07.04.2015 в 11:28:00
HAGER, Мой вопрос,про разъяснение таблиц по УЗО, прокомментируете?
07.04.2015 в 11:35:37
ebf написал : HAGER, Решил задать вам вопрос здесь,а не в техотдел.Вы можете прокомментировать эти две страницы,как я понял,получается ,что ваши УЗО могут работать с определёнными автоматами.либо ,должны быть дополнительно защищены предохранителями от КЗ.
Наши УЗО должны быть защищены от сверхтоков (в т.ч. от токов КЗ) автоматами или предохранителями. Это рекомендует делать любой производитель (см. инструкцию, выложенную SB3, в ней сказано "защита от сверхтоков: выключатель дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков (далее устройство) должен использоваться совместно с прибором защиты от сверхтоков для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания"). Вообще мы еще не видели квартирных щитов, в которых бы УЗО не защищали автоматами. Для обеспечение защиты УЗО от токов КЗ главное, чтобы автоматический выключатель был верно подобрать по отключающей способности и номинальному току. Вот та же таблица из русскоязычной версии каталога.
07.04.2015 в 11:36:28
jaja написал : HAGER, я бы прямо сейчас взял ОДНУ )
Когда в дело пустите , будте любезны фото тандема в данной теме.
07.04.2015 в 11:41:36
ebf написал : Очень исчерпывающий ответ.У Хагера показатели УЗО 6кА,я тоже хотел поставить автомат 63А 6кА,но наткнулся на такую таблицу,появились сомнения,задал вопрос
Так где противоречие с таблицей? У Вас есть УЗО, для определенности 63А 6000А 30 мА, вы защищаете его автоматом 63А (или 50А, лучше взять автомат с номиналом на ступень ниже) 6 кА или предохранителем аналогичного номинала, дело вкуса. В чем противоречие с таблицей?
Если речь про квартиру, в ней вряд ли при каких-то условиях будут токи КЗ даже в 3000А, да и в 1000А. Даже в серьезных проектах, созданных именитыми организациями, не часто можно найти расчет токов КЗ. Аппараты подбираются просто с запасом.
07.04.2015 в 11:47:44
HAGER, Я прекрасно понимаю, о защите УЗО от сверхтоков,я просто хочу понять,почему в таблицах каталогах которые я выложил,для 80 А УЗО указаны автоматы, аышестоящие, по 15кА ,можно ответить? Меня интересует ввод в дом,купить за 18000 УЗО,которое может сгореть,потому что перед ним стоял автомат на 6кА,меня как то не впечатляет Спасибо Выделил красным ячейку,которая меня интересует
07.04.2015 в 11:50:03
HAGER написал : Вот та же таблица из русскоязычной версии каталога.
Очень странная таблица . Из неё можно сделать вывод что перед УЗО на 25 А нужно ставить автомат на 63 А . А если на меньший (равный узошному ) ном. ток , то на сумашедшие килоамперы .
07.04.2015 в 12:41:11
ebf написал : HAGER, Я прекрасно понимаю, о защите УЗО от сверхтоков,я просто хочу понять,почему в таблицах каталогах которые я выложил,для 80 А УЗО указаны автоматы, аышестоящие, по 15кА ,можно ответить? Меня интересует ввод в дом,купить за 18000 УЗО,которое может сгореть,потому что перед ним стоял автомат на 6кА,меня как то не впечатляет Спасибо Выделил красным ячейку,которая меня интересует
Во французском каталоге левее артикула HMB, HMC, HMK идут линейки автоматов до 63А, в них просто нет номинала 80А. При этом на французском рынке не представлены автоматы HMF 10 кА, которые представлены на нашем рынке. Поэтому они рекомендуют автомат с наименьшей отключающей способностью с номиналом 80 А, представленный на их рынке. Это серии HMB, HMC 15 кА (характеристики В или С) или HMK 30 кА (хар-ка С).
У нас нет автоматов на 80А с отключающей способностью 6 кА, только 10 кА. Вообще, верхняя граница отключающей способности автоматов HAGER в модульном исполнении - 50 кА, выбирайте любой вариант с разумным запасом, все равно в вашем случае токи КЗ никто не считал (и, наверное, не будет).
07.04.2015 в 12:54:37
HAGER, Я вас правильно понял,что вы гарантируете безопасную работу селективного УЗО 80А 300мА 6кА,только при использовании. перед ним.автомата от 15кА.Просто Да или Нет.Чтобы я знал,что мне покупать и как быть,что тогда автомат 80А и Узо 80А,хотя рекомендуется УЗО на шаг выше или у Хагера,нет таких рекомендаций?
07.04.2015 в 13:07:24
ebf написал : таких рекомендаций?
Нарисуйте лучше что и как вы хотите, говорить без схемы - это ни о чём)
07.04.2015 в 13:16:01
dokar написал : 25 А нужно ставить автомат на 63 А . А если на меньший (равный узошному ) ном. ток , то на сумашедшие килоамперы
В первой части таблицы (слева) речь идет о предохранителях (type gG), по центру и справа - о выключателях. Если для УЗО "bipolaire réseau 230 V" на 25 А выбирается автомат MJT или MHT (хар-ка B или C) 25А-40A, то устойчивость к токам КЗ связки автомат+УЗО будет 6 кА. Если берем серию автоматов NFT7, NGT7, то их отключающая способность выше, соответственно, устойчивость к токам КЗ повысится до 10 кА. При этом если дальше повышать отключающую способность автомата, то не следует ждать роста устойчивости к токам КЗ.
На российском рынке автоматы и УЗО имеют другие артикулы, но суть таблицы та же.
07.04.2015 в 13:24:03
На ваш вопрос нельзя ответить да или нет.
Мы гарантируем качество наших автоматов и УЗО и их соответствие заявленным параметрам (как и любой приличный производитель!). При этом мы не гарантируем, что на любом объекте и в любых обстоятельствах при установке автомата от 15 кА наше УЗО типа S 80А 300 мА 6 кА будет нормально работать.
Если у вас частный дом + стоит он не вплотную к ТП + нет других обстоятельств, из-за которых расчетные токи КЗ превышают 10 кА, то при реальных токах КЗ до 10 кА наше УЗО, защищенное автоматом с отключающей способностью 10 кА или выше, должно работать в штатном режиме. Если у вас автомат на 80А, то мы рекомендуем взять УЗО на 100А (на шаг выше).
07.04.2015 в 15:19:24
ebf, дифференциальные приставки BFH/BTH не рассматриваете?
07.04.2015 в 18:40:18
333vs333, Смотрел,но цена кусается.Жду от ув.Hagera,информации о селективных автоматах с диф.защитой на 63А, обещали узнать стоимость и поставку
Если кому то ,интересно вот понятная таблица,о согласовании автоматов и УЗО Hager.
08.04.2015 в 16:12:53
ebf написал : HAGER, Это хорошая новость.Вообще серия Синий тариф ,просто находка для частного домовладения.Надеюсь,что HDB автоматы тоже появятся и если можно,когда планируются поставки,через 3 месяца,пол года?Спасибо
Итак, по HDB460S вопрос решен, сертификаты есть, тарифная цена есть, можем сразу переслать эту информацию в "Вольту" (напрямую оборудование мы все равно не поставляем), чтобы не удивлять странной позицией местных менеджеров, пересылаем?
08.04.2015 в 17:50:15
HAGER написал : пересылаем?
Да.конечно и если можно в личку,чтобы сразу понять уровень цены и если есть возможность то и по модели серии HTN на 63 и 80 А и если есть MFS Спасибо