Diadem написал :
А в мини-щитке на 4 модуля можно будет разместить шину для нуля и шину для земли?
По идее места должно хватить если аккуратно всё сделать.
Но, как писали выше, если Вы возьмёте двухполюсный автомат на 16А, то шину для нуля делать не нужно
Медь и алюминий соединять можно, но только одно условие: они НЕ должны соприкасаться друг с другом. Винтовое соединение, клеммник, шинка - пожалуйста
Ну и возникают сомнения по поводу того, как отрезать трубу не повредив кабель?
Как я понимаю, нужно делать примерно так:
предварительно вырезать окошко в трубе, через которое вытянуть верхнюю часть кабеля.
Но!!! Есть опасность воспламенения в трубе всякого мусора и жира от плиты (за 30 лет!), а так же опасность повреждения изоляции провода в процессе разрезания трубки.

Идея, конечно, заманчивая да и вид не эстетический, но, честно - я бы рассмотрел такой вариант: замена розетки плиты, трубу укрыть пластиковым коробом, а доп. розетки сделать от распредкоробки близлежащей, или, как вариант - подрозетник глубокий на одну из розеток, а от неё кинуть проводку на новые розетки