Это хорошо, главное чтобы снова не подключил, да и сделать все таки вам СУП не мешает
12.03.2012 в 14:19:43
Это хорошо, главное чтобы снова не подключил, да и сделать все таки вам СУП не мешает
Переделка зарядных устройств и не только
12.03.2012 в 14:26:37
andrewkhv, мерси за участие - намечается интересная дискуссия/ликбез. Я понял Вашу мысль, но не понял "практики":
ВОПРОС: почему потенциал "идет вверх" к телу? Я понимаю, что потенциал "растекается" по всему проводнику, то есть если бы труба не была закопана (заземлена) - вопросов бы не было. Также смутно помню школьный курс, где говорили, что ток идет по пути наименьшего сопротивления. Вот и непонятно: неужели путь "труба-грунт" имеет большее сопротивление, чем "труба-тело-ноги-пол"?
12.03.2012 в 16:26:40
drdollar написал : пусть его сопротивление будет искомые 4 ом.
4 ом - это сопротивление не столько трубы, сколько переходное сопротивление "труба-земля". так что падение напряжения будет именно на этом участке, а сама труба будет иметь почти одинаковый потенциал. там хоть и сталь, но сечение огромно
drdollar написал : неужели путь "труба-грунт" имеет большее сопротивление, чем "труба-тело-ноги-пол"?
нет, не большее. но сила тока через тело будет ненулевой и определяться:
drdollar написал : ток идет по пути наименьшего сопротивления.
идет, только не весь, человеку тоже достанется
12.03.2012 в 16:32:24
andrewkhv, спасибо, кажется понял. То есть тут такой же принцип, как например дотронутся до оголенного "ноля" работающего электроприбора и чем качество нулевого проводника до КТП хуже или "заземление тела" лучше, - тем сильнее будет "дергать"?
12.03.2012 в 16:47:22
да. но падение напряжения на нуле при токе, скажем, 10А и его крайне хреновом состоянии вряд ли будет больше 10В и особой опасности не представляет. а если ноль линии с нагрузкой отключить от шинки в щите, то от будет представлять не меньшую опасность, чем фаза. просто при прикосновении к нему к сопротивлению тела добавится сопротивление нагрузки, даже такой маломощный потребитель, как лампочка 40Вт имеет сопротивление всего-то 1200Ом, а в холодном состоянии - порядка 120Ом. на силу удара током мало повлияет...
12.03.2012 в 17:00:33
andrewkhv, это я проходил на своем опыте в юности :( спасибо за ответы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу