reader УЗО спасёт от преждевременной кончины только Вас!!! Читайте внимательно!
05.03.2012 в 13:46:22
reader УЗО спасёт от преждевременной кончины только Вас!!! Читайте внимательно!
05.03.2012 в 14:12:23
a-electron написал : БАХ!!!!!
"БАХ!!!!!" будет в фазной токовой катушке или в нулевой перемычке?
05.03.2012 в 14:20:38
avmal написал : "БАХ!!!!!" будет в фазной токовой катушке или в нулевой перемычке?
:D
reader написал : т.е. узо на 80А спасет от преждевременной кончины электросчетчик?
УЗО в момент КЗ не факт что сработает, но должно быть рассчитано на такой режим отключения. 80 А - это в бытовой сети - сверхток, а УЗО от сверхтоков не защищает. Оно должно сохранять работоспособность после срабатывания и при 80 А и при больших токах. Вот это необходимо вам понять. Фактически автомат не ограничивает ток (при скачкообразном возрастании тока КЗ), а отключает ток при протекании через него определённого порогового количества энергии за единицу времени - чем больше это количество, тем быстрее сработает автомат. У автомата не ступенчатая характеристика отключения, а в виде кривой. Примерно так же работает УЗО, только по току утечки.
05.03.2012 в 14:42:50
Alexiy написал : У автомата не ступенчатая характеристика отключения, а в виде кривой. Примерно так же работает УЗО, только по току утечки.
Вы описали защиту от перегрузки.
05.03.2012 в 15:02:12
a-electron написал : Вы описали защиту от перегрузки.
А кривую электромагнитного расцепителя с характеристикой С, скажем, или В вы не видели?
05.03.2012 в 15:16:18
a-electron написал : Вы описали защиту от перегрузки.
где вы видели? Я, как человек культурный, справляю нужды свои в укромных местах! А к тепловым расцепителям и подавно отношусь с должным почтением.
17.03.2014 в 18:27:38
Не знаете, чем обоснован выбор номинала УЗО на порядок больший, чем у автомата, а не равный?, как пишут здесь:
17.03.2014 в 18:38:22
ZYIsaVn, можете ставить 1 в 1, не запрещается.
17.03.2014 в 18:46:30
Johnny написал : ZYIsaVn, можете ставить 1 в 1, не запрещается.
Где-то читал, что автомат не сразу при превышении номинала вырубается, а с задержкой, где-то до часа... Не сгорит за это время УЗО или тоже рассчитано на такое поведение автомата?
17.03.2014 в 19:01:00
ZYIsaVn, не сгорит.
17.03.2014 в 19:13:59
ZYIsaVn написал : Не сгорит за это время УЗО или тоже рассчитано на такое поведение автомата?
Вот поэтому и рекомендация ставить УЗО с I n - на ступень выше АВ На случай если УЗО кака.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу