Магирус
Магирус
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Киев

Сообщений: 77

08.04.2012 в 00:23:24

ПВС 3 х 4 - то есть, провод сечением одной жилы 4 мм квадратных???

Гм... Если так - то его проблемно будет в розетку монтировать. Да и ни к чему это - Вы же автомат будете на 16 А ставить - меди тут открытым способом и 1,5 квадрата - выше крыши.... Ну 2,5 - это я понимаю...

0
Магирус
Магирус
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Киев

Сообщений: 77

08.04.2012 в 00:24:16

Diadem написал : Конечно, это наилучший вариант. Если бы делали капитальный ремонт дома, так и сделали бы. А иначе надо кабель по стене вдоль потолка тянуть через прихожую в кухню, потом в кухне с потолка к розеткам по стене спускать.

А как вариант - плинтус с кабель-каналом не рассматриваете? Да и розетки специальные есть, прямо в плинтус врезаются. Хотя я скептически к таким вещам отношусь в плане пожарной безопасности, но раз они есть, значит, как я понимаю, они сертифицированы

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

08.04.2012 в 02:36:32

Магирус написал : ПВС 3 х 4 - то есть, провод сечением одной жилы 4 мм квадратных???

Гм... Если так - то его проблемно будет в розетку монтировать. Да и ни к чему это - Вы же автомат будете на 16 А ставить - меди тут открытым способом и 1,5 квадрата - выше крыши.... Ну 2,5 - это я понимаю...

Там речь шла о защитных проводниках, которые соединяются на шинке или Ваго, а там соединяется алюминиевый провод, приходящий в квартиру на плиту и ПВС 3x4, ПВС 3x4 это шнур на плиту. Вот я и хотел понять, есть ли Ваго для соединения таких проводов? А на розетки пойдет 2,5 квадрата.

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

08.04.2012 в 02:57:06

Магирус написал : А как вариант - плинтус с кабель-каналом не рассматриваете?

Это тоже вариант, но плинтус я бы поменял только после ремонта, а он пока не планируется.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.04.2012 в 05:27:36

вот такой клеммник можно http://electro-mpo.ru/card32063.html#.T4Do0zLSeCk или шинку http://electro-mpo.ru/card6618.html#.T4DsGDLSeCl

ПВС от плиты перед подключением к клеммнику и автомату нужно оконцевать наконечником НШВИ http://electro-mpo.ru/card23007.html#.T4DrXzLSeCk, использовать можно обычные пассатижи.

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

08.04.2012 в 05:40:58

andrewkhv написал : вот такой клеммник можно http://electro-mpo.ru/card32063.html#.T4Do0zLSeCk

Спасибо за совет, я такие еще в руках не держал. Надо будет посмотреть. Как я понимаю, у этой клеммы такое же предназначение, как и у шины для земли (http://www.electro-mpo.ru/card6619.html#.T4BxoNVN_AL), только он крепиться на DIN-рейку, что очень удобно. Тогда, если брать однополюсный автомат, можно подомную клемму и для нуля купить.

Правильно ли я понимаю, в эту клемму входит один провод (алюминий), выходит два провода (ПВС 4 квадрата и ВВН-нг 2,5 квадрата), все верно? В характеристиках указано сечение провода 6 квадратов, это значит, что и меньшее сечение можно использовать?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.04.2012 в 06:18:48

меньшее сечение можно. но два провода разного сечения не зажмутся. вообще-то я предполагал, что розетки без земли будут. ну а если вы все-таки решите землю кидать и на них - тогда шинка нужна. почитайте "Help по заземлению и безопасности", там есть пост про землю в домах с электроплитами. вообще, земля (зануление) - достаточно непростая тема, и решение зависит от ряда факторов, универсального совета нет, нужно разбираться в каждом случае. также замечу, что неправильно выпоненное зануление может привести к опасным последствиям.

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

09.04.2012 в 02:00:31

Товарищ мне сегодня посоветовал. Убрать трубу, в которой провод для плиты, установить рядом с плитой (где-то в 40 см. от пола) розетку для плиты, прямо от розетки сделать отвод алюминиевыми проводами на 2 группы бытовых розеток, можно использовать алюминий 4 квадрата, как и на плиту, отдельный автомат на бытовые розетки не ставить. Есть какие-то серьезные проблемы у такого предложения? Бытовые розетки будут удалены от розетки плиты не более чем на 70 см. А если в будущем дойдет дело до капремонта, тогда заменим всю проводку в квартире на медную.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.04.2012 в 02:54:33

Diadem написал : 4 квадрата

попробуйте сначала такой провод запихнуть в бытовую розетку на 16А. ну и сами розетки без защиты остаются.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.04.2012 в 07:24:00

Diadem написал : Есть какие-то серьезные проблемы у такого предложения?

Мы забываем, что в эт. щите стоит АВ на 40А на плиту. В плите может быть КЗ и утечка (элементы нагревательные, 1% что загорится).
А вот бытовая техника совсем другое. Про перегрузку забыли (например, заклинило, греется). То что 70 см. кабеля нагреется, пренебрежем. А вот когда из прибора повалит дым и будет пожар. А АВ на 40А плюс старье.

Diadem написал : А если в будущем дойдет дело до капремонта, тогда заменим всю проводку в квартире на медную.

Как в анекдоте. Если враг на пороге я в окопе. Но в армии служить не собираюсь.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.04.2012 в 07:35:35

Bladiclab написал : Про перегрузку забыли

автоматы защищают от перегрузки и кз только электропроводку и установочные изделия, но никак не электроприборы. и не сработает, пока не появится сверхток, хотя и тока в 16А хватит спалить телевизор или двигатель, например. и неважно, что в рабочем режиме ток, потребляемый прибором, 1А и вдруг подскочил до 10-16А, автомату пофигу.

0