hallik написал :
Насчет стяжки думаю, но привычнее в стене.... вы предлагаете в DX-трубе (в гофре о16)? эл маг излучение?
Силовой кабель ввг, например, не нужно заталкивать в гофру, его можно просто залить. гофра нужна для сети\антенны. имхо, при соблюдении расстояния между силовой проводкой и сетью и применении нормального сетевого кабеля, никаких наводок не будет.
hallik написал :
Кухня - 20А на силу+ 10 А на газ плиту
не рекомендую ставить 20А на 2.5 квадрата, которые по факту могут быть 1.9-2.1. Ставьте на 2.5 16А, на 1.5 10А. Зачем для газплиты линия 10А? она с электродуховкой? тогда ей надо 16А. если просто поджиг\лампочка-достаточно просто от имеющейся линии 16А для нее розетку предусмотреть.
drdollar написал :
Насколько я понимаю, для переноса надо согласование
понятно, значит оставим на лестничной клетке
Я бы взял на дин, на неё же можно ВН, ДИФ 300 ма и шину РЕ поместить. Межповерочный интервал больше у электронных счетчиков, однако в нете встречаются подозрения что они "крутят" больше чем индукционные. С другой стороны, у нас индукционные ставить не всегда разрешают...
марку не посоветуете? ЛМЗ - банкрот, ПЭС предлагает http://www.pes.spb.ru/services/counters/6/
Нет, не надо. А вот перепланировку следует согласовывать до, а не узаконивать после.
у меня, скорее всего перепланировка будет касаться сноса встроенных шкафов. Я узаканивал полгода перепланировку встроенного шкафа т.к. у меня ипотека, заколебался, посему буду узаканивать после...
Перепланировка.
Рассматривается ситуация, когда границы помещений не изменены, изменения касались встроенного шкафа (из одного, сделали два. Не капитальное строение).
В Калининском районе надо с правоустанавливающими документами на квартиру (договор купли-продажи) + паспорт на квартиру + общегражданский паспорт обратиться в МВК (межведомственная комиссия) ул. Комсомола д.33(?).
Принимают только раз в неделю, по средам, хотя на сайте (сайт не помню) написано, что по пятницам. Внимание! Попасть надо именно в «нужное» МВК (их много) иначе на Вас могут навариться.
Приходите, пишите заявление, с просьбой рассмотреть перепланировку (снос шкафа или в моём случае разделение шкафа на две части), без выполнения проекта.
Проект необходим при изменении границ квартиры, сносе/переносе кап. стен, коммуникаций и т.д. (более подробно не знаю, надо узнавать). За проект и его согласование могут попросить (фирмы) от 20 до 70 тыс. руб.
Итак, подал документы. Ждал 2 месяца, пока собралась комиссия и рассмотрела мой вопрос о перепланировке шкафа. Пришел, расписался в протоколе, получил свой экземпляр.
Далее с док-тами из МВК о согласовании перепланировки без изготовления проекта едем в ПИБ Калининского района (принимают и другие районы) для заказа обмера квартиры (контрольный обмер?!), да и не забудьте сделать копии документов из МВК 9могут попросить в ПИБе)
В ПИБе Вам дают квитанцию и назначают день приезда замерщика. Оплатить квитанцию (около 3 тыс. рублей) Вы должны до приезда замерщика и в течении 10 рабочих дней (если повезет) Вам предоставят план квартиры.
С планом квартиры Вы едите в МВК (вы же почтальон и у Вас полно свободного времени) и отдаете его.
Примерно через месяц Вы приезжаете в МВК за согласованным планом. Который везете в ПИБ и заказываете паспорт квартиры можете и тех паспорт тоже (если он Вам нужен). Да и не забудьте оплатить порядка 2 тыс. руб. в Сбербанке.
После примерно недельного ожидания (а в моём случае суммарно полугода) Вы становитесь счастливым обладателем техпаспорта на квартиру с узаконенной перепланировкой шкафа, будь он трижды неладен.!))))
Да, при разговоре с посетителем МВК, он мне поведал, что в Калининском р-не ситуация значительно лучше, чем в некоторых других. Остаётся только посочувствовать жителям некоторых других районов, а себе позавидовать!)
ЩАЗЗЗ. Щиток в квартире = квартирный (его можно хоть золотом наполнить). Щиток на этаже - этажный (его надо трогать по минимуму, желательно вместе в электриком УК и составить акт выполненных работ).
ок, только зачастую сложно найти толкового электрика в ЖЭК
В этажном надо:
2 сжима прокалывающих (орехи). Вводный кабель какой?
В щитке (см. фотку) провод 4*8мм2? алюминий, я на 4-м этаже, выше меня 1 квартира (3 квартиры на этаже) ПРОВОДНИКА РЕ нет! Я буду вести 3-проводную систему по квартире, проводник РЕ не соединяя (в надеже на капремонт).
ВН 63А 2р - а ля рубильник на динрейке?
Счетчик
Диф 32(25)?/0,3 (из недорогих знаю только Хагер AF982J , может в Шнайдере что-то есть). ок, посмотрю.
3 ПВ-3 6 мм. кв. или ВВГ в гофре нг в квартирный щиток. на этаже думаю кабель-канал проложить (1 шт. кинуть), в него и уложить слаботочку и силу (1,5 метра максимум).
В квартирном сначала УЗМ 50(51)М, потом ВН 63А, потом 3хУЗО 63/0,03. На С/У при большом желании поставите диф 16/0,01. Дело в том, что я не знаю установленную мощность и вполне возможно, что ПЭС ограничит ее на счетчике скажем АВ на 25А. Буду заказывать установку счетчика, и от этажного плесать.
зачем? розетки ставьте не менее в 600 мм. от источника воды и, желательно, влагозащищенные. так я и думал сделать, вопрос с новомодными подсветками раковин... и вентиляторами на вент канал (у меня вентиляция хорошая, вентиляторы ставить не буду.)
а кто Вам разрешит? Стояки должны иметь металлический контакт по всей высоте и до земли. Если ванна не акриловая - сразу в стяжке делайте ДСУП.
не к чему подсоединять ДСУП нет РЕ, а занулять я не хочу. стояки будем менять рано или поздно на полипропилен. по 2 стояка ГВС и ХВС.
сразу штук 15 ставьте :) 2 АВ С10 более чем достаточно: комнаты, нежилые+кухня. Линий на Вашу квартиру: кухня*2; С/У; коридор и левые комнаты; правая комната.
по освещению согласен, принято.))) С/у 2 у кухни и в конце коридора (ванна-1 линия на стиралку), вот такая планировка)))).
только учтите, что она SDS-Max
у меня перф Bocsh под патрон SDS-plus со сменной головой
не нужно ни одной ставить - шлейфуйте по розеткам, по выключателям. Ноли освещения - по ВАГО.
Ваго на освещение? ок. На силе (алюминий 2,5 мм2 ) ваго у меня выгорел (был с пастой) или плохо контакт или нагрузка кратковременно точно была выше 20А....
Шлейф на освещение - можно, наверное, но мне стремно шлейфовать ЛЮДИИИИИИ! сменился хозяин, или пришел тесть стал сверлить, перебил провод здесь - погасли розетки там! Хочу максимально правильно, безопасно и надежно сделать.
зачем? Вы розетки на какой высоте ставить собрались???
примерно, пока не определился 300-400 по комнатам, в ванну 900, в кухню - над столешницей 1200 (?)
а её можно с канале плинтусов современных, а можно и в стяжку.
каналы я смогу и потом забить чем-либо, скажем витой парой... стяжка, думаю в стене все-таки кинуть.
ок, коробки под вопросом, можеьт быть буду ставить но меньше (думаю их за шкафами или во встроенных шкафах располагать)
на блоке шлейфовать согласен, а несколько точек нет.
по выключателю (освещению спасибо), применимо.)))
думаю пока оставить классические потолки - выровнить и покрасить. Провод к светильнику пойдет в канале ж/б плиты - несколько небольших отверстий и провод на месте...
плита - по факту - газовая, на перспективу - варочная панель - газовая, духовка - газ или эл-во, скорее газ зависимая (у них 1,5 кВт идет потребление), ок на 16 согласен!))))
hallik написал :
ставить но меньше (думаю их за шкафами или во встроенных шкафах располагать)
Тем самым вы исключаете возможность вовремя заметить неисправность. Узнаете, только когда завоняет паленым или пропадут розетки где-нибудь. При нормальной опрессовке это маловероятно, но тем не менее. А если жена надумает переставить мебель, ваши коробки предстанут во всей красе. Если же зашлейфовано в самих розетках, то нагрев заметите быстрее, выключая вилку из розетки например.
эээ, не за что... Не обидеть хотел :) Просто у "домашних мастеров" обычно же СДС+. Вот чтобы коллега не переплачивал.
Кстати, как заслуженный монтажник, скажите, пжл, Ваше мнение об этой коронке, собрался себе брать:
http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/10495/index.html
идет куда надо))), если поперек, значит все равно в канале, чтобы не ослаблять конструкцию плиты/перекрытия.
несколько точек - нет... нет, потому как больше шансов, что если кто перебьет провод, то остаться можно вообще без розеток, а так токмо одна работать не буит. Надёжность, стоит лишних метров.