Володя 1975 написал : кроме неудобства для потребителя вроде нечего нет

неудобства как раз нет никакого. Есть реальная опасность отгорания PE на этом участке нахрен.

Володя 1975 написал : Провод ПВ - оболочка -нг. в чем проблема кроме -нг

провод - не кабель, поэтому нужна дополнительная изолирующая оболочка нг-LS, а её нет

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

03.10.2012 в 16:19:59

Alexiy, Обоснуйте. Ни где в ПУЭ не нашел такого требования для проводки в металлических трубах

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 16:28:08

Костян челяб написал : Обоснуйте.

давно уже обосновал:

Alexiy написал : (см. ГОСТ Р 53315-2009 Изм.1 Таблица 2 и ГОСТ Р 53769-2010 Таблица 17)

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

03.10.2012 в 16:30:08

Alexiy написал : групповой кабель начинается после автомата на выходе из щитка. Внутри щитка он, ясен пень, присоединён к шинам PE и N (PEN) Выйдя из щитка каждая линия должна выполняться трехпроводной (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Где в вашей выдержке из ПУЭ слова о допустимости соединения в щитке и недопустимости вне щитка?

Alexiy написал : именно

именно предлагал и СДЕЛАЛ!!!

Или вы читать разучились?

наверное да разучился. Просьба указать в каком посте и в каком предложении Старый пишет про соединение нулевых и защитных проводников в его впекрасных монтажных коробках.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 16:30:38

к тому же, ПВ3 не распространяет горение при одиночной прокладке, а при прокладке пучком - ваще никаких гарантий.

BOE написал : Где в вашей выдержке из ПУЭ слова о допустимости соединения в щитке и недопустимости вне щитка?

допустимости соединения чего с чем?

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

03.10.2012 в 16:38:14

Alexiy написал : допустимости соединения чего с чем?

ПУЭ Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 16:38:20

BOE написал : наверное да разучился.

дык, значит то, что я напишу вы тоже прочитать не сможете. :( Учить вас чтению - это не ко мне. если научитесь читать, то ПРОЧИТАЙТЕ ПУЭ п. 6.1.5. - там есть определение что такое групповая сеть. А всё ПУЭ индивидуально для вас я за бесплатно перепечатывать не буду.

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

03.10.2012 в 16:48:53

Alexiy написал : дык, значит то, что я напишу вы тоже прочитать не сможете. Учить вас чтению - это не ко мне.

а вы попробуйте

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 16:49:28

BOE написал : а вы попробуйте

а за ради чего? Кто хотел разобраться - всё понял.

0
Володя 1975
Володя 1975
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Шымкент

Сообщений: 13

03.10.2012 в 17:39:14

Alexiy, Можно ли углубится в стенах при прокладке кабель канала. Чтобы кабель канал был за под лицо со стеной. И какой будет считаться такая прокладка. Стена бревно оцилиндрованное.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.10.2012 в 20:23:40

Володя 1975 написал : И какой будет считаться такая прокладка.

Если не зашивать- открытой.

0