Спасибо за дискуссию, но на розетки запас 20A все равно как-то боязно... оставил традиционные 16А
По остальным замечаниям внес изменения в схему:
- Отдельные автоматы на ТП и кондей
- Отдельный автомат без защиты УЗО на сигнализацию
- Т.к. все равно размер щитка меняем на 36, часть автоматов 1p+n заменил на 2p
- Вводной B40 заменил на С32, меньше рука не поднимается как-то, раз все равно забиваем на селективность)))
Просьба посмотреть.