старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

24.03.2012 в 11:16:35

SVKan написал : Кабель закладывают не на киловатты, а на Амперы. Мало ли какие ТЭНы они там решили ставить...

Это конечно тоже верно но как бы это сказать не кретично.Ну скажи электрику нужен кабель на 10 киловат или на 10 ампер любой поймет,только уточнит конечно после слов 10 киловат сколько там вольт будет если сам не догадается что сеть на 380 В.Да и тэны думаю посчитать не проблема какие надо чтобы не превысить эти киловаты или амперы независимо на какую они напругу будут.Быстрей всего мужики сказали киловаты чисто машинально потому как на тэнах почти всегда пишут только напряжение и мощность.Мне вроде ни разу не попадались тэны чтобы писали на них амперы.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.03.2012 в 03:11:37

старик написал : Не мужики не пойму никак в чем проблема?

:applause: Вопрос стал предельно простым: 30кВт - это 10кВт на фазу - ток 45,5А - кабель 4х10,0, а лучше 4х16,0 для надежности. тему можно закрывать? :)

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

25.03.2012 в 17:13:31

samwwell написал : Есть некое здание,два этажа офисы,три этажа-гостиница на 70 номеров.В подвале стоит бак для нагрева воды.Вопрос в том,как рассчитать сечение кабеля для нагрева воды в этом баке?Бак,наверно, куба на 2-3(могу ошибаться)

Только к проектантам обращаться. Совет с форума - непростительная глупость.

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

25.03.2012 в 19:21:46

BravoOrlov ну конечно и к проектантам обратились,только они там заняты-командировки,другие проекты и прочее.А форум как вариант, ну и мнения людей узнал

0
старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

25.03.2012 в 20:02:10

samwwell написал : ну конечно и к проектантам обратились,

Да ничем вам те проектанты не помогут,в смысле бак вам не поменяют.Совет конечно могут грамотный дать, это легко.Только совет у них обычно -купите установку для нагрева воды фирмы ля-ля-ля,за $ .....А вот купите вы такое или нет вопрос.Интересно а вообще сам бак самодельный с тэнами в гостинеце моно или не моно? И кто собственно сидеть будет если клиент остынет в ванной вместе с водой?Ну в смысле тот кто придумал это или тот кто подключал?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.03.2012 в 01:20:27

старик, вот и у вас вопрос про безопасость и ответственность возник!

0
старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

26.03.2012 в 12:19:49

andrewkhv Я когда это касается меня лично очень продуманый и осторожный старый хрен.Почему и дожил до пенсии проработав всю жизнь под землей и схоронив десятки товарищей шахтеров.Просто все должно быть в меру и бдеть конечно надо, но перебздеть иногда тоже плохо.Первый шахтер умер у меня на руках потому что я был молодой и незнал как обойти защиту от утечки (не учили этому электриков потому что НЕЛЬЗЯ ЭТО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ) Перебздели учителя, а ведь могли расказать.Ну мужика придавило вроде несильно просто перелом открытый вот от потери он и помер.Породину я сам снять с его ног не мог, а лебедка не включалась кабель тоже придавленый электроника утечку чувствовала и подстанцию отключила,люди пока прибежали, слишком далеко мы были.С тех пор ( уже 30лет)рассматривая любую электросхему я смотрю СПЕРВА как обойти все защиты,и только потом как это работает. Ну это конечно уже другая история.Да и не помогает никому опыт чужих ошибок все учатся на своих.И гибнут в основном самые молодые опыта нет, и самые опытные потому как страх теряют.

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

27.03.2012 в 21:26:12

старик написал : гибнут в основном самые молодые опыта нет, и самые опытные потому как страх теряют.

там все умрут...

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

27.03.2012 в 21:58:54

samwwell написал : , ну и мнения людей узнал

мнение людей начинаешь ценить когда за него заплатишь денег...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.03.2012 в 23:23:33

samwwell, для того, чтобы представить необходимую мощность, следует знать. что человек, стоящий под душем, выливает на себя от 10 до 20 кватт. Человек, моющий руки выливает в канализацию половину от этой вилки. Умножьте эту мощность на время стояния под душем и на количество проживающих. Использование электрических ТЭНов для нагрева этого бойлера имеет смысл только в период льготного ночного тарифа. Днём дешевле использовать для разогрева воды дизельный котёл, который можно затолкать на крышу здания.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

27.03.2012 в 23:27:29

cineman написал : для разогрева воды дизельный котёл,

газовый?..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.