Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2013 в 23:46:17

Stc написал : Могу я поинтересоваться причинами, также следствиями, Вашего высказанного мнения? Допустим, даже на субъективном примере?

Если не работает ОК (травит), то давление в бойлере не будет превышать давление в стояке ХВС. Важную оговорку сделать конечно забыл: при отсутствии ОК на вводе, ОК в счётчике и редуктора :) Но мне простительно - у нас (это в городе-миллионнике) редуктор - это какая-то фантастическая штука, о которой подавляющее большинство продавцов и сантехмонтажников и не слышало.

master.msk написал : Опять же, меньше 3бар в Мск нигде нет, с учетом жутких гибких подводок, кранов на бапасах полотенцесушителей.... если население начнет массово жаловаться властям на плохой напор, поэтому давление практически всегда в стояках избыточное, особенно в многожэтажках.

Москва - это государство в государстве :( Нижегородская новостройка, 19-й этаж, давление ГВС в статике - 1(одна!!!) атмосфера, давление ХВС - может плавать в статике от 2 до 4 атмосфер в течение нескольких секунд... какие уж тут редукторы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125253

01.11.2013 в 23:53:53

master.msk написал : Опять же, меньше 3бар в Мск нигде нет,

В Химках - есть. На 5 этаже вода со спичечку течет по вечерам и газовая колонка гаснет.... Но скорее всего накосячили и в стояке....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2013 в 23:56:56

Mazayac написал : Но мне простительно - у нас (это в городе-миллионнике) редуктор - это какая-то фантастическая штука, о которой подавляющее большинство продавцов и сантехмонтажников и не слышало.

Вы поменьше иронизируйте, побольше высказывайте полезных мнений. Я понимаю, что не могу Вам приказывать, да, это так...

Mazayac написал : Если не работает ОК (травит), то давление в бойлере не будет превышать давление в стояке ХВС. Важную оговорку сделать конечно забыл: при отсутствии ОК на вводе, ОК в счётчике и редуктора

Мнение принято.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17211

02.11.2013 в 00:04:51

BV написал : На 5 этаже вода со спичечку течет по вечерам и газовая колонка гаснет

Ну там - да, редуктор естественно не нужен....А обратник будет исключительно полезен..колонка с ним не то чтобы погаснет, а она и не зажжется даже... Все! И проблема подмеса в доме с газовыми колонками будет решена!:D

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10850

02.11.2013 в 00:12:13

Stc написал : Обратный клапан на вводе (после шарика или задвижки от стояка) ОБЯЗАТЕЛЕН согласно редакции СНиП, действующей в настоящее время.

Можно подробнее? Где это записано и в каком контексте? Точно после запорного устройства, а не после счётного устройства на ГВС?

И если с тем, что нужно устанавливать ОК на ГВС можно поспорить, то ОК на ХВС не регламентируется. А если ОК на ХВС устанавливается, то, обычно, рекомендуется провести мероприятия по устранению излишнего давления при нагреве воды.

На сколько знаю судебная практика этого вопроса так же не разделяет мнение УК о необходимость ставить ОК и обычно обязывает УК ввести прибор учёта в эксплуатацию без ОК, т.к. обратный клапан не влияет на точность показаний, потребитель не является вором пока не доказано обратное, а постоянное наличие услуги (воды и давления в стояке) не позволяет крутить прибор в обратную сторону.

Да и потом многие дешёвые обратные клапаны не обеспечивают полное перекрытие обратного тока будучи новыми, а спустя некоторое время вообще могут переставать выполнять свою функцию и лишь создают дополнительное сопротивление потоку...

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17211

02.11.2013 в 00:16:53

ser000 написал : обязывает УК ввести прибор учёта в эксплуатацию без ОК, т.к. обратный клапан не влияет на точность показаний, потребитель не является вором пока не доказано обратное, а постоянное наличие услуги (воды и давления в стояке) не позволяет крутить прибор в обратную сторону.

+1 На прошлой неделе при мне пломбировали мною установленные счетчики, тетя даже удивилась, увидев обратный клапан Итап: что это такое? Ставлю, если только просят, если " на мое усмотрение" - не ставлю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2013 в 00:21:13

ser000 написал : Можно подробнее? Где это записано и в каком контексте? Точно после запорного устройства, а не после счётного устройства на ГВС?

Я мог ошибиться, не гневайтесь.

СП 30.13330.2012 изучите более подробно, там всё есть, в т.ч. и регламент. Или, может быть, я насчет ГОСТ16037 тоже ошибаюсь, и он ныне уже не действует?:)

ser000 написал : Да и потом многие дешёвые обратные клапаны не обеспечивают полное перекрытие обратного тока будучи новыми, а спустя некоторое время вообще могут переставать выполнять свою функцию и лишь создают дополнительное сопротивление потоку...

Это отнюдь не мои проблемы, равно как и не проблемы тех, кто устанавливает ПОЛНОПРОХОДНЫЕ обратные клапаны. А не те, что в сгонах счетчиков... Фу-фу-фу!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.11.2013 в 00:32:42

Stc написал : Вы поменьше иронизируйте, побольше высказывайте полезных мнений.

Окститесь, где Вы иронию увидели? Реальность российская, не более того.

Stc написал : Я понимаю, что не могу Вам приказывать, да, это так...

Ага, получилось у Вас вызывающе грубо.

Stc написал : кто устанавливает ПОЛНОПРОХОДНЫЕ обратные клапаны

Какие модели порекомендуете?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2013 в 00:35:10

Mazayac написал : Какие модели порекомендуете?

Меня щас будут бить цитатами, но Far.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11480

02.11.2013 в 00:38:40

Stc написал : Обратный клапан на вводе (после шарика или задвижки от стояка) ОБЯЗАТЕЛЕН согласно редакции СНиП, действующей в настоящее время.

Присоединяюсь к вышесказанному: *7.4. Номинальные расходы приборов учета холодной и горячей воды:

  • 1,5 куб. м/ч для квартир с одним вводом системы холодного и одним вводом системы горячего водоснабжения;
  • 1,0 куб. м/ч для квартир с двумя вводами систем холодного и горячего водоснабжения, а также приборов учета, устанавливаемых перед одиночными водоразборными приборами и в местах водоразбора на общедомовые нужды. Диаметр условного прохода квартирных приборов учета воды независимо от величины номинального расхода воды составляет 15 мм, длина прибора учета (без присоединительных штуцеров) - 80 мм. Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, *должны иметь встроенный обратный клапан.**
0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

02.11.2013 в 00:47:41

Tehnik-san, На картинке нормальный клапан показан - зачем еще встроенный? И, если бы я был юристом, то легко оспорил бы выделенное утверждение: не знаю моделей со встроенным клапаном - они в американку встраиваются. Следовательно, без разницы, в ней или за ней.

Да, зачем удалили сообщение со смайлами? Или Вы знаете обратные клапаны производства Фар? Кроме тех, что для воздухоотводчиков:mad:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу