r155
r155
Резидент

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

08.04.2012 в 10:03:44

Можно ли при продлении отвода от стояка воспользоваться угловой американкой, с учетом того, что труба прям от американки будет идти в штробе (замурована). Горячий стояк прям у входа в туалет, кран на отводе вплотную к стене - самое удобное - соединить через американку. Кто чего скажет, уважаемые? С другой стороны - полотечник тож на американках - а открутив их, я, чисто теоретически, смогу воровать гораздо больше воды :)

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

08.04.2012 в 12:48:39

... до счетчика- только "жесткие" соединения.. вокруг крана выдолбать приямок.

0
r155
r155
Резидент

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

08.04.2012 в 13:03:55

arymafyv написал : ... до счетчика- только "жесткие" соединения.. вокруг крана выдолбать приямок.

Да это понятно, но этого и хотелось избежать.

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

08.04.2012 в 13:09:19

r155 написал : Да это понятно, но этого и хотелось избежать.

в приямке коленами выйти на нужный уровень, а потом приямок заделать.

0
ayya
ayya
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 791

08.04.2012 в 15:19:19

r155 написал : Можно ли при продлении отвода от стояка воспользоваться угловой американкой, с учетом того, что труба прям от американки будет идти в штробе (замурована). Горячий стояк прям у входа в туалет, кран на отводе вплотную к стене - самое удобное - соединить через американку.

К вводному крану американку НЕЛЬЗЯ. По требованиям установки счетчиков: ДО счетчиков НИКАКИЕ быстроразъемные соединения ставить НЕЛЬЗЯ, т.е. никаких сгонов и американок, даже кран со сгоном НЕЛЬЗЯ. К сгонам счетчика это, конечно, не относится. Сгоны на счетчике пломбируются.

С другой стороны - полотечник тож на американках - а открутив их, я, чисто теоретически, смогу воровать гораздо больше воды :)

И что прямо в тазик или в ведерко сливать? Хы-хы-хы. Замучаетесь. ;)

Да это понятно, но этого и хотелось избежать.

Нельзя, значит, нельзя. Или ставьте, что хотите. Только счетчик вам НЕ опломбируют, и на учет НЕ поставят.

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

08.04.2012 в 15:36:40

Нельзя, иначе затея с узлом учёта лишняя

0
r155
r155
Резидент

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

08.04.2012 в 15:51:45

Ну, что же - чтоб не паять рядом с вентилем - поставлю уголок на обжиме. Тем паче, аренда пресса стоит копейки и это всяко лучше чем дыру долбить или отвод переваривать (стояк отключать).