andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.03.2012 в 13:44:10

ZeroLine написал : Я уже не помню когда светильник щупал последний раз

ну и не ставьте узо на свет. никто не заставляет.

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

16.03.2012 в 13:51:41

Номинал УЗО и их количество? Необходимость в ДИФ? Выключатель нагрузки? Что делать с ванной!? Думаю попарно объединить С10, стоит ли? Стоит ли для начала измерить площадь поперечного сечения проводов духового шкафа!?

0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.03.2012 в 13:55:52

  1. До счетчика у Вас стоит диф С32*0,3? а надо :)
  2. Духовку с электроПЫЩ плиты на 1 линию.
  3. Кол-во АВ на освещение я бы уменьшил...
  4. Возвращаемся к розеткам в туалете и ванной: сколько их планируется и под что?
  5. Под такой маленький ТП можно и С10 +1,5 мм. (или вообще без ТП :))
  6. В щитке разводка ПВ-4 (3) 6 мм. кв. и НШВИ.
0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

16.03.2012 в 14:07:31

drdollar написал :

  1. До счетчика у Вас стоит диф С32*0,3? а надо :)
  2. Духовку с электроПЫЩ плиты на 1 линию.
  3. Кол-во АВ на освещение я бы уменьшил...
  4. Возвращаемся к розеткам в туалете и ванной: сколько их планируется и под что?
  5. Под такой маленький ТП можно и С10 +1,5 мм. (или вообще без ТП :))
  6. В щитке разводка ПВ-4 (3) 6 мм. кв. и НШВИ.
  1. Не совсем понял.
  2. Сделал.
  3. Сделал.
  4. В туалете розетка под водонагреватель. В ванной стиральная машина и розетка для фена, бритвы и т.п.
  5. Что такое ТП?
  6. Почему именно ПВ? Почему именно не ВВГ? И зачем наконечники (лишний контакт) если используются одножильные кабели?
0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.03.2012 в 14:12:26

  1. Так стоИт или нет? Надо чтобы стоЯл!
  2. Тогда если хотите "гуд" = УЗО на кухню + УЗО на С/У и ТП + УЗО на розетки + УЗО на освещение. Если сэкономить: УЗО на розетки + УЗО на свет.
  3. То, что Вы хотите постелить на лоджии :)
  4. Ну... как начнете ВВГ в 6 кв. гнуть... сразу поймете ;) А лучше всего купить гребенки - НАМНОГО лучше
0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

16.03.2012 в 14:22:18

drdollar написал :

  1. Так стоИт или нет? Надо чтобы стоЯл!
  2. Тогда если хотите "гуд" = УЗО на кухню + УЗО на С/У и ТП + УЗО на розетки + УЗО на освещение. Если сэкономить: УЗО на розетки + УЗО на свет.
  3. То, что Вы хотите постелить на лоджии :)
  4. Ну... как начнете ВВГ в 6 кв. гнуть... сразу поймете ;) А лучше всего купить гребенки - НАМНОГО лучше

Не пойму смысл схемы ДИФ Счетчик УЗО Автоматы Потребители? А куда выключатель нагрузки? Гребенки постараюсь найти у нас в городе. Интересует стоимость УЗО обычных, без выебо***

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.03.2012 в 14:27:11

ZeroLine написал : смысл схемы ДИФ Счетчик УЗО Автоматы Потребители? А куда выключатель нагрузки?

ДИФ = ограничивающий мощность АВ на этаже:

диф - ВВГ (ПВ) - квартира - ВН (на входе в щиток) - УЗО - АВ С16 ______________________________________________УЗО - АВ С16 ______________________________________________УЗО - АВ С10

примерно так

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

16.03.2012 в 14:29:18

Понял... Ванна? Номиналы УЗО для света и розеток?

0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.03.2012 в 15:39:41

ВН после счетчика ставьте - а то не опломбируют... На С/У надо 2 линии: стиралка + розетка и водогрей. Сюда же я бы добавил АВ на ТП. И все это поставил под своё УЗО. Если какое и выбьет - то скорее всего это.

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

16.03.2012 в 18:19:52

Какие номиналы УЗО?

0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.03.2012 в 18:23:21

Мне уже почти нравится, я бы только:

  1. Между счетчиком и ВН поставил бы УЗМ.
  2. На кухню пустил бы 2 линии (так как если работает духовка больше не работает ничего).
  3. Не забыл бы поставить в этажный щит диф С32/300 ма.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу