15.04.2015 в 21:10:43
SVKan написал : посему такие варианты не приводят...
Возможно вы и правы,правда их не приводят и французы тоже,а вот у испанцев и поляков всё проходит,поэтому и задавал вопрос.Кому верить?Мне сказали в техотделе полякам,буду верить им.Хотя моё желание поставить УЗО 80А под АВ63А на ввод.не прошло ни у кого
15.04.2015 в 21:19:04
ebf написал : Возможно вы и правы,правда их не приводят и французы тоже,а вот у испанцев и поляков всё проходит,поэтому и задавал вопрос.Кому верить?Мне сказали в техотделе полякам,буду верить им.Хотя моё желание поставить УЗО 80А под АВ63А на ввод.не прошло ни у кого
Вообще то модулька на 80-125А обычно уже в другом габарите делается... и стоит прилично выше. Потому и не находит понимания такое извращенное желание.
15.04.2015 в 21:30:54
SVKan написал : Потому и не находит понимания такое извращенное желание.
Это вы точно подметили,надо сразу покупать 80А автомат,если кабель позволит(сижу считаю),либо УЗО 63А
21.04.2015 в 12:35:56
HAGER, Добрый день.У вас в каталоге есть SPN419,его данные 15кА-40кА,во всех других каталогах за 2015 год эта модель имеет данные 20кА-40кА. С какими характеристиками, в данный момент,поступает эта модель в Россию ?
23.04.2015 в 11:29:02
Добрый день, ebf!
У нас один и тот же артикул имеет одни и те же характеристики, в какую бы страну он не поставлялся. В немецких каталогах предыдущих лет для SPN419 обозначался Isn=15 кА, сейчас на немецком сайте указан
15.05.2015 в 11:42:29
Уважаемые форумчане!
Мы проводим
Заранее благодарны!
15.05.2015 в 11:46:48
ebf написал : HAGER, Добрый день.У вас в каталоге есть SPN419,его данные 15кА-40кА,во всех других каталогах за 2015 год эта модель имеет данные 20кА-40кА. С какими характеристиками, в данный момент,поступает эта модель в Россию ?
Получили ответ от немецких коллег. По актуальной информации In для SPN015 составляет 20кА. Данные в печатной версии каталога устарели, но скоро будет выпущена новая версия каталога с актуальными данными.
Таким образом, для SPN419 (а также 315 и др.) In=20kA. Это произошло вследствие модернизации картриджей SPN015.
15.05.2015 в 12:18:27
HAGER, Если я оформлю заказ в представительстве ССТ Новосибирска,то поставка будет точно 20кА?
15.05.2015 в 12:43:54
точно
17.05.2015 в 20:02:38
HAGER, Добрый день.Подскажите когда в России появятся MZ 212,как я понял mz 209 сняли с производства и сейчас распродаются остатки? Если я ошибся,то в чём различия?
18.05.2015 в 10:20:49
Добрый день!
У нашего технического отдела и отдела логистики пока нет информации, что MZ209 снимается с производства. То есть эта позиция входит в наш склад, мы ее регулярно заказываем, наши немецкие коллеги нам ее аккуратно отгружают. По MZ212 - ниже представлен ступенчатый график срабатывания этого доп. контакта. Он срабатывает при напряжении от 250В. Чем больше напряжение, тем быстрее он срабатывает:
MZ209 срабатывает при напряжении от 266В за 10-100 мс.
20.05.2015 в 21:58:23
HAGER написал : . .
Добрый вечер! Имеется возможность приобрести УЗО старой серии CF264Z и CF241Z. Пожалуйста, дайте рекомендацию, имеет смысл это делать. Насколько это серия отличается от CF264J?
И еще вопрос, если возможно, в двух словах, опишите принцип работы сигнального контакт MZ202. Интересует, как можно организовать сигнализацию на ответственных линиях.
Заранее благодарю.
20.05.2015 в 22:09:10
minal1944 написал : в двух словах, опишите принцип работы сигнального контакт MZ202
когда автомат к которому подключен этот аксессуар находится в одном положении, например взведен, замкнута одна группа контактов, а вторая разомкнута, когда автомат выключен, соответственно, наоборот.
человек-электрик
20.05.2015 в 22:12:22
minal1944 написал : CF264Z и CF241Z
Эти УЗО с разными уставками тока утечки: 30 и 300 мА соответственно, и разными номиналами.
minal1944 написал : CF264J
УЗО на 300 мА, не думаю, что новая серия будет чем-то качественнее старой.
minal1944 написал : если возможно, в двух словах, опишите принцип работы сигнального контакт MZ202
Оно так и описано в характеристиках - 1 открытый и 1 закрытый контакты. В рабочем состоянии (когда автомат взведен) открытый закрывается, закрытый открывается.
minal1944 написал : Интересует, как можно организовать сигнализацию на ответственных линиях.
Более конкретно напишите, что за сигнализация (свет, звук или еще что-то).
20.05.2015 в 22:25:20
jaja написал :
333vs333 написал : УЗО на 300 мА, не думаю, что новая серия будет чем-то качественнее старой.
То есть, если дают скидку, то можно брать? Это полноценная серия, без каких-либо урезаний и т. п.?
333vs333 написал : Оно так и описано в характеристиках - 1 открытый и 1 закрытый контакты. В рабочем состоянии (когда автомат взведен) открытый закрывается, закрытый открывается.
Более конкретно напишите, что за сигнализация (свет, звук или еще что-то).
Интересует вариант, когда при отключении линии, будет подаваться звуковой сигнал. Как я понял, световых индикаторов у Хагера нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.