04.08.2006 в 00:01:38
ГОСПОДА!Пожалуйста подскажите!У меня на последнем, 9-ом этаже, закольцована горячая вода.Подача 1"1/4 и две обратки 1".Хочу поменять на М-П,но опасаюсь, так-называемого гидроудара, не лопнут-ли М-П трубы.
04.08.2006 в 00:11:38
Вовчик
Как мне кажется, не стоит заужать стояки фитингами МП. Да и манипуляции с такими проходами требуют более профессионального подхода. Замените на армированный полипропилен, к примеру.
04.08.2006 в 00:15:29
Поддерживаю,армированный ПП или оцинковка.
04.08.2006 в 00:22:52
Спасибо!!!
04.08.2006 в 02:47:21
Вовчик написал : Хочу поменять на М-П,но опасаюсь, так-называемого гидроудара, не лопнут-ли М-П трубы.
ИМХО опасения напрасны, МП (нормальный) держит значительно большие давления, чем краны смесителей и гибкая подводка к ним.
04.08.2006 в 09:53:09
Serg
Трубы-то не лопнут, но вероятность того, что трубу вырвет из фитинга, для больших размеров повыше. Подразумевается монтаж с нарушением технологии - а это не редкость :( для МП.
06.08.2006 в 01:12:17
Поставил полипропилен!Красота!!В монтаже проще М-П,да и смотрится гораздо эстетичней.Господа ВТБ! ;ДОКА ; Serg большое СПАСИБО за совет.
06.08.2006 в 01:23:42
Вовчик написал : Поставил полипропилен!Красота!!
Пожелаю долгих лет службы :)
ВТБ! написал : Подразумевается монтаж с нарушением технологии - а это не редкость для МП.
Пес его знает - я в общем-то имел ввиду монтаж без нарушений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.