Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3654639

Кто знает подскажите, автоматика mini sit 710 совместима ли с котлом, на котором изначально стояла sit 820? Появилась необходимость в такой замене.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Пойдет.
И возможно будет лучше.
710-я работает с модуляцией.

мвс написал :
И возможно будет лучше.
710-я работает с модуляцией.

Спасибо!
Как раз модуляция и нужна. Единственный вопрос: насколько совместимы они, как можно поставить на место 820 mV 710-ую?
Может фото какие-то котла с автоматикой сделать, чтоб было понятней.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Tool,Мы же не американцы.Сам додумаешь .По месту.

Tool написал :
Спасибо!
Как раз модуляция и нужна. Единственный вопрос: насколько совместимы они, как можно поставить на место 820 mV 710-ую?
Может фото какие-то котла с автоматикой сделать, чтоб было понятней.

Там вход 1/2". Единственное, что не нужны будут регуляторы температуры. Термопара подойдет...

мвс написал :
Сам додумаешь .По месту.

Ну да. Потом окажется что ее туда установить невозможно совершенно...

SeRg068 написал :
Там вход 1/2". Единственное, что не нужны будут регуляторы температуры. Термопара подойдет...

Это уже что-то. А не в курсе выход у нее какой на горелку?
Регулятор (термостат) конечно не нужен, у нее свой нормальный регулятор с модуляцией будет..
Да и пилотную горелку (запальник) менять надо?