27.03.2017 в 12:22:53
dokar написал: Не слушая ничьих советов.
Почему? Форум во многом помог ) В том числе и по инструменту. Про туповатый нож - тоже с форумов.
ПВС 3x1.5 взял, чтоб сделать удлинитель. Друг дал Jokari... но у ПВС толщина изоляции не одинаковая, поэтому после продольного реза - не везде изоляция прорезана полностью. Дорабатывал ножом.
27.03.2017 в 13:04:06
Gepard, Вам уже писали , ПВС не надо резать, его достаточно надрезать поперек и вдоль . Далее ин струментом и руками рвем его придерживая за изоляцию жил - и все .
27.03.2017 в 13:13:05
dokar, попробую. Предстоит ещё несколько удлинителей сделать :)
27.03.2017 в 14:25:11
Gepard написал: как оказалось, не может разделать ПВС 3x1.5 (по толщине не пролезает), а также не может адекватно снимать изоляцию с кабеля КГ - резина слишком тянучая
Как удивительно, что инструмент "для снятия изоляции" не может сделать того, что не закладывал производитель :)
снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм2 резка проводов сечением до 10 мм2 снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм2
Как видите, в списке нет ОБОЛОЧЕК провода ПВС и кабеля КГ.
27.03.2017 в 14:52:11
VIVA написал: Как видите, в списке нет ОБОЛОЧЕК провода ПВС и кабеля КГ.
Ну, опрессовать наконечник 10 кв.мм - вообще влёгкую, хотя по описанию не умеют )) Я ими даже НШВИ(2) на 10 квадрат терпимо могу обжать.
И раньше вообще не знал, в чём разница между разными кабелями. Теперь вот узнаю потихоньку. Интересно :)
28.03.2017 в 14:23:04
Gepard написал: Автоматический стриппер WS-11... как оказалось, не может разделать ПВС 3x1.5 (по толщине не пролезает), а также не может адекватно снимать изоляцию с кабеля КГ - резина слишком тянучая :)
Также нужно быть внимательным при разделке кабеля типа ВВГ-Пнг... место разделки нужно распрямить хорошенько, иначе могут быть казусы ) Но если распрямить - снимает отлично! Единственное, пока не научился стягивать стриппером же внешнюю изоляцию. Да и руками не всегда получается, приходится в несколько заходов длинный участок зачищать.
По обжимке - обжимал НШВИ вплоть до НШВИ(2) на 10 квадратов. При таком размере сам обжим не очень красивой формы получается. Если НШВИ на 10 квадрат - красивая трапеция, то НШВИ(2) на 10 - странная форма, но в разъём лезет. Как понял, цель обжимки НШВИ - чтобы ничего не выскочило, пока мы не зажмём НШВИ в разъёме модульки. Для этих целей достаточно. Хотя порой казалось, что можно и вовсе не обжимать, т.к. в НШВИ(2) на 10 и так хорошо держатся пара десяток и один на 1,5 квадрата.
Проблема, которую пока не знаю, как решить - это как обрезать НШВИ(2) на пару миллиметров? Использовал кабелерезы MC-02. Трудно было + корёжит форму обжима. Хотя в целом от работы с MC-02 позитивные впечатления.
Понял, что желательно ещё иметь зачищалку для круглых кабелей. Либо научиться орудовать простым туповатым ножом )
Gepard, По поводу обрезки НШВИ не вопрос после обрезки еще раз опрессовать наконечник проблемы формы (сплющивания при резке) уберутся
28.03.2017 в 14:34:57
КВТешник, спасибо!
Да, так и делал. Просто думал, что, может, есть какой-то более верный способ. Кабелерезы MC-02 - не должны ведь поломаться от такой работы: откусывание НШВИ(2) на 10 квадрат, в который засунуты 21,5 квадрат по меди?
Ну и ещё показалось, что обжать вполне можно и в соседней матрице: которая по размеру больше и без зубьев у основания. Которая вдавливает полукруглым клином ямку на наконечнике.
28.03.2017 в 15:16:08
Gepard написал: КВТешник, спасибо!
Да, так и делал. Просто думал, что, может, есть какой-то более верный способ. Кабелерезы MC-02 - не должны ведь поломаться от такой работы: откусывание НШВИ(2) на 10 квадрат, в который засунуты 21,5 квадрат по меди?
Ну и ещё показалось, что обжать вполне можно и в соседней матрице: которая по размеру больше и без зубьев у основания. Которая вдавливает полукруглым клином ямку на наконечнике.
Gepard, Поломаться навряд ли, но нагрузка идет на ось поэтому следить за ней ну и иногда править лезвие. По поводу опрессовки правильно это делать
этим инструментом, но это как говорится не для всех, а тем кто этим занимается много и за деньги. В остальных случаях как получится и чем получится (не важен вид) все равно во время монтажа все эти квадраты и опрессовки сжимаются прижимными губками в оборудовании.
01.04.2017 в 21:04:31
КВТешник, спасибо!
Продолжаю изучать WS-11. Сегодня прозванивал всю проводку и пришлось довольно много зачищать ВВГ 3x2.5. Перед этим, конечно, выпрямлял скрученный кабель насколько мог, но он всё равно оставался чуть кривоватым. В общем, довольно много раз было, что вместе с внешней изоляцией стягивалась и изоляция с одной из жил ((
Грешу на то, что кабель не выровнял должны образом перед зачисткой - верно?
Ну и 3x2.5 - тяжело зачищать внешнюю оболочку. В большинстве случаев двумя руками сжимал ручки стриппера. А потом ещё с трудном руками стягивал чёрную изоляцию. С 3x1.5 всё во много раз проще.
01.04.2017 в 22:26:05
Gepard написал: вместе с внешней изоляцией стягивалась и изоляция с одной из жил ((
Никогда с таким не сталкивался. Может, большая длина была?
03.04.2017 в 13:36:21
Gepard написал: КВТешник, спасибо!
Продолжаю изучать WS-11. Сегодня прозванивал всю проводку и пришлось довольно много зачищать ВВГ 3x2.5. Перед этим, конечно, выпрямлял скрученный кабель насколько мог, но он всё равно оставался чуть кривоватым. В общем, довольно много раз было, что вместе с внешней изоляцией стягивалась и изоляция с одной из жил ((
Грешу на то, что кабель не выровнял должны образом перед зачисткой - верно?
Ну и 3x2.5 - тяжело зачищать внешнюю оболочку. В большинстве случаев двумя руками сжимал ручки стриппера. А потом ещё с трудном руками стягивал чёрную изоляцию. С 3x1.5 всё во много раз проще.
Gepard, Проблема с регулировкой винта точной настройки на больший диаметр провода (внешнюю изоляцию настройка одна) а вот на изоляцию жилы настойка другая так как диаметр меньше)
03.04.2017 в 13:45:20
КВТешник, я всё же грешу на то, что кабель был не выпрямленным. Пару раз было, что стриппер даже не мог захватиться и вхолостую срабатывал - когда кабель был изогнут дугой. Как только выпрямлял в горизонталь - всё проходило как по маслу. Но вот более сложные мелкие изгибы, которые сложно расправить - пока всё же думаю, что из-за них стриппер слишком круто врезался в изоляцию, что стягивал и изоляцию одной из жил.
Тем более там автоматическая настройка при разделке в стандартном диапазоне 0.2–10 мм2 (из описания: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов). Единственное, не понятно, в каком положении нужно оставлять это винт микронастройки для обычной работы.
p.s.: пробовал снимать изоляцию с жилки обычного Ethernet-кабеля. Даже без микронастройки - отлично отработал стриппер.
Вообще, от инструмента в целом позитивные впечатления. Единственное, что 3x2.5 тяжеловато разделывать, ну и вот пока не приспособился - иногда стягивает и изоляцию жилы при разделке внешней.
03.04.2017 в 13:47:17
Gepard написал: КВТешник, я всё же грешу на то, что кабель был не выпрямленным. Пару раз было, что стриппер даже не мог захватиться и вхолостую срабатывал - когда кабель был изогнут дугой. Как только выпрямлял в горизонталь - всё проходило как по маслу. Но вот более сложные мелкие изгибы, которые сложно расправить - пока всё же думаю, что из-за них стриппер слишком круто врезался в изоляцию, что стягивал и изоляцию одной из жил.
Тем более там автоматическая настройка при разделке в стандартном диапазоне 0.2–10 мм2 (из описания: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов). Единственное, не понятно, в каком положении нужно оставлять это винт микронастройки для обычной работы.
p.s.: пробовал снимать изоляцию с жилки обычного Ethernet-кабеля. Даже без микронастройки - отлично отработал стриппер.
Вообще, от инструмента в целом позитивные впечатления. Единственное, что 3x2.5 тяжеловато разделывать, ну и вот пока не приспособился - иногда стягивает и изоляцию жилы при разделке внешней.
Gepard, Согласен что неровность провода тоже вносит свой вклад в проблему двойного снятия но технически именно винт регулирует усилия на губках
03.04.2017 в 13:49:11
Коллеги, Кто-нибудь использует WS-11/12. Какие мнения об этом инструменте. И в чем их отличие?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2017 в 13:56:12
alx220 написал: Никогда с таким не сталкивался. Может, большая длина была?
Такое бывает, когда оболочка в некоторых местах сплавилась с изоляцией проводников.У ВВГп от МКМ встречал такое, оболочка переменно была сплавлена с изоляцией жёлто-зелёного проводника.
Gepard написал: внешней изоляцией стягивалась и изоляция с одной из жил
Внешняя это оболочка, изоляция она на жилах.
Gepard написал: пробовал снимать изоляцию с жилки обычного Ethernet-кабеля. Даже без микронастройки - отлично отработал стриппер.
Вы с solid(однопроволочные) видимо снимали. А вот на многопроволочных жилах частенько рвёт проволочки вместе с изоляцией. (эффект замечен на WS-04A)
Gepard написал: 3x2.5 тяжеловато разделывать,
Для разделки кабелей гораздо удобнее использовать нож с пяткой. А WS-11/12/04/07/08 это прежде всего "инструмент для снятия изоляции", а не разделки оболочек.