Можно ли трассу фреонопровода для кондиционера прокладываться под стяжкой (в стяжке) пола?

0
Аватар пользователя
RUS-LAN

Местный

Регистрация: 19.09.2011

Уфа

Сообщений: 49

18.03.2012 в 06:04:41

можно нужно только нормально утеплить и если дренаж проходит тамже выдержать уклот ну и естественно после всего случайно не пробить буром

0
Аватар пользователя
Родик

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Москва

Сообщений: 38

18.03.2012 в 09:05:23

можно

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.03.2012 в 11:15:57

andron01,

Можно,только это называется по дурацки,хотя вижу много таких установок.Уклон дренажа (1см на 1 метр) там крайне трудно соблюсти,получается гидрозатвор,со временем он еще и засоряется,а если вода стоит в стяжке над или под неотапливаемой лоджией-там вообще вода замерзает и рвет эту трубу.Бедолаги у кого так сделано по осени заливают это все тосолом.

Медные трубы тоже не хорошо по полу вести-может получится масляная ловушка,вообщем Я никогда по полу сам трассу не веду,пусть это сложнее но это правильно,по полу-самй легкий вариант,но не хороший,хотя сплит работать будет,правда часто не больше года.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

18.03.2012 в 11:24:47

КАТРАН написал : Можно,только это называется по дурацки,хотя вижу много таких установок.Уклон дренажа (1см на 1 метр) там крайне трудно соблюсти

Не, я спрашивал именно про фреонопровод, о дренаже речь не идет.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.03.2012 в 11:42:22

andron01, Введите в поиск масляная ловушка и почитайте что это такое(вещь нехорошая и добавлением масла не лечится).По хорошему надо вести медь по стенам,опять же с уклоном к НБ или сразу пулять трассу под потолок,потом по нему и потом опускать до НБ.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

19.03.2012 в 03:52:15

А говорят, что для мультисплитов масляные ловушки не страшны? Это так?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

19.03.2012 в 04:51:36

andron01,

По моему это не так и масляные ловушки одинаково нежелательны для любых сплитов,хоть мульти,хоть пульти:)

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

19.03.2012 в 05:55:30

КАТРАН написал : и масляные ловушки одинаково нежелательны для любых сплитов,хоть мульти,хоть пульти

А может там нет масла? :):o

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

19.03.2012 в 07:31:34

масло там есть и прокладывать трассу внизу нежелательно. к тому же это увеличит количество доп. магистрали существенно.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

19.03.2012 в 07:43:12

А чем принципиально отличается прокладка фреонопровода по полу от прокладки фреонопровода под потолком?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

19.03.2012 в 07:49:18

andron01 написал : А чем принципиально отличается прокладка фреонопровода по полу от прокладки фреонопровода под потолком?

масло залегать будет. не зря про маслоловушку заговорили. если до потолка всего 0,5 метра от нижней точки внутрянки, то от пола подъем не меньше 2ух метров будет.

пс. а что с декоративным коробом поверху не выходит?

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

19.03.2012 в 08:00:31

tonche написал : масло залегать будет.

Т.е. все масло стечет вниз и будет лежать вдоль дна горизонтальной трубы идущей по полу?

tonche написал : пс. а что с декоративным коробом поверху не выходит?

Просто, если все внутренние блоки повесить над дверями, то можно вроде отвод конденсата сделать вообще без помп. Ну и некоторым возможно больше понравится расположение над дверями, а не над кроватями. Правда тогда встает другая проблема - как подвести фреонопровод.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

19.03.2012 в 08:06:51

andron01 написал : Т.е. все масло стечет вниз и будет лежать вдоль дна горизонтальной трубы идущей по полу?

Просто, если все внутренние блоки повесить над дверями, то можно вроде отвод конденсата сделать вообще без помп. Ну и некоторым возможно больше понравится расположение над дверями, а не над кроватями. Правда тогда встает другая проблема - как подвести фреонопровод.

если повесить над дверями, то длина фреонопроводов приблизится к максимально возможной. и еще дозаправка понадобится. насчет все масло стечет вниз или нет это трудно сказать, но какая то часть заляжет там при таких длинах однозначно. вобщем сэкономив на установке помп можно получить гемор с работой кондея.

пс. не хотите над кроватями вешать, двигайте блоки ближе к окну. заодно и трассы сократятся

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

19.03.2012 в 08:10:31

tonche написал : если повесить над дверями, то длина фреонопроводов приблизится к максимально возможной.

А если пустить фреонопроводы по диагонали, т.е. по кратчайшему пути?

tonche написал : вобщем сэкономив на установке помп можно получить гемор с работой кондея.

Тут дело не в экономии.

0