Добрый день, уважаемые коллеги.
Имеется бойлер Drazice 1000 литров, ТЭН двухступенчатый с двумя термостатами. Бойлер работает уже 2 года, пока проблем не было. Вчера вдруг нагрел воду до 80 градусов (выставлена на 60 градусов и никогда не менялась) и не выключается. Покрутил регуляторы - не щелкает реле (раньше щелкало). Позвонил в сервис, сказали, что очень странно, чтоб сразу два термостата загнулись и если они и ломаются то в разомкнутом состоянии, а у меня наоборот постоянно включен.
Бойлер высокий, 2 метра. Потрогал нижний отвод бойлера на высоте 30см от пола - холодный, градусов 20. На той же высоте и сам ТЭН с его датчиком температуры. Потрогал отвод на высоте 180см - кипяток, на той же высоте и термометр стрелочный стоит. Раньше не пробовал температуру отводов когда все работало нормально.
Вопрос: как вообще при такой конструкции может термостат ТЭНа определять температуру? Я понимаю, что вода по идее должна перемешиваться, но такого не происходит. Сегодня утром проверил - та же фигня. Вверху кипяток, внизу холодно. Внутри бойлера пусто, никаких трубок нет, бойлер только на ТЭН. Рециркуляция в бойлере не подключена.
Возможно, у кого-то уже был похожий опыт. Спасибо.