силы 10. Поздновато я узнал об необходимости выдержать компенсационную длину L[sub]s[/sub]. А санта похоже вообще таких пустяках не в курсе.
BV написал : бывает в гвс дают холодную воду во время ремонта гвс - тогда еще надо учитывать 10...15 градусов
Да, верно. Но у нас при отключении ГВС трубы остаются пустые, холодную туда не заводят. Ни разу не было такого. Когда с подобным столкнулся в мск очень удивлялся.
12.10.2014 в 12:53:24
#4764704
BV написал : ИМХО, в сухом остатке - безродный кран
+100500 кран- дрянь. Поскольку на самом valtec полных всего ТРИ оборота. Сегодня мерил...
12.10.2014 в 12:59:37
#4764710
BV написал : Пластик мягкий ,внутри металл - жесткий. Давим на пластик - он становится "овальным" и имеем зазор между пластиком и металлом со всеми вытекающими....
уже осознал. Хорошо бы и санта осознал. Купил ременный ключ, но он не подходит для таких малых диаметров как эта муфта 25х3/4. В самом крайнем случае попрошу хватать муфту газовым через этот ремень, он довольно толстый. Если не получится уговорить закрутить это все руками с соответствующей паковкой. Про фум наверное лучше и не начинать, не думаю что найду понимание.
Когда про вавин асто говорил про скользящие хомуты и сборку с зазором 1см, что написано в мануале производителя, общий смысл реакции санты был "ну мало ли чего в этих ваших инторнетах пишут", без малейшей попытки осознать.
KOKSMAN написал : на самом valtec полных всего ТРИ оборота
А вы который валтеком называете? Вот тот что у вас на фото, поломанный?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу