Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

05.01.2015 в 22:33:36

прочерк - означает необязательность металлической трубы при сечении менее 2.5 мм. кроме этого таблица только для провода - на кабель не распространяется.

ПPOPAБ написал : кабель- не равно провод

а по факту = невозможность

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.01.2015 в 22:33:57

avmal написал : Примерно так.

Спасибо. А может ещё какие-то тонкости существуют?

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

05.01.2015 в 23:07:48

- электропроводка должна быть сменяемой. Это тоже требование правил. но что то энтузиастов не видно..

http://www.youtube.com/watch?v=eKhUkpxdqIU - тут пример как надо делать. и нормативку не надо сочинять - из пальца... - а изучать на примере вот таких компаний.

0
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

06.01.2015 в 01:18:00

Alex-Alex написал : тут пример как надо делать. и нормативку не надо сочинять - из пальца... - а изучать на примере вот таких компаний.

да, тут много смеялись над этим роликом.вплоть до того , что подразетники криво стоят...остальное даже говорить не хочется..вы серьёзно?

rip87 написал : Примерно так. Спасибо. А может ещё какие-то тонкости существуют?

я бы с радостью если можно услышал какими фитингами и коробками на практике приходилось успешно пользоваться при работе с металлорукавом

Еще вопрос вспомнил.Допустим делаю я в трубе по перекрытиям пола и потолка и т.д. , без распаячных коробок никак не обойтись я так понимаю. Получается коробки будут скрыта перекрытиями и необслуживаемы, это правильно?. Например вот в этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=7zKDCB_PH8U

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2015 в 03:04:55

Dzin написал : какими фитингами и коробками на практике приходилось успешно пользоваться при работе с металлорукавом

Если в правильном положении располагать стыкуемые металлорукава, то они друг в друга вкручиваются и никакие фитинги не требуются. Распаечные коробки тоже не требуются, если в их качестве использовать установочные коробки, как и при монтаже в бетонном строении. Приходилось, правда, и коробки использовать, но это для перехода с кабеля в металлорукаве в декоративный "волосатый" кабель при спуске к выключателям по рубленым стенам. Доступ к коробкам деревянные отделочники обеспечивали в виде незаметных лючков в потолке из "вагонки".

rip87 написал : А может ещё какие-то тонкости существуют?

Полно.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

06.01.2015 в 03:10:08

Есть другой вариант - распайки в подрозетниках.

0
Вложение
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

06.01.2015 в 03:43:16

Олечка написал : Есть другой вариант - распайки в подрозетниках.

да мы вообщето про открытую проводку в бревенчатых домах....

avmal написал : Если в правильном положении располагать стыкуемые металлорукава, то они друг в друга вкручиваются

никак не могу представить как они накручиваются друг на друга. А вот зато как они распускаются на концах -это представляю. Нет картинки у вас?

avmal написал : Приходилось, правда, и коробки использовать

Да именно в том и вопрос: горизонтальная проводка либо под полом либо в кабель канале вдоль плинтуса планируется, от нее волосатым декоративным к выключателям и розеткам. Если внутри внешнего кабель канала, то наверно можно ответвления сделать внутри канала самого без коробок. Если горизонтальная проводка скрытая: 1)как вывод из пола/потолка декоративного кабеля сделан- через трубку стальную? 2) под выключатель -свет делалось два декоративного кабеля вывода из потолка от скрытой распаечной коробки? 3)по розеткам тоже вопрос по ввыходу на них .розетки как составляющие системы плинтусных кабель каналов(тут интересно как это кладется на округлую поверхность бревна) или пластиковым коробом от пола до второго бревна на котором внешний блок.

В идеале конечно хорошо бы смотреть картинки монтажа, если есть.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2015 в 04:00:51

Dzin написал : В идеале конечно хорошо бы смотреть картинки монтажа, если есть.

Полно. И даже на форуме уже.

Dzin написал : никак не могу представить как они накручиваются друг на друга

Для этого надо использовать направление намотки ленты при производстве металлорукава. Эту его особенность, кстати, надо использовать и при заталкивании кабеля в металлорукав - выбрали не ту из двух дырок в металлорукаве и больше двух-трёх метров не затолкаете, да, и, металлорукав измордуете. А так можно спокойно метров по двадцать-тридцать без помощника заталкивать.

0
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

06.01.2015 в 04:12:46

Я вот тут думаю, а действительно ли использование металлической трубы для электромонтажа с угловыми элементами при монтаже горизонтальной скрытой проводки в перекрытиях намного сложнее и неудобнее , чем металлорукав? Чем практика монтажа оправдывает выбор металлорукава помимо стоимости решения?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2015 в 05:22:47

Dzin; Для того, чтобы не думалось о выборе, надо самому попробовать на бумаге сделать кабельную трассировку, мысленно заключить её в ВГП-трубы, которые так же мысленно провести по помещениям. Для человека с образным мышлением это будет шок. Если подобное мышление отсутствует, то лучше самому опробовать оба способа монтажа, чтобы подобные вопросы отпали сами собой.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.01.2015 в 12:07:30

avmal написал : При помощи какого языка вы сделали перевод моей констатации нормативов и у вас появилось "локализационная способность не требуется"?

то есть, Вы утверждаете, что:

  1. локализационная способность требуется при любом сечении проводников при скрытой проводке по сгораемым материалам
  2. локализационная способность кабеля/провода сечением 2,5 мм2 обеспечивается любой металлической оболочкой даже толщиной 0,25-0,3 мм

avmal написал : Для человека с образным мышлением это будет шок.

как раз для человека с образным мышлением шока не будет. Весь кабель прокладывается в прямых водогазопроводных трубах или толстостенных глухих коробах, а разветвления и повороты выполняются в стальных коробках. Халтурщики же оправдывают применение металлорукава тем, что трубы в стене у них шок вызывают. Против такого аргумента не поспоришь.

Dzin написал : действительно ли использование металлической трубы для электромонтажа с угловыми элементами при монтаже горизонтальной скрытой проводки в перекрытиях намного сложнее и неудобнее , чем металлорукав?

я бы сказал, использование поворота трубы на 90 градусов делает прокладку в ней кабеля ВВГ практически невозможным даже если сама труба довольно короткая. Тут опять же возникнут халтурщики и скажут, что ВВГ не нужен - в стальной трубе можно и ПВ-3 тянуть - всё это мы уже много раз проходили.

Кроме того, если ПУЭ читали, то там упоминается, что горизонтальная проводка в трубах должна выполняться с уклоном для стока конденсата. Интересно, как эту проблему решать при использовании металлорукава?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2015 в 12:47:31

Alexiy, "Тихо сам с собою ..."?

0
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

06.01.2015 в 15:14:04

Alexiy написал : локализационная способность кабеля/провода сечением 2,5 мм2 обеспечивается любой металлической оболочкой даже толщиной 0,25-0,3 мм

чтобы что-то утверждать хорошо бы проверить. А вы проверяли что ваша труба выдержит дугу , температура которой выше, чем температура плавления любой трубы?. А из нормативов так и следует, что разрешено класть в трубу любой толщины для кабеля до 2.5мм.

avmal написал : Для того, чтобы не думалось о выборе, надо самому попробовать на бумаге сделать кабельную трассировку

в принципе пробую. пока мысли использовать систему муфт, коробок , тонких жестких труб и металлорукава(где без него не обойтись) от ДКС например.

Alexiy написал : я бы сказал, использование поворота трубы на 90 градусов делает прокладку в ней кабеля ВВГ практически невозможным

углы 90 градусов можно использовать лишь при выводе кабеля от пола на плоскость стены. А в самих перекрытиях можно коробками конечно пользоваться.

А далее как выведу кабель на стену, хотелось бы применить для розеток такие варианты. Оцените , пожалуйста эти варианты по безопасности, удобству , сложности и нюансам монтажа.

Свет на выключатель выводим трубой также но с потолка и декоративным проводом по стене, на люстру наверно можно сразу вывести трубой от коробки с выходом из потолка вместо внешнего декоратиного провода.

0
Вложение
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

07.01.2015 в 04:30:59

avmal написал : если в их качестве использовать установочные коробки, как и при монтаже в бетонном строении.

подскажите в том вашем проекте, где волосаты nym белыми скобкаби к бревну какой производитель розеток/выключателей и серия?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.01.2015 в 05:14:33

Dzin написал : в том вашем проекте, где волосаты nym белыми скобкаби к бревну какой производитель розеток/выключателей и серия?

Не помню - помню только, что Шнейдер Электрик. Цены на их переходные коробки оказались самыми разумными.

0