Подскажите, насколько страшен скол диаметром ~4мм и глубиной ~0,5-1 мм на полипропиленовой трубе 20мм ГВС есть ли какие то варианты как это можно починить? Спасибо
05.03.2012 в 17:26:54
Подскажите, насколько страшен скол диаметром ~4мм и глубиной ~0,5-1 мм на полипропиленовой трубе 20мм ГВС есть ли какие то варианты как это можно починить? Спасибо
05.03.2012 в 17:46:22
Скол образовался от удара зубила или лопатки на перфораторе? Насколько он опасен судить сложно.
likeleto написал : есть ли какие то варианты как это можно починить?
Поставить ПП муфту в проблемном месте.
05.03.2012 в 18:30:21
FROLOV A., Сверлом задели когда трубы освобождали, что бы водорозетки ровно поставить. Как я понимаю что бы муфту поставить там вокруг нужно будет расфигачивать что бы паяльник влез?
05.03.2012 в 18:44:07
likeleto написал : Как я понимаю что бы муфту поставить там вокруг нужно будет расфигачивать что бы паяльник влез?
Если ставить муфту то по любому, и к тому же у свариваемой трубы должен быть свободный ход. Попробуйте опрессовать проблемный участок трубы давлением превышающим номинальное в 1.5-2 раза, и если всё в порядке, то оставляйте так как есть.
06.03.2012 в 00:22:17
ремонтную муфту)))
06.03.2012 в 04:01:15
1мм глубина - что тут опасного? Нагрейте гвоздь на газу и заплавьте раковину аккуратненько.