Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.05.2015 в 22:31:47

minal1944 написал : То есть, если дают скидку, то можно брать? Это полноценная серия, без каких-либо урезаний и т. п.?

Вроде как раньше ни на чем не экономили, сейчас экономят, но не в ущерб качеству.

minal1944 написал : Интересует вариант, когда при отключении линии, будет подаваться звуковой сигнал. Как я понял, световых индикаторов у Хагера нет?

На нормально замкнутый контакт подключаете звонок и желательно с последовательно включенным тумблером, если звонок без такового, чтобы можно было отключить на время устранения аварии.

Лампочек в модульном исполнении достаточно. Можно использовать двойную лампу - одна будет сигнализировать о рабочем состоянии, вторая о выключенном.

0
Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

20.05.2015 в 22:50:10

333vs333 написал : Вроде как раньше ни на чем не экономили, сейчас экономят, но не в ущерб качеству.

На нормально замкнутый контакт подключаете звонок и желательно с последовательно включенным тумблером, если звонок без такового, чтобы можно было отключить на время устранения аварии.

Лампочек в модульном исполнении достаточно. Можно использовать двойную лампу - одна будет сигнализировать о рабочем состоянии, вторая о выключенном.

То есть, беру MZ202 и ставлю его на автомат MBN16. K MZ202 подключаю или зуммер SU215 или двумя линиями двухламповый индикатор SVN126. Правильно?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.05.2015 в 22:51:33

minal1944 написал : То есть, беру MZ202 и ставлю его на автомат MBN16. K MZ202 подключаю или зуммер SU215 или двумя линиями двухламповый индикатор SVN126. Правильно?

Все верно. Можно и то и другое вместе подключить. :)

0
Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

20.05.2015 в 23:44:33

333vs333 написал : Все верно. Можно и то и другое вместе подключить. :)

Спасибо, буду химичить :)

0
Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

24.05.2015 в 22:01:12

Вопрос возник по поводу рабочей температуры автоматов и УЗО Hager. Есть ли ограничения по температуре воздуха в помещении в котором должно быть установлено УЗО? В каталоге я не нашел информации.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

24.05.2015 в 22:10:09

minal1944 написал : В каталоге я не нашел информации.

Русский каталог Стр. 7.27 - Температура окружающей среды Рабочая температура: - 25°С до +60°С Температура хранения: - 25°С до +80°С

Не забывайте про поправочные коэффициенты температуры окружающей среды и количества установленных рядом автоматов.

0
Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

24.05.2015 в 23:11:32

333vs333 написал : Русский каталог Стр. 7.27 - Температура окружающей среды Рабочая температура: - 25°С до +60°С Температура хранения: - 25°С до +80°С

Не забывайте про поправочные коэффициенты температуры окружающей среды и количества установленных рядом автоматов.

333vs333 , большое спасибо за помощь. Не могли бы Вы взглянуть на схему для загородного дома на компонентах Hager на предмет ошибок. Создал отдельную тему, но с ней какая-то проблема. Отвод рубильником сделан на второй дом на участке.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

24.05.2015 в 23:17:32

minal1944, попробуйте еще раз создать тему. Или скиньте мне в ЛС схему.

0
Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

24.05.2015 в 23:32:16

333vs333 написал : minal1944, попробуйте еще раз создать тему. Или скиньте мне в ЛС схему.

Сейчас получилось.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.05.2015 в 00:09:35

minal1944 написал : на схему для загородного дома на компонентах Hager на предмет ошибок.

Если это всё в одном щите - то УЗО на 300 мА исключительно будет нужно на второй дом ... и то вряд ли,учитывая что у вас всё под УЗО на 30 мА.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

25.05.2015 в 00:29:41

serj12 написал : Если это всё в одном щите - то УЗО на 300 мА исключительно будет нужно на второй дом ... и то вряд ли,учитывая что у вас всё под УЗО на 30 мА.

Тут у меня такая заковыка: щит расположен в 4 метрах от ввода провода в дом ( дом деревянный) и я думаю, может быть имеет смысл рядом с вводом поставить маленький щиток (на 4 модуля) для вводного автомата и узо на 300 мА. Как Вы считаете, так лучше будет?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.05.2015 в 01:14:36

minal1944 написал : Сейчас получилось.

Домик вроде маленький - общее УЗО 100мА S (cелективное). С50А на вводе - на фиг, на фиг, В50А. И в доме по сути все "В". Освещение улицы на свои 2Р АВ+УЗО, водонагреватель на свои 2Р АВ+УЗО, отопление 2Р АВ+УЗО и смотря что у вас греет. Перед каждым групповым 30мА УЗО - по 2Р АВ. УЗО , может быть кроме общего, наверное все брать тип А. С учетом того, что на нулевых шинках не наэкономите, особенно место - имеет смысл все АВ взять 2Р.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.05.2015 в 01:16:43

minal1944 написал : Тут у меня такая заковыка: щит расположен в 4 метрах от ввода провода в дом ( дом деревянный) и я думаю, может быть имеет смысл рядом с вводом поставить маленький щиток (на 4 модуля) для вводного автомата и узо на 300 мА. Как Вы считаете, так лучше будет?

Если у вас переход с СИП на медь, то кабели лучше взять 1*16 два :) медных типа ВВГнг и в соотв. толщиной стенок трубе или двух трубах.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.05.2015 в 06:52:33

minal1944 написал : Сейчас получилось.

  1. Номинал вводного ВА великоват для однофазного ввода - энергосбыт это одобрил?
  2. Противопожарное УЗО должно быть селективное.
  3. Групповые УЗО в соответствии с нормами нужно номиналом 63 А.
  4. Автоматы на освещение лучше поставить с характеристикой "С", чтобы снизить вероятность срабатывания при перегорании ЛН.
  5. Что такое "отопление 4,5 КВт"? На одну розетку и ВА 16 А? Многовато, если будет работать такая мощность - ВА будет хорошо греться = скорейший износ.

SB3 написал : Домик вроде маленький - общее УЗО 100мА S (cелективное).

Есть еще второй дом, так что, 300 перебором не будет.

SB3 написал : Если у вас переход с СИП на медь, то кабели лучше взять 1*16 два медных типа ВВГнг

А вот это уже совсем лишнее - лишний расход денег. Кабель (его тип) выбирать в соответствии со способом прокладки (а по-нормальному в соответствии с ТУ энергосбыта), возможно и бронированный нужен будет.

SB3 написал : Освещение улицы на свои 2Р АВ+УЗО

А вот это правильно.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.05.2015 в 06:58:23

333vs333, Доброе утро.По пункту 3 ,можно пояснить,что это за нормы,что на группу надо ставить УЗО 63А.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу