30.12.2014 в 04:36:12
Dzin написал : труба, и сталь, и локализует и герметично?
Про герметичность речи в требованиях нет - речь идёт о степени защиты IP, а по этим параметрам и всем остальным для проводки сечением не более 2,5 кв.мм проходит металлорукав.
30.12.2014 в 13:00:35
avmal написал : всем остальным для проводки сечением не более 2,5 кв.мм проходит металлорукав.
Тут я опять не понял. Металлорукав (именно РЗ-Ц) подходит для прокладки внутри дерева? А локализующая способность у него есть?
30.12.2014 в 13:03:20
Dzin написал : А локализующая способность у него есть?
Она (локализирующая способность) не нормируется для проводов и кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.
30.12.2014 в 14:19:26
Друзья в честь нового года прошу укажите 5 документов, которые мне прочитать (если укажете главу-это будет вообще сказочный подарок), чтобы понять и подтвердить для себя 5 ниже приведенных высказываний. 1)
avmal написал : по этим параметрамвсем остальным для проводки сечением не более 2,5 кв.мм проходит металлорукав.
2)
avmal написал : речь идёт о степени защиты IP
-это о требованиии кабель канала для скрытой проводки 3)
avmal написал : если речь в ГОСТ ( ПУЭ, СП ,,, ) идёт конкретно о СТАЛЬНОЙ
4)
ПPOPAБ написал : Она (локализирующая способность) не нормируется для проводов и кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно
ПУЭ 7.1.38 можно не применять для 2.5 мм? 5) из другой темы , но по теме: утверждают, что требование трубы железа с лок.способность. относится к лишь к классу горючести Г4 материала в котором делается скрытая проводка
В общем я как- то неправильно читаю ПУЭ и чувствую ,что что-то не дочитываю..научите
30.12.2014 в 14:37:06
Dzin, смотрим сп31-110-2003, конкретно п.14.15 а также/тамже таб. 14,1
ЗЫ металлорукав и локализационная способность - ОЧЕНЬ под большим вопросом, ИМХО.
30.12.2014 в 14:53:06
Dzin написал : В общем я как- то неправильно читаю ПУЭ и чувствую ,что что-то не дочитываю..научите
Оно, как бы,- не совсем дописано... Приходится быть постоянно в теме (тренде) чтобы ничего не перепутать. Просто спрашивайте. Чем конкретней вопрос- тем исчерпывающей ответ. :confused:
1,2,3,4 =
haramamburu написал : смотрим сп31-110-2003, конкретно п.14.15 а также/тамже таб. 14,1
Dzin написал : относится к лишь к классу горючести Г4 материала в котором делается скрытая проводка
Это относится ко всему что не Г0. Дерево априори =Г4.
haramamburu написал : ЗЫ металлорукав и локализационная способность - ОЧЕНЬ под большим вопросом, ИМХО.
Там поле- не паханное... кабель- не равно провод, и по токам- оченно длинная песня в классических исследованиях "пожарного института"...
30.12.2014 в 16:35:59
ПPOPAБ написал : Просто спрашивайте. Чем конкретней вопрос- тем исчерпывающей ответ.
Всем спасибо. Сейчас начитаюсь и начну спрашивать.
04.01.2015 в 22:37:30
Dzin написал : Она (локализирующая способность) не нормируется для проводов и кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно
Почитал СП31 . Локализующая способность не требуется , если перегородки не выше Г3. И хоть для прокладки в Г4 кабелями до 2,5мм эта способность не нормируется по толщине трубы, это ведь не значит , что ее (способности локализовать)может не быть вовсе , а локализующая способность металлорукава под вопросом у всех. Также, даже если основание бревенчатое является Г3 допустим, все равно вследствие негерметичности металлорукава в нем накопиться может пыль всякая , которая по горючести Г4 наверняка. Поэтому вывод какой? - в дереве скрытая проводка только в трубе локализующая способность которой не вызывает сомнений и IP4X , т.о. вариантов кроме железной трубы жесткой или сильфонов не имеется. Так получается?
04.01.2015 в 23:47:00
Dzin написал : вариантов кроме железной трубы жесткой или сильфонов не имеется. Так получается?
Нет. Сильфон также не обладает локализационной способностью.
Dzin написал : даже если основание бревенчатое является Г3 допустим,
не допустим. сухое дерево даже с поверхностными пропитками антипиреновыми хорошо горит.
ПPOPAБ написал : Дерево априори =Г4.
05.01.2015 в 00:22:19
Dzin написал : Поэтому вывод какой?
05.01.2015 в 02:08:01
Alexiy написал : Нет. Сильфон также не обладает локализационной способностью.
Где это написано? Кто проверял? Есть ли стандартизованные тесты на данную способность и проходит ли хоть какая либо продукция данные тесты? Или ээто все вопрос веры? Я например верю, что нержавейка гибкая выдержит КЗ.
Alexiy написал : не допустим. Дерево априори =Г4
Допустим.
05.01.2015 в 02:13:03
Alex-Alex написал : просто купи хороший кабель и сделай качественный монтаж. на этом все.
о! это можно в любой теме тут на форуме написать и на этом все.
05.01.2015 в 02:31:20
Dzin написал : Кто проверял? Есть ли стандартизованные тесты
это вообще сложно проверить?может , например, сварочным аппартом бытовым как то? или уже сделал кто то?
05.01.2015 в 11:02:01
Dzin написал : это вообще сложно проверить?может , например, сварочным аппартом бытовым как то? или уже сделал кто то?
Уже проверено один раз в СССР, коровник сгорел полностью. Проводка 4 кв. мм, ПРТО или АПРТО (точно не помню) в заземлённой трубе со стенкой 3 мм. КЗ на трубу из-за отсыревшей изоляции, отказ защиты, прожог стенки и расплавленный металл капает на пол из досок. А там ещё солома и другой мусор. Читал в одной умной советской книжке про электробезопасность.