20.05.2015 в 22:31:47
minal1944 написал : То есть, если дают скидку, то можно брать? Это полноценная серия, без каких-либо урезаний и т. п.?
Вроде как раньше ни на чем не экономили, сейчас экономят, но не в ущерб качеству.
minal1944 написал : Интересует вариант, когда при отключении линии, будет подаваться звуковой сигнал. Как я понял, световых индикаторов у Хагера нет?
На нормально замкнутый контакт подключаете звонок и желательно с последовательно включенным тумблером, если звонок без такового, чтобы можно было отключить на время устранения аварии.
Лампочек в модульном исполнении достаточно. Можно использовать двойную лампу - одна будет сигнализировать о рабочем состоянии, вторая о выключенном.
20.05.2015 в 22:50:10
333vs333 написал : Вроде как раньше ни на чем не экономили, сейчас экономят, но не в ущерб качеству.
На нормально замкнутый контакт подключаете звонок и желательно с последовательно включенным тумблером, если звонок без такового, чтобы можно было отключить на время устранения аварии.
Лампочек в модульном исполнении достаточно. Можно использовать двойную лампу - одна будет сигнализировать о рабочем состоянии, вторая о выключенном.
То есть, беру MZ202 и ставлю его на автомат MBN16. K MZ202 подключаю или зуммер SU215 или двумя линиями двухламповый индикатор SVN126. Правильно?
20.05.2015 в 22:51:33
minal1944 написал : То есть, беру MZ202 и ставлю его на автомат MBN16. K MZ202 подключаю или зуммер SU215 или двумя линиями двухламповый индикатор SVN126. Правильно?
Все верно. Можно и то и другое вместе подключить. :)
20.05.2015 в 23:44:33
333vs333 написал : Все верно. Можно и то и другое вместе подключить. :)
Спасибо, буду химичить :)
24.05.2015 в 22:01:12
Вопрос возник по поводу рабочей температуры автоматов и УЗО Hager. Есть ли ограничения по температуре воздуха в помещении в котором должно быть установлено УЗО? В каталоге я не нашел информации.
24.05.2015 в 22:10:09
minal1944 написал : В каталоге я не нашел информации.
Русский каталог Стр. 7.27 - Температура окружающей среды Рабочая температура: - 25°С до +60°С Температура хранения: - 25°С до +80°С
Не забывайте про поправочные коэффициенты температуры окружающей среды и количества установленных рядом автоматов.
24.05.2015 в 23:11:32
333vs333 написал : Русский каталог Стр. 7.27 - Температура окружающей среды Рабочая температура: - 25°С до +60°С Температура хранения: - 25°С до +80°С
Не забывайте про поправочные коэффициенты температуры окружающей среды и количества установленных рядом автоматов.
333vs333 , большое спасибо за помощь. Не могли бы Вы взглянуть на схему для загородного дома на компонентах Hager на предмет ошибок. Создал отдельную тему, но с ней какая-то проблема. Отвод рубильником сделан на второй дом на участке.
24.05.2015 в 23:17:32
minal1944, попробуйте еще раз создать тему. Или скиньте мне в ЛС схему.
24.05.2015 в 23:32:16
333vs333 написал : minal1944, попробуйте еще раз создать тему. Или скиньте мне в ЛС схему.
Сейчас получилось.
25.05.2015 в 00:09:35
minal1944 написал : на схему для загородного дома на компонентах Hager на предмет ошибок.
Если это всё в одном щите - то УЗО на 300 мА исключительно будет нужно на второй дом ... и то вряд ли,учитывая что у вас всё под УЗО на 30 мА.
И это пройдёт ...
25.05.2015 в 00:29:41
serj12 написал : Если это всё в одном щите - то УЗО на 300 мА исключительно будет нужно на второй дом ... и то вряд ли,учитывая что у вас всё под УЗО на 30 мА.
Тут у меня такая заковыка: щит расположен в 4 метрах от ввода провода в дом ( дом деревянный) и я думаю, может быть имеет смысл рядом с вводом поставить маленький щиток (на 4 модуля) для вводного автомата и узо на 300 мА. Как Вы считаете, так лучше будет?
25.05.2015 в 01:14:36
minal1944 написал : Сейчас получилось.
Домик вроде маленький - общее УЗО 100мА S (cелективное). С50А на вводе - на фиг, на фиг, В50А. И в доме по сути все "В". Освещение улицы на свои 2Р АВ+УЗО, водонагреватель на свои 2Р АВ+УЗО, отопление 2Р АВ+УЗО и смотря что у вас греет. Перед каждым групповым 30мА УЗО - по 2Р АВ. УЗО , может быть кроме общего, наверное все брать тип А. С учетом того, что на нулевых шинках не наэкономите, особенно место - имеет смысл все АВ взять 2Р.
25.05.2015 в 01:16:43
minal1944 написал : Тут у меня такая заковыка: щит расположен в 4 метрах от ввода провода в дом ( дом деревянный) и я думаю, может быть имеет смысл рядом с вводом поставить маленький щиток (на 4 модуля) для вводного автомата и узо на 300 мА. Как Вы считаете, так лучше будет?
Если у вас переход с СИП на медь, то кабели лучше взять 1*16 два :) медных типа ВВГнг и в соотв. толщиной стенок трубе или двух трубах.
25.05.2015 в 06:52:33
minal1944 написал : Сейчас получилось.
SB3 написал : Домик вроде маленький - общее УЗО 100мА S (cелективное).
Есть еще второй дом, так что, 300 перебором не будет.
SB3 написал : Если у вас переход с СИП на медь, то кабели лучше взять 1*16 два медных типа ВВГнг
А вот это уже совсем лишнее - лишний расход денег. Кабель (его тип) выбирать в соответствии со способом прокладки (а по-нормальному в соответствии с ТУ энергосбыта), возможно и бронированный нужен будет.
SB3 написал : Освещение улицы на свои 2Р АВ+УЗО
А вот это правильно.
25.05.2015 в 06:58:23
333vs333, Доброе утро.По пункту 3 ,можно пояснить,что это за нормы,что на группу надо ставить УЗО 63А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу