04.08.2006 в 22:25:22
Спецы поможите... Проблема в следующем, хочу перенести стиральную машину в коридор. Для этого нужно пустить 2 трубы, одну на залив другую на залив воды. Простробил пол сделал стробу, ширина 6 мм глубина 4 мм. Делать собирался с помощью 2 металапластиковых труб. Приехал отец в гости посмотрел на мой окоп, и сказал следующее, что слишком острые углы, и если мп согнуть под таким углом, то углы через некоторое время забьются. Вопрос прав он или нет, и как лучше сделать? Я уже думаю не подключиться ли в туалете, но тогда не знаю как подключиться, сам горшок находиться низко и к нему не подключить слив.
05.08.2006 в 01:22:47
Я бы не стал делать слив меньше 1 дюйма и если воспользоваться полипропиленом ,то можно избежать прямых углов с помощью уголков 45 градусов
05.08.2006 в 07:37:47
Вы что,кукольный домик мастерите :) что у Вас с размерностями ?
Если с подводом воды еще туда-сюда (но или увеличивать радиус поворота или ставить уголки на пресс соединениях) то со сливом - проблемки-с . Далековато. нужен уклон. Диаметр поболе.Если без уклона - изучаете паспорт на машинку и выясняете максимальную длину сливного шланга (обычно это 3-4 метра макс ) гидрозатвор и обратный клапан сильно рекомендованы
05.08.2006 в 14:34:34
2Balamutov
А канализационный стояк где? Вас может спасти только кратчайший путь к канализационной трубе(любой), с обязательным выполнением условий(по паспорту на стиралку) подключения слива. А не эти ваши зигзаги. Зачем принудительно и самостоятельно искать себе приключения? Не совсем понятно - вы МП собирались куда подключать, к самой стиралке или к ее сливному шлангу?
И, действительно, размерчики поправьте...:) Слив удлинять трубой большего, или такого же диаметра, что и штанный у стиралки.
13.08.2006 в 00:40:30
Место все-таки лучше другое найти. Даже самая тихая машина при отжиме шумит весьма негуманно, а у Вас комната рядом. Опять же возможность протечки никто не отменял и в этом месте последствия будут значительно хуже... Не говоря об "удобстве" инсталляции...
13.08.2006 в 21:18:51
И ещё - в те порошки что попадают к нам - намешанно уйма сопутствующих веществ..которые в стирке не учавствуют а для веса - присутствуют...Короче говоря - всякого фуфла...И как обычно - такие трубы - возможен забив ..- так что - продумайте способ прчистки в таком возможном варианте...Вообще то все подключения к канализации - рекомендуют производить через сифоны...
14.08.2006 в 17:45:09
Полный изврат, сливать куда будете? В ведро, а потом бысренько бежать к унитазу. Перепад надо не менее 15 мм на метр.
и
!A_n_d_y! написал : Вы что,кукольный домик мастерите что у Вас с размерностями ?
Если с подводом воды еще туда-сюда (но или увеличивать радиус поворота или ставить уголки на пресс соединениях) то со сливом - проблемки-с . Далековато. нужен уклон. Диаметр поболе.Если без уклона - изучаете паспорт на машинку и выясняете максимальную длину сливного шланга (обычно это 3-4 метра макс ) гидрозатвор и обратный клапан сильно рекомендованы
я бы согласился
14.08.2006 в 18:12:50
!A_n_d_y! написал : гидрозатвор и обратный клапан сильно рекомендованы
Гидрозатвор соглашусь, а вот обратный клапан во многих случаях абсолютно лишняя вещь, которая к тому же умеет засоряться. А вот вентилляция слива - бывает нужна, особенно при длинном сливе...
15.08.2006 в 00:34:47
длинну сливного шланга - как удленнителя ставил и 5 метров и проблем небыло...Лежит себе колбасой под ванной - как налупившийся удав - потому что всегда полный водой...Вентиляцией слива со стиралки - никогда не заморачивался..В стиралке - полно дырок для подсоса воздуха...Хотя бы через пенал для порошка...А насос для слива воды - преставляет из себя - мотор с крыльчаткой - как у водяного счётчика...Особой притёртости деталей не наблюдается..крутит и гонит...
15.08.2006 в 06:33:47
2BV В данном конкретном случае вероятность засорения обратного затвора (клапана) минимальна - так как это слив от СМ